Hallo zusammen,
wie kann ich mir einen Zähler in der Solfware selber bauen, ich habe einen VL VL [Vorlauf]- und RL RL [Rücklauf] -Fühler bei der Solarthermi eingebaut, und die Pumpe hat immer einen Druchfluss von 0,6 m³/h ?

_aktuell/20250127875338.jpg
Wenn die Pumpe einschaltet, soll die kW - Angezeigt werden
gruß andi

  •  ds50
  •   Gold-Award
27.1.2025  (#1)
Bei reinem Wasser ist die Leistungsformel P = (VL-RL) * Durchfluss * 1,161.

Allerdings gilt die Wärmekapazität von 1,161 nicht bei Wasser mit Frostschutz --> k.A. wie das dort berechnet wird.

Grundsätzlich würde ich mir mit "Formel" Baustein die Leistung ausrechnen, womit ich dann bei eingeschaltener Pumpe einen Zähler füttere.

1
  •  norika
27.1.2025  (#2)


_aktuell/20250127737372.jpg
ok, mit Glykol ist die Leistungsformel vorlauf minus rücklauf mal dem Durchfluss * ca. 0,7
aber ich verstehe nicht wo diese Zahl mit 1,161 herkommt?

die Wärmespeicherkapazität von Wasser (J/kg*K) 418,2

oder habe ich hier eine falsche zahl ?
wenn ich diese zahl von Sekonude (J = Wattsekunde) auf eine Stunde rechne komme ich auf 418,2 / 3,6 = 116         hier ist eine Kommer bei mir falsch?
gruß andi

1
  •  Casemodder
  •   Gold-Award
27.1.2025  (#3)
Rechne mit der Formel, das ist die Grundformel, dann kennt man sich auch besser aus und kann es nachvollziehen finde ich.
Eventuell spielt bei Solarthermie die Dichte von Wasser bei der jeweiligen Temperatur auch noch eine Rolle, falls du es ganz genau haben willst 😅

Q = m · c · ΔT


1


  •  norika
27.1.2025  (#4)


_aktuell/20250127737372.jpg
ok, mit Glykol ist die Leistungsformel vorlauf minus rücklauf mal dem Durchfluss * ca. 0,7
aber ich verstehe nicht wo diese Zahl mit 1,161 herkommt?

die Wärmespeicherkapazität von Wasser (J/kg*K) 418,2

oder habe ich hier eine falsche zahl ?
wenn ich diese zahl von Sekonude (J = Wattsekunde) auf eine Stunde rechne komme ich auf 418,2 / 3,6 = 116         hier ist eine Kommer bei mir falsch?
gruß andi

1
  •  norika
27.1.2025  (#5)


_aktuell/20250127886349.jpg
Wenn ich aber keinen Durchfluss Zähler habe, dafür aber wenn die Pumpe läuft eine Rückmeldung vom Relais bekomme, wie rechne ich dann den Durchfluss mit  0,6m³/h ?

1
  •  norika
27.1.2025  (#6)


_aktuell/20250127903686.jpg
bei mir ist der Durchfluss immer der gleiche
gruß andi

1
  •  Paul_O
  •   Bronze-Award
27.1.2025  (#7)
bei der spezifischen Wärmekapazität fehlt oben eine Ordnung: c=4188 J/kg-K

zitat..
Casemodder schrieb:

....
Eventuell spielt bei Solarthermie die Dichte von Wasser bei der jeweiligen Temperatur auch noch eine Rolle, falls du es ganz genau haben willst 😅

Q = m · c · ΔT

und wenn es gaaanz genau sein soll die Temperaturabhängigkeit der Wärmekapazität auch berücksichtigen😉


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
27.1.2025  (#8)

zitat..
norika schrieb: Wenn ich aber keinen Durchfluss Zähler habe, dafür aber wenn die Pumpe läuft eine Rückmeldung vom Relais bekomme, wie rechne ich dann den Durchfluss mit 0,6m³/h ?

Festwertzähler?


_aktuell/2025012739888.png  
(Hier hab ich mit 0.7 * 0.6 = 0.42 multipliziert)

Dazu musst du aber auf die neue Config updaten. emoji

1
  •  norika
28.1.2025  (#9)
Hallo ds50
Danke für den hinweis,
beim Baustein multiplizieren kann man fix den Wert am eingang schreiben 🧐 
Gruß andi

1