Für was kombiniert man einen LWP LWP [Luftwärmepumpe] mit einem 1000l Puffer wenn man keine Solar hat? |
||
|
||
|
genau und den Estrich, sind ja nur ein paar Tonnen, muss man erst einmal aufheizen und auf Temperatur halten ||
|
||
Hallo gudrun, die Entscheidung ist mittlerweile für eine Luftwärmepumpe gefallen - stellt sich nur noch Frage des Fabrikats. IDM würde mir eigentlich auch gut einleuchten. Kannst du mir ev. sagen, was die LWP LWP [Luftwärmepumpe] inkl. Schichtspeicher gekostet hat. Zudem stellt sich für mich die ähnlich Frage wie für Executer - für was einen 1000l Puffer bei einer LWP LWP [Luftwärmepumpe]. Ist das nicht leicht überdimmensioniert? |
||
|
||
das habe ich mich auch gefragt, aber dann habe ich auf die homepage von IDM bisschen was nachgelesen, scheint ja gar nicht so abwägig zu sein, deren system oder? |
||
|
||
Schau dir auch die sanyo air vario an. Gutes gerät! |
||
|
||
ich darf kurz...aus einer anderen Homepage zitieren:
|
||
|
||
@niceguymarty: darf ich fragen, auf welcher Homepage das drinnen steht. Würd mich interessieren. |
||
|
||
http://www.jahresarbeitszahlen.info/
Sehr empfehlenswerte Homepage. Hat mir sehr weitergeholfen, um die Arbeitsweise von Wärmepumpen zu verstehen und auf was man bei der Planung und Ausführung achten muss! |
||
|
||
1. 1000liter Hygienik-idm hat eine Schichttrennplatte ca. in der Mitte des Puffers (oberhalb für WW WW [Warmwasser], darunter für Heizung) Da gibts keine Durchmischung. Und wenns der 1000 lit ist, schon gar nicht.
@executer 2. Wegen der Dimension: Der 1000er kostet bei IDM marginal mehr als der 500er (ich glaub ca. 60,-euro) und laut Idm-Techniker unbedingt zu empfehlen, auch ohne Solar. 3. @johro Wie oft gedenkst du denn den Estrich aufzuheizen. Einmal am Anfang der Heizsaison, oder jeden Tag ??????? und zu "Temperatur halten": je mehr Masse warm ist, desto länger bleibt sie auch warm (Kachelofeneffekt). Ich schalte jeden Abend um 22.00 meine LWP LWP [Luftwärmepumpe] komplett ab. Raumtemperatur ca. 21,4grad. Um 6 uhr früh startet sie wieder und die Raumtemperatur beträgt dabei ca. 20,9 - 21,0 grad. Also verlier ich in 9 Stunden ohne Heizung nur ca. 0,4-0,5 grad. Da brauchst keine Angst mehr zu haben den dicken Estrich nicht auf Temperatur halten zu können, ganz im Gegenteil, da kühlt nichts aus, weder Raumluft noch Estrich. @niceguymarty ...noch wegen Abtauvorgang: 1.ist der hygienik-idm kein Warmwasserspeicher, dann wird hier nichts zerstört (1000lit - Schichttrennplatte) und von einer sofortigen Heizungsanforderung kann auch keine Rede sein.(könnt ich mir bei einme 250liter Boiler vielleicht vorstellen)Meine Anlage taut im Schnitt ca. 6 min / Tag ab.Da brauchst nicht viel Energie. lg Gudrun |
||
|
||
@7summits - guten abend nochmal, zum Preis meiner Anlage:Bj.2011
TERRA CL8/hgl 10000,--inkl. Hygienik 1000 lit / 25 lit WW WW [Warmwasser]-Modul(Frischwasser) 2700,--inkl. Komplett mit Zubehör kannst mit ca. 15000,-- rechnen, wobei ich dir ja eh schon gesagt hab, dass IDM bereits eine effizientere Maschine am Markt hat, TERRA IL complete, da müsstest dich erkundigen.cop A2/w35=4,0-4,23 je nach Dimension. Aber ankommen tuts letztendlich auf die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl], aber mit 4,23 bist schon einmal auf einem guten Weg, wennauch der cop bei "optimalsten Prüfstandbedingungen" erreicht wird. Aber eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] 3 müßt sich ausgehen, dann hast schon gewonnen. |
||
|
||
@gudrun: danke für die Info! Kannst du mir ev. noch kurz sagen welchen Vorteil oder Nachteile die Terra ML6 oder 12 zur CL8 hat. Ich weiß, dass die ML ein Splittgerät ist, aber gibt es abgesehen davon Vor bzw. Nachteile? |
||
|
||
Ich sehe den Vorteil eines großen Puffers bei einer gleitenden = modulierenden Wärmepumpe auch nicht. Ein Puffer führt immer zu Verlusten, wurscht mit welchem System. |
||
|
||
1. wenn du eine Förderung in Anspruch nehmen kannst, rechnet es sich sicher schon früher (bei uns zB in 15 Jahren, s.a.: http://www.pvaustria.at/content/page.asp?id=263 hier kannst dir einen PV-Rechner als excel-Datei runterladen und die Amortisierung berechnen) 2. selbst wenn es ein Null-Summen-Spiel wäre, und ich am Ende nur die Investitionskosten reingespielt habe (wobei niemand weiß, wei stark die Strompreise in den nächsten 20 Jahren wirklich steigen werden...), dann hab ich doch 20 Jahre Sonnenstrom anstatt Strom aus vielleicht Gas, Kohle oder Atomnenergie verbraucht. Auch ein gutes Gefühl, vor allem wenns zumindest nichts gekostet hat. |
||
|
||
@gudrun - Mein Hinweis hat sich ja nicht auf den IDM Hygienik bezogen, sondern auf Schichtspeicher im Allgemeinen, von denen vorher die Rede war.
Ich will hier wirklich kein Wärmepumpensystem madig machen, vor allem weil das die Besitzer immer gleich persönlich nehmen. Aber viele Installateure (nicht alle) sind bei Wärmepumpen (und da besonders bei Luft-Wärmepumpen) nicht wirklich fit, und der Benutzer steht dann mit einem System da, das keine vernünftigen Arbeitszahlen liefert. Wenn ich denke, wieviele Ölheizungen bei uns ein ansässiger Installateur einfach gegen Luftwärmepumpen (ohne sonstige Maßnahmen) ausgetauscht hat..... |
||
|
||
@7summits - hallo, um die Vor- u.Nachteile der Terra ML genau zu kennen, müsste man sie auch selber betreiben. Ich kann dir nur meine Situation darstellen: Bei mir kam sie deswegen nicht in Frage, weil ich meine komplette Anlage im Keller stehen haben wollte(grosser Keller, Witterungsschutz, Lärmpegel gg.Nachbarn,zudem gefallen mir die Teile im Garten nicht). cop liegt glaub ich bei 3,4 also eher unter der CL, wobei in den Prospekten aber von geringerem Stromverbrauch als bei konventionellen (CL) LWP geschrieben steht. Laut meinem IDM-Techniker brauchen die nicht unbedingt einen Puffer, liest man ja auch in den div. Foren immer wieder. Preislich dürften die split-Geräte billiger sein, wenn man den div.Postings Glauben schenken darf. Da die ML modulierend arbeitet, kann sie sich flexibler an die Momentheizlast anpassen, energetische Vorteile...aber hier kann ich ja auch nur "nachplappern" was man so hört und liest.
Wie gesagt, ich betreib die CL8 und bin sehr zufrieden damit, würd ich allerdings heuer erst bauen, würde ich mir die Terra IL complete 7/9/11 ganz genau anschauen. Mein Installateur hat mir in der Planungsphase meinen zu erwartenden Jahresstromverbrauch für WW WW [Warmwasser] und Heizung vorberechnet (740,-euro) und da dürft ich ziemlich genau hinkommen. Seit Ende Oktober bis heute gerechnet liegt der Tagesverbrauch durchschnittlich bei 17,7 kwh(min.8,8-max.25,6) x 220 Heizgradtage = 3894 kwh zuzügl. für die restlichen 145 Tage die WW WW [Warmwasser]-Bereitung: 145 x 4,5 kwh = 652 kwh...GESAMT 4546 kwh x 16cent = 728,--euro Jahreskosten lg gudrun |
||
|
||
Genau deswegen ...
... wird das immer propagiert ... Ein Puffer ist bei einer modulierenden Wärmepumpe kontraproduktiv. Hast du einen Puffer, brauchst du kein Geld für ein modulierendes Gerät ausgeben, denn dann moduliert es nicht. |
||
|
||
@wayfinder - ...aber woher beziehen die "pufferlosen" die Energie zur Abtauung, möglicherweise vom E-Heizstab, das ja auch niemand wirklich will ?? |
||
|
||
Heißt modulierend das der Kompressor der WPWP [Wärmepumpe] nicht auf konstanter Drehzahl sondern je nach Last mit variabler Drehzahl betrieben wird? |
||
|
||
@gudrun - Das ist verschieden, kommt auf das System an. Manche entnehmen es dem Warmwasserboiler (da es am wenigsten direkte Auswirkung hat), manche der Fußbodenheizung, manche arbeiten mit dem Heizstab. Energetisch ist es fast wuscht, obwohl die Energie aus dem Warmwasserboiler die effizientere Methode ist (weil die Energie im Boiler mit dem jeweiligen COP erzeugt wurde).
@Executer Prinzipiell ja: Es gibt verschiedene Arten von Verdichter. Scrollverdichter ("Schneckenverdichter") und Kolbenverdichter (klassische "Hubtechnik"). http://de.wikipedia.org/wiki/Scrollverdichter Scrollverdichter sind die modernere Technik und effizienter. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die Kolbenverdichter überhaupt modulieren können, soweit habe ich mich nicht eingelesen. Vielleicht weiß jemand mehr. |
||
|
||
... kann mir mal jemand erklären, warum bei einem Schichtwärmespeicher ohne Schichttrennplatten beim Abtauen der Wärmepumpe die Schichten zerstört werden. Holt sich da die Wärmepumpe nicht auch die Wärme aus der obersten (warmen) Schicht? |
||
|
||
Genau das ist ja das Problem. Sobald Wärme zugeführt oder entnommen wird kommt es zu Mikrozirkulationen. |