« Heizung, Lüftung, Klima  |

Wärmepumpe ohne HZ-Wasser Speicher?

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  MitMassUndZiel
5.4. - 8.4.2018
6 Antworten | 4 Autoren 6
6
Hallo,
für unser Haus (Neubau) planen wir gerade die Heizung, unser Installateur empfiehlt uns eine Luftwärmepumpe, genau gesagt ein Aussengerät (Kompaktbauweise, stufenlos) und im Technikraum eine Hydrobox II als Schnittstelle zum Warmwasserspeicher 300L und 1x Heizkreispumpe – desweiten wollen wir im Sommer mit der WPWP [Wärmepumpe] Kühen und die überschüssige Energie von der PV-Anlage für die WPWP [Wärmepumpe] nutzen. Meine Frage ist: „komm ich wirklich ohne Speicher für HZ-Wasser aus“?

  •  energiepate
6.4.2018  (#1)
Hi, nachdem sich niemand meldet......also das geht grundsätzlich ohne HZ-Speicher. WW-Speicher mit 300l passt auch.
Wenn man keinen HZ-Speicher hat muss man aber unbedingt auf die vom WPWP [Wärmepumpe]-Hersteller spezifizierten Mindestdurchflussmenge achten. Das kann bei Einzelraumregelung problematisch werden.

Aber erzähl uns was ein bisschen über euer Projekt. Fläche? Anzahl Personen? Heizlast lt. Energieausweis? Werdet ihr viel WW WW [Warmwasser] verbrauchen (Eckbadewanne) oder Duschen mit Sparamarmatur?
WPWP [Wärmepumpe]-Kompaktbauweise? D.h. ihr habt keine Kältemittelleitungen zw. Außen- und Innengerät mehr?

Erdreich geht nicht?


1
  •  melly210
  •   Gold-Award
6.4.2018  (#2)
Ich würde noch ergänzen: wie warm wollt ihr im Winter heizen ? Standard 22 Grad ? Weniger ? Mehr ? Habt ihr beachtet, daß das Wasser in WW WW [Warmwasser]-Speichern wegen der Legionellen-Gefahr auf 60 Grad erhitzt werden sollte, wenn man kein Friwa-Modul verbaut ? Generell ist ein System mit HZ-Kessel fehler/mengentoleranter als ohne Kessel, aber weniger energieeffizient.

1
  •  BoZm
  •   Gold-Award
7.4.2018  (#3)

zitat..
melly210 schrieb: Habt ihr beachtet, daß das Wasser in WW WW [Warmwasser]-Speichern wegen der Legionellen-Gefahr auf 60 Grad erhitzt werden sollte, wenn man kein Friwa-Modul verbaut ?


Streich das gleich mal aus dem Kopf, wenn dein Boiler jeden Tag umgewälzt wird.
Sprich einmach sicher komplett leer gemacht, dann hast keine Probleme.

Ausserdem liebe Melly210.
Ein Boiler der von der Wärmepumpe gefüllt wird, wird NIE komplett 60°C haben.
Denn der obere Bereich (1tes/3tel) wird diese Temperatur haben, dann ist der Temperaturfühler.
In der Mitte (2tes/3tel) ist genau diese Zone die du so fürchtest. Da sind immer dann die perfekten Temperaturen für deine Legionellen-Freunde.
Und unten (3tes/3tel) ist meist der Boiler sogar kalt.

Oder es ist/war nur bei unserem so.

1


  •  Stefan86
  •   Gold-Award
8.4.2018  (#4)
ich seh die legionen schon in den leitungen spazieren ^^
wir haben ebenfalls keinen puffer sondern fahren direkt in die fbh, estrich ist ja puffer genug

1
  •  melly210
  •   Gold-Award
8.4.2018  (#5)

zitat..
BoZm schrieb: Streich das gleich mal aus dem Kopf, wenn dein Boiler jeden Tag umgewälzt wird.
Sprich einmach sicher komplett leer gemacht, dann hast keine Probleme.

Ausserdem liebe Melly210.
Ein Boiler der von der Wärmepumpe gefüllt wird, wird NIE komplett 60°C haben.
Denn der obere Bereich (1tes/3tel) wird diese Temperatur haben, dann ist der Temperaturfühler.
In der Mitte (2tes/3tel) ist genau diese Zone die du so fürchtest. Da sind immer dann die perfekten Temperaturen für deine Legionellen-Freunde.
Und unten (3tes/3tel) ist meist der Boiler sogar kalt.


Es gibt jetzt wirklich schon genug Threads im Forum dazu, auch welche wo Studien, Empfehlungen von Fachleuten etc verlinkt sind. Findet man mit der Suchfunktion ohne Probleme. Es kann ja jeder halten wie er will. Rein aus hygienischer Sicht ist es eben besser so.

1
  •  BoZm
  •   Gold-Award
8.4.2018  (#6)

zitat..
melly210 schrieb: Es gibt jetzt wirklich schon genug Threads im Forum dazu, auch welche wo Studien, Empfehlungen von Fachleuten etc verlinkt sind. Findet man mit der Suchfunktion ohne Probleme.


Ja und die meisten sind von dir.

Im Geschossbau wo alle an einem "Boiler" und zentrale Warmwasser-Aufbereitung haben... OK.
Im EFH wo die meisten ihren Boiler jeden Tag einmal umwälzen ist es Sinnbefreit.

Studien, musst immer erst nach dem Finanzgeber fragen.
Dann weist wo der Wind hin bläst und meist kannst dir dann das Lesen gleich sparen.

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Stromkabel, Sicherungen, usw. Fragen