den externen vl fühler gibt es, ist aber ein ersatz für den vl fühler direkt hinter dem wärmetauscher.
dann gibt's noch den raumfühler. der wird mit-berücksichtigt und sehr fein einstellbar. den könntest vielleicht für bka mißbrauchen. dein wunsch ist aber verständlich. die wp sollte von bka eine ahnung haben und dafür 1 oder mehrere fühler unterstützen. |
||
|
||
Toll wäre ein "Feature" wo ich einfach die Innentemperatur eingebe, welche ich Haus haben möchte - ohne Eingabe von -1 oder ähnliches. Vielleicht bin ich auch zu blöd und es ist eh vorhanden ..... |
||
|
||
servus dieter, die wp sind außentemperaturgeführt. die heizkurve 'übersetzt' die außentemperatur in eine vl-temperatur. bei fbh kann plus 1grad vl plus 1grad raumtemperatur bedeuten. bei heizkörpern kann plus 3grad vl plus 1 grad raumtemperatur bedeuten. die innentemperatur ist keine regelgröße. welche sollte man denn nehmen, eg-wohnzimmer oder og-kinderzimmer? |
||
|
||
ergänzend zu Arne:
die technische Möglichkeit (falls Du es doch testen möchtest) gibt es: zuerst den Raumfühler aktivieren und den gewünschten Einfluß (Verbiegung zur Außentemp-Führung) einstellen: bissl warten, dann kannst Du unter Raumklima - Temperatur deine Innenraumtemperatur einstellen (anstatt den -1, 0, +1, usw....): -> ich habs mal getestet, bei meinem Haus funktionierts nicht gut - habs wieder deaktiviert und hab den Raumfühler nur noch zur Anzeige........ |
||
|
||
ergänzend zu rudi..
eine heizkurve muss man trotzdem einstellen. man kann es mit bspw 3/0 probieren und den heizfaktor des raumfühler aggresiv setzen. 5 zb. die vl soll wird sich mal prinzipiell an der heizkurve halten. abweichungen zu inneraumfühlertemp werden dann mit diesem faktor aufgeschlagen. je höher der faktor, desto weniger relevant die heizkurve. extremfall: eigene heizkurve mit 23° zu jeder at. soll heißen, wenn wp heizt, dann schickt sie zumindest 23 vl rein. 23 soll eine temp 1-1,5K über raumwunschtemp sein. faktor innenraumfühler auf max. |
||
|
||
|
||
|
||
Servus,
da ich gelesen habe, daß ein anderer oö-WPWP [Wärmepumpe]-Hersteller dies grad entwickelt und testet, frag ich Euch, ob das auch auf die Wunschliste kommen sollte: „Steuerung der Wärmepumpe über Alexa“ Ich habe zwar keine, könnte es mir aber in etwa so vorstellen: Meinereiner: „Alexa, dreh die Raumtemperatur um 1K runter“ Alexa: „Tut mir leid, ich habe keine Informationen über Einka“ Meinereiner: „Alexa, es ist zu warm!“ Alexa: „die Raumtemperatur beträgt 23,5°Celsius“ Meinereiner: „sag ich ja – es ist zu warm!“ Alexa: ………[Stille] Meinereiner: „Alexa, senke die Raumtemperatur“ Alexa: „Sind Sie sicher?“ Meinereiner: „JA!“ Alexa: ………[Stille] Meinereiner: „Alexa, stell die Heizung zurück“ Alexa: „Tut mir leid, ich habe keine Informationen über den Standort“ Meinereiner: „Alexa!?“ Alexa: „Bitte Verbindung prüfen“ .....usw, usf....… so oder so ähnlich…. -> Wollen wir das auch? 4 |
||
|
||
Jaaaa! |
||
|
||
Kurzer Nachtrag (Verbindung klappt wieder): Alexa: "hast Du schon gesehen, was Emmy heute trägt?" Meinereiner: "Ähmm...Nein!?" Alexa: "ein helles weiss/grau - das steht ihr üüüüüberhaupt nicht!" @Vardi, immer noch "Jaaa"?? |
||
|
||
Unbedingt! |
||
|
||
|
||
|
||
Ihr steigt ja ziemlich tief in die Kiste ein. Da hätte ich auch noch einen: Eine Art Expertenmodus für die Regelung mit direkten Werten für PID. [träum] Da jede PID für einen bestimmten Bereich optimiert ist, würde das Ganze abgerundet durch die Parameterbeeinflussung z. B. durch Einbeziehung der Differenz Innen-/Außentemp. [/träum] Damit könnte man der Emmi auch das Hoch- und Runterfahren der WT-Pumpe und damit das Takten im 20-30 Hz Bereich in der Übergangszeit abgewöhnen. FaKe |
||
|
||
Servus, wie steht es um die Wunschliste? Sind alle Punkte durch die Schweden abgearbeitet? Mit der Heizsaison hat jetzt auch wieder die ineffektive WW WW [Warmwasser]-Bereitung begonnen. Es wäre äußerst genial, wenn die Verdichtersperre für WW WW [Warmwasser]-Bereitung beim nächsten Update mit dabei wäre. Gruß Mirko |
||
|
||
Hier meine Email an Nibe: |