|
|
||
Ein weiterer Vorteil wäre noch das man die Bohrung 1x fürs restliche Leben macht (sofern sie anständig gemacht wird) |
||
|
||
Ach noch etwas: Ein Installateur hat mir folgende EWP angeboten: KNV Topline S1256-08 PC Technische Daten: S/W-WP: - SCOP:5,7 (mittleres Klima, 35°C) - Heizleistung - Modulierend: 1,5 - 8,0 kW W/W-WP: - SCOP:7,8 (mittleres Klima, 35°C) - Heizleistung - Modulierend: 2,0 - 11,0 kW Ist das nicht überdimensioniert? Die Tiefenbohrung wurde (aufgrund des obigen Angebotes) mit 2 x 70m berechnet. Könnte man hier noch einsparen, indem man weniger tief bohrt (weil ja auch weniger KW benötigt werden)? |
||
|
||
FBH ja/nein? |
||
|
||
|
||
WP WP [Wärmepumpe] machen, weil die Modulationsgrenzen sind je nach Außen-/Vorlauftemp. unterschiedlich. Bei 3 kW wirst du nicht 140 Meter Bohrung benötigen. Außer du hast einen sehr ungünstigen Boden über die gesamte Bohrtiefe? Und ich würde dann eine Bohrung statt den zweien machen (ist einfacher und günstiger). |
Bei der geringen Heizlast musst du auf die untere Modulationsgrenze achten. Da sind 1,5 kW schon nicht schlecht. Da würde ich z.B. eine 1,5-8 kW einer 2,5-5 kW Maschine vorziehen. Die Auslegung bei L/W-WP am Besten über das Leistungsdiagramm der||
|
||
ja |
||
|
||
Danke, wieviel Meter würdest du schätzen? Boden dürfte eher felsig, Sandstein sein (Weinbaugegend) |
||
|
||
Kühlen kann man mit der LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] auch. |
||
|
||
...mit Erdwärme von den Betriebskosten her aber quasi "gratis" |
||
|
||
Erdwärme vs. Luft wird die lebensdauer auch ein Rolle Spielen. Bei 3 Kw gerechneter oder echter Heizlast ( also Gewinne durch Sonne und Personen mitgerechnet) wäre fast heizen mit Splitklima ne Option. Das heißt auf Grund des HWB von 50 und nur 3Kw heizlast, wie groß ist dein Haus? Du schreibst dass du saniert? |
||
|
||
Haus hat 65 m² beheizte Fläche plus noch 2-3 Kellerräume die beheizt werden, also ca um die 100 m² (wobei die Kellerräume vermutlich im EAW nicht berücksichtigt wurden) Klima ist keine Option für mich. Ich hasse Klimaanlagen und die Heizung wo man mit warmer Luft angeblasen wird ist auch grindig vom Gefühl her. Wer einmal FBH FBH [Fußbodenheizung] hatte, nimmt nie wieder was anderes :) |
||
|
||
LWWP mit PV ist quasi auch "gratis", oder mindert halte ein bisserl die Einspeisung. 2024 waren das bei mir 208 kWh bzw. 16 Euro. Nachdem die PC 24/7 aufgrund der geringen Kühlleistung läuft, wird sich da bei den Kosten nicht viel tun. Bei so wenig Fläche und so wenig Heizlast ist halt eine sehr kleine WP WP [Wärmepumpe] erforderlich. Ich würde einmal in der get Datenbank nach WP WP [Wärmepumpe] mit einer Leistung von 3-4 kW suchen. https://www.produktdatenbank-get.at/ |
||
|
||
Die Minleistung wird hier echt ein Problem werden. Solemaschinen ist auch bei 1,5- 2Kw in der Übergangszeit, luftmaschinen sind da auch nicht mit weniger Leistung unterwegs weil die Wuellen zu warm sind. Wird schwierig die richtige zu finden |
||
|
||
Die Frage stellt sich bei uns auch bald Meine Eltern wollen einen ca 100m2 Bungalow bauen als "Alterswohnsitz". Ohne Keller, Nebengebäude höchstens über eine Splitklima temperiert. Ich schätze, da werden auch maximal 3kW anliegen. An sich wäre der Plan, einen "Full Size RGK RGK [Ringgrabenkollektor]" zu verlegen falls man einmal aufstocken möchte später. Oder einfach die billigsten Jeisha LWP LWP [Luftwärmepumpe] rankloppen und keine Gedanken mehr machen... Ich glaube das ganze Haus nur über Splitklima heizen möchte ich nicht aus Komfortgründen... |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]