« Photovoltaik / PV  |

·gelöst· 2 Fonius Symo + Smartmeter Verständnisfrage

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  Marju
2.4.2024
7 Antworten | 4 Autoren 7
7
Hallo zusammen, tolles Forum hier,
ich habe bei mir 2 Symo WR WR [Wechselrichter] mit jeweils Datamanger 2.0 am laufen. In der Solar.web sehe ich auch bei den beiden WRs die PV Leistungen. (Anlage Ost-West und Anlage Süd-Gaube).
Jetzt habe ich einen Fronius Smartmeter 63A Modbus hinzugefügt.
Den Smartmeter habe ich mit dem ersten WR WR [Wechselrichter] über RS485 verbunden und in der Solar.web als Primärzähler eingerichtet. Soweit so gut.
In der Anzeige der Solar.web sehe ich auch den 1. WR mit seiner PV Leistung und den Engergiefluss.
Beim 2. WR nur die PV Leistung. Auch klar, der 2. WR ist noch nicht mit dem smartmeter gekoppelt.
Dann habe ich den 2 WR WR [Wechselrichter] mittels Datenkabel auch an den Modbus gekoppelt.
Für die Modbus Kommunikation habe ich den ersten WR WR [Wechselrichter] in der Datacom auf WR1 und den 2. WR auf WR2 eingestellt und die Abschlusswiderstände gesetzt.
In der Anzeige der Solar.web hat sich aber nichts verändert.
1.WR = PV Leistung nur vom WR1 und der Energiefluss vom Smartmeter.
2.WR = PV Leistung nur vom WR2.

Meine Fragen:
Eigentlich müsste ich im 2. WR auch den Smartmeter als Primärzähler einstellen, oder?
Wenn ich versuche beim 2.WR  den Smartmeter als Primärzähler einzurichten verliert der erste WR WR [Wechselrichter] die Kommunikation mit dem Smartmeter.
Oder muss ich im ersten WR WR [Wechselrichter] in der Solar.web den Datamanager des zweiten WR WR [Wechselrichter] hinzufügen?
Der Smartmeter lief die ganze Zeit durch, müsste ich den neustarten damit dieser die beiden WR WR [Wechselrichter] erkennt?
Wenn ich die Anlage über die  IO´s mit einer Wärmepumpe koppeln will benötige ich ja die gesamte PV Leisung als Schwellwerte, wie bekomme ich die die beiden WR WR [Wechselrichter] zusammen?
Oder muss ich in der Solar.web eine neue Gesamtanlage anlegen?
Irgenwie stehe ich da auf dem Schlauch. 🙃 Bin für jeden Tip dankbar

Vielen Dank
Marc

  •  stefan4713
2.4.2024  (#1)
hallo, also wir haben 2 WR WR [Wechselrichter] - 1x gen24 8.0 und einmal den symo 6.0 mit datalogger
aber
nur der gen24 8.0 ist mit dem FR sm verbunden, der symo 6.0 wurde einfach ins solar-web "eingehängt" - fertig
beide sind dann im solarweb in den komponenten und beide WR WR [Wechselrichter] sind dann im "aktuelle leistung" register im solarweb - auch im detail
der gen24 8.0 ist der master und der symo hängt in gleichen W-lan wie der gen24 und wurdo so ins solarweb reingeholt
physikalisch schieben beide den prodzierten strom "ins hausnetz"

1
  •  Spt42
2.4.2024  (#2)
Was genau meinst du mit "am Modbus gekoppelt" ? Hast du die WR WR [Wechselrichter] wie hier beschrieben verbunden:

https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%20Energy/Quick%20Guides/SE_QG_How_to_daisy_chain_Fronius_SnapINverters_in_a_Solar_Net_communication_loop_DE.pdf

1
  •  Marju
2.4.2024  (#3)
Hallo Spt42,
ich habe den Modbus vom Smartmeter zum ersten WR WR [Wechselrichter] und dann weiter zum zweiten WR WR [Wechselrichter] verbunden.
Wenn ich mittel CAT Kabel die beiden WRs wie in der Anleitung beschrieben verbinde (erster WR WR [Wechselrichter] als Master, zweiter WR WR [Wechselrichter] als Slave (beide haben ja den Datamanager), dann war das WLan der beiden WR WR [Wechselrichter] nicht mehr verfügbar. ???

1


  •  Spt42
2.4.2024  (#4)
hängt der Master nicht per Kabel am Netzwerk?

1
  •  Marju
2.4.2024  (#5)
nein, beide WR WR [Wechselrichter] sind per WLan im Netz.

1
  •  fruzzy
  •   Gold-Award
2.4.2024  (#6)
kannst du die zwei symo per netzwerkkabel verbinden? (master/slave) ich habs so laufen. du brauchst dann auch nur einen datamanger. den zweiten entweder deaktivieren oder so wie ich ausbauen und weiterverkaugfen.

1
  •  Marju
2.4.2024  (#7)
Habe jetzt die Modbusverbindung nur noch zwischen WR1 und Smartmeter. Mit dem Netzwerkabel die beiden verbunden und siehe da alles läuft. Genau so hatte ich es schon mal. Was ich auch immer falsch gemacht hatte jetzt ist alles prima.
vielen Dank an alle 😄

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Fronius Gen24 - "Schwarzstartfähig"?