« Photovoltaik / PV  |

Absicherung Huawei Wechselrichter

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  hanness
  •   Bronze-Award
8.2. - 11.10.2023
12 Antworten | 7 Autoren 12
12
Hallo,

ich haben gestern die AC-Installation meines zweiten Wechselrichters (Huawei SUN2000-8KTL-M1) mit meinem Elektriker besprochen.

Dabei hat er mir erklärt, dass für den Anschluss eines Wechselrichters ein FI (Typ B) und eine Sicherung vorgeschrieben ist (bei NetzOÖ).

Er hat mir dann auch diesen Zettel vorgelegt von ooe-ausfuehrungsbestimmungen.at:
http://www.ooe-ausfuehrungsbestimmungen.at/de/PVschema/


2023/20230208392427.jpg

Weil der FI Typ B ja ein Vermögen kostet, habe ich mir das zuhause genauer angeschaut.
Jetzt steht dort bei dem FI daneben dabei:
FI Typ B nur bei WR WR [Wechselrichter] ohne Transformator bzw. ohne RCMU erforderlich!

Dann habe ich mir die Bedienungsanleitung des Huawei Sun2000 angeschaut. Darin steht:


2023/20230208264049.jpg

Das heißt für mich, dass er diese RCMU hat, oder?

Dann habe ich bei SKE in den FAQ noch folgende Empfehlung gefunden:


2023/20230208594973.jpg

Brauche ich dann den FI Typ B nicht, oder?
Reicht dann ein Typ A mit Fehlerstrom 100mA aus?
Wie wurde das generell bei euch gemacht?

  •  wiwi
  •   Bronze-Award
8.2.2023  (#1)
FI Typ A 100mA reicht und wird auch den VNB-Anforderungen gerecht ("bzw. ohne RCMU" - der Chinese hat ja die RCMU)

1
  •  Hirze
8.2.2023  (#2)
Du brauchst keinen Typ B, da die RCMU bereits integriert ist.
Typ A sollte generell in der Hausverteilung Standard sein, also zu 99% bereits vorhanden.
Wird allerdings eh nur empfohlen, da es kein Endkundenstromkreis ist, ist dieser eigentlich nicht vorgeschrieben, lediglich empfohlen.


Die 100mA kommen da her, dass der Standard in der Hausinstallation eingesetzte nur 40mA zulässt und dies in Einzelfällen zu Fehlauslösungen kommen kann. Beim 8KTL hab ich davon aber noch nie gehört, lediglich bei den größeren Kalibern.


1
  •  hanness
  •   Bronze-Award
8.2.2023  (#3)
Super danke, dann habe ich schon Material für den Elektriker.
Wie meistens muss man alles selber überprüfen. Zum Glück gibt es diese Selbsthilfegruppe hier. 😀

1


  •  gloitom
  •   Gold-Award
8.2.2023  (#4)
Wobei ich diese Information von Hirze nicht 1:1 an deinen Elektriker weiterreichen würde.
Vor allem nicht den zweiten Absatz...

1
  •  hanness
  •   Bronze-Award
8.2.2023  (#5)

zitat..
gloitom schrieb: Wobei ich diese Information von Hirze nicht 1:1 an deinen Elektriker weiterreichen würde.
Vor allem nicht den zweiten Absatz...

Nein mach ich nicht. Mir ist es nur um die Bestätigung gegangen was ich auch schon herausgefunden bzw. vermutet habe.

Jetzt hab ich mir noch den Schaltplan von dem Datenblatt des Huawei SUN2000-8KTL-M1 angeschaut.
Da ist DC-seitig und AC-seitig ein SPD SPD [Überspannungsschutzgerät, surge protective device] eingezeichnet. Die SPD SPD [Überspannungsschutzgerät, surge protective device] Schützen den WR WR [Wechselrichter] praktisch von beiden Seiten vor Überspannung. Die RCMU ist dann aber nochmal extra, oder?


2023/20230208153757.jpg


1
  •  hanness
  •   Bronze-Award
20.2.2023  (#6)
Jetzt habe ich noch eine Frage zur Absicherung des Huawei SUN2000-8KTL-M1.

Nach dem FI Typ A kommt ein 4-poliger Leitungsschutzschalter. Weil ich zum WR WR [Wechselrichter] ein 5x4mm² Kabel (10m Länge) gelegt hätte, habe ich mir gedacht, dass ich einen Leitungsschutzschalter mit 20A verwende.
Ich denke das müsst so passen, oder?

Welche Auslösecharakteristik ist notwendig ==> Typ B oder C ???

Danke Hannes

1
  •  Deep
  •   Bronze-Award
23.2.2023  (#7)
Da der WR WR [Wechselrichter] keine hohen Anlaufströme produzieren wird, kommst du mit dem Typ B sicher aus.

1
  •  redbull4898
26.7.2023  (#8)
Hallo, hätte zu dem Thema auch eine Frage. In meinem Fall habe ich eine ca. 20m Leitung 5x6mm² vom Hauptverteiler zum Wechselrichter. Wo wird der FI und der Leitungsschutzschalter angeschlossen? Im Hauptverteiler, weil ich möchte ja die Leitung schützen? Wie macht man das dann am 20m entfernten Wechselrichter? Einfach direkt anschließen? Dann hat man ja keine Trennvorrichtung bei WR WR [Wechselrichter] vor Ort und muss immer zur Hauptverteilung.. 

1
  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
26.7.2023  (#9)

zitat..
redbull4898 schrieb: Dann hat man ja keine Trennvorrichtung bei WR WR [Wechselrichter] vor Ort und muss immer zur Hauptverteilung.

Für welche Fälle würdest du eine Trennvorrichtung vor Ort benötigen, bei denen der HV nicht auch möglich wäre?


1
  •  redbull4898
26.7.2023  (#10)
Stimmt, danke. Das muss nicht sein.

1
  •  redbull4898
11.10.2023  (#11)

zitat..
redbull4898 schrieb:

Hallo, hätte zu dem Thema auch eine Frage. In meinem Fall habe ich eine ca. 20m Leitung 5x6mm² vom Hauptverteiler zum Wechselrichter. Wo wird der FI und der Leitungsschutzschalter angeschlossen? Im Hauptverteiler, weil ich möchte ja die Leitung schützen? Wie macht man das dann am 20m entfernten Wechselrichter? Einfach direkt anschließen? Dann hat man ja keine Trennvorrichtung bei WR WR [Wechselrichter] vor Ort und muss immer zur Hauptverteilung..

Entschuldigt die Nachfrage: Muss die Sicherung in der HV sein, oder darf sie auch beim ca. 20m entfernten WR WR [Wechselrichter] in einer UV sitzen? Frage nur, da ich leider in der HV keinen Platz mehr habe. Danke


1
  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
11.10.2023  (#12)

zitat..
redbull4898 schrieb: Entschuldigt die Nachfrage: Muss die Sicherung in der HV sein, oder darf sie auch beim ca. 20m entfernten WR WR [Wechselrichter] in einer UV sitzen? Frage nur, da ich leider in der HV keinen Platz mehr habe. Danke

Dann musst du aber die Leitung zum UV trotzdem im HV absichern.


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: 2 unterschiedliche Wechselrichter