ich nehm an, das das X² - wie das XLS auch - passiv kühlt ... also ohne den Kompressor zu starten. Dann setzt sich der Verbrauch bloss aus den beiden Umwälzpumpen (Sole und Heizkreis) zusammen ... also keine 100W oder 0,1kWh pro Kühlstunde oder ein Zehntel einer Heizstunde. |
||
|
||
kein kompressor, verbrauch unbekannt.
gruß |
||
|
||
finale Antwort - kann ich mittlerweile auch beurteilen: der Verbrauch der Kühlung ist so gering, dass er bei täglichem Verbrauchstracking nicht ins Gewicht fällt.
Gruß ProfGruen |
||
|
||
|
||
kann ich bestätigen. bei meinem ausheizprogramm ist die heizkreispumpe mit 100% gelaufen. die wp begnügte sich mit 400-700W verbrauch, der maßgeblich von hz-anzahl des verdichters abhing. beim blick auf die pumpendiagramme (wenn man die passenden findet), sieht man, dass irgendwo bei 100% schluss ist und die pumpe kein strom mehr aufnimmt, sondern fördermenge sinkt (da/wenn der druck steigt). hier von meiner pumpe, max ~65W (blau): sagen wir, im kühlbetrieb läuft die pumpe mit 30% .. nichtmal 10W. ;) die x2 s3/s5 haben ein wenig kleinere pumpen, sodass hier der verbraucht noch niedriger ist. (irgendwo war ein thread, da hatte ich das diagramm rausgefischt gehabt) |