hallo christian, das kommt wesentlich auf die eingesetzte wp an. eine on/off hat nur einen arbeitspunkt (100%) und braucht eine andere hydraulik als eine modulierende die den großteil (80% fall) mit halbem volumenstrom und somit nur 25% druckverlust läuft... was soll denn eingesetzt werden? |
||
|
||
Hallo, natürlich modulierend. Vermutlich eine Topline 1155-6. Eine auf max. 8kW gedrosselte iDM Terra SWM 3-13 wäre noch eine Option. |
||
|
||
Hallo, tut mir leid, ganz verstanden habe ich es immer noch nicht. Würde es jetzt Sinn machen eine 3. Solekollektorkreis bei einer Topline 1155-6 einzubauen? Danke schonmal. |
||
|
||
|
||
nein hat keinen sinn. 3 kreise sind auch nicht schön zu verlegen, gibt ziemlichen kabelsalat... bei den idm anlagen muß halt sichergestellt sein daß auch künftig nicht entsperrt wird. außerdem die mindestleistung berücksichtigen, zu heizbeginn wird die bei 4 - 4,5kw liegen... |
||
|
||
Hallo, danke für die Antwort. Ich habe auch die Kurve der 1155-12 angesehen: WPWP [Wärmepumpe]?page=2' target='_blank'>http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/199288/Auslegung-wieviele-kW-braucht-die-WPWP [Wärmepumpe]?page=2 Das spricht eigentlich klar für die 1155-6, auch wenn meine Heizlast etwas höher ist. |
||
|
||
die 2 kreise (2x 300m dn32x3) passen hydraulisch exakt zu der 6 kw leistung der nibe. es gibt da leute, die sich 2x tiefenbohrung als duplex ausführen haben lassen und so 4x dn32 kreise anschließen. bei so einer anlage läuft die umwälzpumpe durchgehend mit 1% wenn du drauf aus bist, möglichst großen wärmetauscher zu haben und die erschlossene fläche deutlich zu erhöhen, würde ich dir lieber zu 2x 400m dn40 raten. tja, das bekommst mit der kleinen -6 nur mit 2x dn32x3 hin. aber wenn die quelle deutlich mehr leistung hergäbe und die langsame strömung ausreichte, um die erdreichtemp abzuholen, ist die turbulente strömung nicht nötig. und das trifft vor allem auf die modulierende maschinen zu. |
||
|
||
auf die 9kW Heizlast ist jetzt aber noch keiner eingegangen. Wenn die wirklich stimmen, würde ich keine kleine Nibe nehmen. Mittlerweile gehen wir ja aber immer davon aus, dass die sowieso nicht sauber sind - wissen tun wir das aber nicht. Deshalb fände ich es eigentlich clever, du würdest mal ein paar Eckdaten zu deinem Haus veröffentlichen und die Seite mit der Heizlast und den u-werten aus dem Energieausweis posten. KWL? Standort? oder habe ich hier irgendwas verpasst? |
||
|
||
Hallo, genau dafür wollte ich ein Gefühl bekommen, was nun der Vorteil turbulenter Strömung zum Vorteil mehr/größere Kreise nicht. Vielleicht könntest du noch auf diesen Punkt eingehen , damit auch ich es verstehe. Danke und Grüße, Christian |
||
|
||
Hallo Alpenzell, ich hatte das schonmal vor Längerem diskutiert. Da wer noch ein Fehler im EA EA [Energieausweis] und daher die Heizlast etwas geringer. http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/198487/Ringgrabenkollektor-mit-Stichleitung Ich werde aber noch eine genauere Heizlastabschätzung machen, um zu sehen, wie weit der Wert vom EA EA [Energieausweis] weg ist. KWL ist keine geplant. Standort ist in Kärnten, Südhang, 830 m Seehöhe. |
||
|
||
hab letztens die kleine 1x55 für ein haus mit 10,6kw normheizlast ausgelegt - die reale heizlast liegt bei 6,5kw. optimale solare architektur, nordseite im hang... man muß sowas halt dann genau ansehen... |
servus alpenzell, ist ja nur normheizlast ohne solare & innere gewinne. ||
|
||
dann ist ja gut. nicht das er bei -14° die Hütte nicht mehr warm bekommt Meine läuft gerade im Dauerbetrieb zum Lehmausheizen. im Moment bei 37° Vorlauf bei tagsüber offenen Fenstern. Werd mal noch auf 40 und 45 raufgehen. Bin gespannt, wie die Soletemp reagiert. Im Moment bei 4° Ein und 0 bis -1 aus Dank der vielen Lüfter verbrate ich am Tag jetzt ca. 100kWh. |
||
|
||
auslegungspunkt quelle 0° ein / -3° aus, senke 35° vor / 30° zurück, 90 hz / 6kw => quellenumwälzpumpe 75-100%, turbulentes strömungsverhalten im quellenkreis |
||
|
||
1A wenn handelsüblich 7-8° zu bekommen sind, liegst mit 3K drunter, was eine normaler aber ordentliche belastung ist. |
||
|
||
Hallo, vielen Dank für die rege Diskussion. Mir steht leider nur ein Berechnungstool für die Heizlastberechnung nach ÖNORM H 7500 2006-01-01 und EN 12831 2003-21-01 zur Verfügung, in das ich alle Räume detailliert eingetragen habe. Nachdem die Normen etwas antiquiert sind, habe ich zumindest die Luftwechselrate der Wohnräume auf realistischere 0,25 1/h gestellt. Damit sinkt der Heizleistungsbedarf schonmal auf 7,9 kW. Die solaren Gewinne werden sich sicher auch noch positiv auswirken. Grüße, Christian |
||
|
||
die kleine -6 ist entsperrbar auf 120 hz ~7,5kw. der zusätzliche 7 kw e-heizstab für alle angsthasen spreche ich mal nicht an. @dyarne danke, toller bericht! |