|
|
||
1. glaube ich nicht, dass sich bei dir der WPWP [Wärmepumpe] Tarif lohnt! Zahlst ja für den Zähler rund 90,-/Jahr.
2. gebe es noch AWATTAR, diese speisen reinen Grünstrom aus Österreich ein. |
||
|
||
90 Euro ?
Dürften doch wohl nur: 32€ Messentgelt 13€ Netzirgendwasentgelt = 45 Euro zusätzliche Kosten übersehe ich was ? |
||
|
||
Ich habe Ihn nicht, deshalb kann ich es dir nicht sagen was da drauf steht.
Ich weiß nur lt. telefonischer Auskunft EAG ca. 90,-/Jahr. |
||
|
||
|
||
@americium, ja, mir wurde irgendwas von 32,- im Jahr gesagt, kann also hinkommen. Was mir für den awattar hourly fehlt: Smart Meter. Außerdem habe ich an der Flexotherm noch nicht ganz durchschaut, wie man die Smart Grid Ready konfiguriert. |
||
|
||
@Dean: Gute Frage, ich denke gar nicht ohne irgend ein Zusatzmodul...
werd mir das awattar mal ansehen, hätte ja 2 wochen rücktrittsrecht ;) |
||
|
||
"90 Euro ?
Dürften doch wohl nur: 32€ Messentgelt 13€ Netzirgendwasentgelt = 45 Euro zusätzliche Kosten übersehe ich was ?" Jooop! Netzirgendwas nennt sich Leistungspauschale Netz und ist im Jahr 2016 in meinem Netz auf 27 Euro gestiegen. Ökostrompauschale 33 Euro Ökostromförderbeitrag Netznutzungsentgelt Leistung: 8,062 Euro (ist alles 2016 so gestiegen ) KWK Pauschale 1,25 Euro Grundpreis Energie?? + 20% MwSt. natürlich noch dazu Schei*** drauf und such dir bei econtrol den günstigsten Anbieter. Strom ist mittlerweile um unter 4Cent die kWh 24h am Tag zu haben mit 0 Grundpreis Energie. |
||
|
||
3,25 cent bei AWATTAR yearly. |
||
|
||
Ja Awattar hourly wär das richtige für mich.
was passiert eig. wenn der progn. strompreis unter 0 fällt ?! |
||
|
||
Hmm gute Frage, ich denke es wird mit 0 gewertet. Aber das wäre eine gute Frage. Ich hab seit 18.02. Den monthly tarif, und wenn ich auf smartmeter umgestellt werde dann den hourly. Dann heisst es für ca 13cent pro kwh dascHaus zu heizen.
Auch habe ich noch die WPWP [Wärmepumpe] Förderung von Ihnen bekommen. Das heisst 4 Jahre keine Grundgebühr und noch zusätzlich 19,- pro jahr Gutschrift in den ersten 4 Jahren. |
||
|
||
Hab ja auch eine WPWP [Wärmepumpe] und hätte auch gern diese Vergünstigung :( aber das gilt ja nur für WPs die nach dem 1.1.16 installiert wurden ? |
||
|
||
Nö bei mir galt die Aktion. Meine WPWP [Wärmepumpe] wurde im September installiert |
||
|
||
aWATTar gibt negative Strompreise an die Kunden weiter ...
Sie sind auch auf der Energiesparmesse, hab heute schon mit Simon Schmitz von aWATTar und Hrn Köttl von KNV über die Smart Grid Integration unserer WPWP [Wärmepumpe] konferiert... |
||
|
||
Gut ... Dann wers ich meine flexo per knx smartgridready machen :) Awattar ist bestellt ... Wp zähler wird abgemeldet und 3phasenhutschienenzähler ist bestellt |
||
|
||
Hi americium, weiß nicht ob es notwendig ist dass du es so kompliziert machst, oder ich habe das falsch verstanden. Unsere Flexos sollen ja Smart Grid Read sein, dem bin ich nachgegangen. Es gibt in der Multimatic einen Punkt "Energieversorger". Dort kann man regeln, was Off geht. Ich zitiere aus dem Handbuch: "... Das Deaktivierungssignal bezieht sich auf die Wärmepumpe, das Zusatzheizgerät....Sie können festlegen, welche Geräte und Funktionen der Regler deaktiviert. Die festgelegten Geräte und Funktionen sind so lange deaktiviert, bis der Energieversorger das Deaktivierungssignal zurück nimmt..." Das sollte doch mit Smart Meter reichen, oder nicht? |
||
|
||
Ja schon aber die flexo kann ja die guenstigen zeiten nicht abfragen und interpretieren, sondern regelt nur nach dem Signal per EVU Kontakt (offen/geschlossen) und der smartmeter hat keinen schaltkontaktausgang und weiss ebe so nicht wann strom guenstig ist.... Eine logik muss die steuerung uebernehmen entweder die syncbox von awattar oder (bei mir) knx... Mir faellt da nix andres ein
Smart Grid Ready ist da nur ein marketingscherz... Ich kann ihr nur sagen Freigabe oder keine Freigabe... Ausser vaillant verkauft mal ein zusatzgerät welches man an den ebus hängt |
||
|
||
Dean, wie americium schreibt ist das die Standard-Funktionalität für abschaltbare WPWP [Wärmepumpe]-Tarife, die gibt's seit Jahrzehnten. Ansonsten wäre jede Regelabschaltung, bei mir täglich von 11-12, ein Fehler für die WPWP [Wärmepumpe], wie ein Stromausfall.
Hat die Vaillant den Smart Grid Aufkleber? Das ist ein Industriestandard, der zu den bisherigen 2 nun 2 weitere Zustände definiert: - Strom günstig - Strom Überschuss Bei meiner Regelung kann ich dann parametrieren wie die WPWP [Wärmepumpe] das dann umsetzt. Bis zum Aufheizen des WW WW [Warmwasser]-Speichers mit Heizstab auf Anschlag bei Gratisstrom... |
||
|
||
Es steht nur in der Produktbeschreibung...
Mehr finde ich dazu weder in der Beschreibung noch Multimatic, LEIDER Es wäre damit eigentlich geworben worden.... |
||
|
||
Es wird 1. beworben, 2 steht es auf der Liste: https://www.waermepumpe.de/fileadmin/user_upload/waermepumpe/02_Waermepumpe/Qualitaetssicherung/SG_Ready/Modellliste_SG_Ready__Stand_10.02.2016_.pdf
VWF 57/4 in allen Varianten. Konnte das File komischerweise nur mit Desktop PC downloaden. Eventuell schicke ich da eine Mail an Vaillant. Wegen awattar: Die Synbox kostet regulär 249,-, naja...als "Betatester" 89,-. Dann wird dir das Ding vermutlich auch noch der Elektriker montieren müssen (+den 2. Zähler entfernen), also eine Arbeitsstunde vermutlich. Ansonsten natürlich super, dass es die Möglichkeit gibt. Der bekommt über Inet das Signal und gibt der WPWP [Wärmepumpe] dann ein Off-Signal, habe ich das richtig verstanden? Bin die Seite nur überflogen...jetzt geht der Wahnsinn gleich wieder los, Garten ist heuer dran Bis am Abend... Smartmeter braucht man aber trotzdem oder? Der ist bei uns noch nicht ausgerollt. Und wenn die WPWP [Wärmepumpe] das von sich aus könnte, erspart man sich die Syncerbox, richtig? |
||
|
||
Die Synbox, ja vermutlich schon. Der Zweite Zähler ist ja von der Energie AG und wird von denen entfernt (kostenlos). Den neuen gestern bestellten Zähler (S0 Zähler) installier ich mir selber. So verstehe ich das auch! Korrekt bei uns auch :D Smartmeter brauchst auf alle Fälle und was die WPWP [Wärmepumpe] können müssen weiß ich nicht genau. Da bin ich noch überfragt... irgendwo muss eine Logik hin die aktuelle Strompreise abfragt und dadurch handelt.... und das finde ich in der Flexo nicht... derzeit... |
Ich würd mir die Synbox eh nicht zulegen, ich würd das mit meinem eigenen System (KNX) bewerkstelligen
||
|
||
Ich bin recht zufrieden mit meinem oekostrom.at (unabhängiger Ökostrom-Anbieter aus Wien) |
||
|
||
Der Smartmeter wird benötigt, damit der Verbrauch stündlich an Awattar gemeldet wird. Der Syncer ist eine Steuerung aufgrund des Wetterberichtes legt er am Vortag fest wie die WPWP [Wärmepumpe] am günstigsten heizt.
Da er die Strompreise der Börse damit annähernd voraus sagt. Auch kommuniziert dieser mit der WPWP [Wärmepumpe] und kann somit täglich anders heizen. |