Hallo!

Wir haben letzten Freitag das Ausheizprogramm gestartet ... gut zu sehen war hier, dass gleich nach dem Ersteinschalten rund 8,5 - 9 KW dem Erdreich entzogen wurde.

Mittlerweile beträgt die Rücklauftemp. bis zu 47 Grad (super angenehm im Hochsommer!) allerdings die Effiziez der WPWP [Wärmepumpe] hat deutlich nachgelassen. Lediglich 6,5 KW werden entzogen schreibt das Display der WPWP [Wärmepumpe] .. und das trotz angeblich aktivem Heizstab (um das Erdreich nicht leer zusaugen lt. Installateur)

Heisst das jetzt, dass meine 7,8 kw Pumpe jetzt eben nur 6,5 kw aus dem Boden zieht und den Rest mittels Heizstab geheizt wird ... oder muss ich mir über die Dimensionierung meiner tiefenbohrung sorgen machen? habe übrigens eine Vaillant WPWP [Wärmepumpe].

hoffe wohl ersteres :)

PS: sollte man regelmäßig lüften? bis dato habe ich bei jedem besuch für 30min alle fenster offen ... man merkt schon die feuchtigkeit/hitze im raum ... denke das sollte ich beibehalten?

lg

  •  atma
  •   Gold-Award
23.8.2012  (#1)
zu der leistung kann ich nix sagen, ansonsten mind 2-3x pro tag lüften. wir haben erst nach 10 wochen mit dem ausheizen begonnen, unser installateur meinte nur für 10 min lüften, da die wärmepumpe sonst mit dem heizstab zuheizt und das sehr viel strom verbraucht. (arbeiten in der sauna macht dann richtig "spaß" )

1
  •  sensai
  •   Gold-Award
23.8.2012  (#2)
Heizstab im August? - Ich hatte Spatenstich im August und den Estrich in
der ersten Dezemberwoche gemacht.
In der zweiten Dezemberwoche dann mit dem Ausheizen
gestartet.

Allerdings alles ohne E-Patrone und es hat auch funktioniert.
WPWP [Wärmepumpe] mit Tiefenbohrung.

1
  •  eggerhau
23.8.2012  (#3)
"Ausheizen" mit der WPWP [Wärmepumpe] emoji - Mit dem „Ausheizen des Unterlagsboden/Estrich“ wird die Erdsonde übermässig stark belastet. Das kann zu Problemen bei der Erdsonde (einfrieren mit Kontaktverlust der Sonde durch Hohlräume) führen. WPWP [Wärmepumpe]-Hersteller raten von diesem Vorgehen bei Sole/Wasser Wärmepumpen dringend – mit Hinweis auf Garantieverlust - ab. Es gibt gute Elektroheizgeräte (Durchlauferhitzer) für das Ausheizen der Böden.
Frage an @user: Wie viele Meter Erdsonde hast Du für Deine WPWP [Wärmepumpe]?
In diesem Sinne
HDE


1


  •  user
23.8.2012  (#4)
ich hab 2x 90 meter in der tiefe .. und locker nochmal 30 meter bis die bohrung ins haus gelangt (in 1,2 meter tiefe)


1
  •  eggerhau
23.8.2012  (#5)
"Ausheizen" mit der WPWP [Wärmepumpe] emoji - ...die Länge passt schon.... Nur mit dem "Ausheizen" aufpassen!
In diesem Sinne
HDE