bei mir wurde am Montag die Fußbodeheizung (Erdwärme von watterkotte) angeschlossen und gestartet.
Jetzt läuft da irgendein Programm - sagt der Installateur, "das passt schon" - sagt der Installateur.
Allerdings höre ich weder ein Summen, noch arbeitet irgendwas, noch wird irgendein Rohr warm oder gluckert oder sonstwas.
Ist das normal am Tag 2 des Heizprotokolls ?
Also den Kompressor solltest du schon hören, wenn die Kiste läuft.
Bei uns hat das Ausheizen so stattgefunden: 1 Tag bei 20 Grad, dann jeden Tag um 5 Grad erhöht bis 55 Grad, diesen Wert für 5 Tage gehalten, und dann in 10-Grad-Schritten wieder herunter auf 25 Grad. Diesen Wert widerum für ein paar Tage gehalten, und dann nochmal in 10-Grad-Schritten rauf - gehalten - wieder runter auf 25 Grad. Die zweite Aufheizphase ist eher eine Fleißaufgabe. Da es draußen aber schön war war, konnte ich mit einem finanziellen Aufwand von 120 Euro diese beiden Heizphasen durchführen. Ich habe mir jeden Tag noch zusätzlich die verbrauchten kW Strom mitgeschrieben. (interessehalber)
Es lebe die Luft-Wärmepumpe!!!
Automatisch - WPs haben das von dir erwähnte Programm, um den VL VL [Vorlauf]-Temperaturverlauf automatisch einzustellen. Im täglichen Betrieb muß die WP WP [Wärmepumpe] das ja auch einstellen können, da gibts dann statt dem Ausheizprotokoll die Heizkurve.
Ich habs schon in deinem zweiten Thread im Energieforum gepostet, du brauchst dringend eine vollständige Einschulung und eine Bedienungsanleitung zu dem Gerät! Der Installateur muß dir das Gerät solange erklären bis du es ohne Forumhilfe in den grundlegenden Funktionen bedienen kannst....