frage - wie schaun die "ventile" aus? ist das sowas?
http://www.taconova.com/de/produkte/abgleichen/topmeter/ wenn ja, dann muss die feder ganz nach unten und die plastikscheibe, die du drinnen siehst auch nach unten; soll heissen, wenn deine badezimmereinstellung so aussieht wie auf dem ersten bild des o. a. link, dann ist das ventil geschlossen. hatte ein ähnliches problem wie du, weil ich die einstellung einfach falsch gelesen/verstanden hatte ... |
||
|
||
hydraulischer abgleich - Das was du mit den Ventilen anstellst kann meiner Meinung nach nicht funktionieren. Diese Ventile sind dazu da den hydraulischen Abgleich zu machen sodaß in allen Kreisen in etwa derselbe Durchfluss herrscht. Natürlich kann man einzelne Kreisen etwas mehr und anderen etwas weniger gönnen, aber der Einflußbereich über den Durchfluss ist eher minimal (~15%). Viel wichtiger ist hier die Auslegung bzw. der Verlegeabstand, und der sollte im Bad viel enger sein als z.B. im WZ, und im SZ wählt man üblicherweise einen noch größeren Abstand (oder macht überhaupt nur eine Randzonenerwärmung).
Hast du einen Verlegeplan, oder die Längen der einzelnen Kreise? (kluge Installateure schreiben die Kreislänge direkt am FBH FBH [Fußbodenheizung]-Verteiler dazu) |
||
|
||
also @Reinhard
Ja, bei den Ventilen habe ich so etwas wie bei deinem Link angegeben und die sind richtig eingestellt. Also im Bad sollte wirklich der komplette Durchfluss durchgehen. @Benji Nein ich habe vom Bauträger natürlich keinen Verlegeplan bekommen. Den werde ich natürlich anfordern. Und beschriftet ist vom Installateur auch nichts worden. Musste auch noch im nachhinein gemacht werden. Nur wenn du der Meinung bist, dass eine Reduzierung der Durchflussmenge kaum Einfluss auf die Temperatur hat, dann ist die Heizung einfach nicht ordentlich geplant worden. Denn wenn ich ein Grad Unterschied zwischen Bad und WZ habe (zu ungunsten des Bades) dann ist meinem Empfinden nach etwas faul. |
||
|
||
|
||
Die Regelung .. - .. macht man immer am Rücklauf. Und es gibt bei der FBH FBH [Fußbodenheizung] regeltechnische Grenzen.
Wennst es im Bad wärmer machen willst und du schon den maximalen Durchfluss hast, kannst nur noch die Vorlauftemperatur vom Gesamtsystem erhöhen und andere Räume drosseln (WZ, SZ, ..) |