Hallo liebe Leute!

Ich hatte heute einen Termin mit einem Gebäudetechniker, der sich das Angebot des Installateurs angesehen und mit dem Energieausweis verglichen hat. Es handelt sich dabei um ein EFH mit 4 Personen. Die Gasbrennwert-Anlage wird mit einer 8 qm Solarthermieanlage zur Warmwasserbereitung kombiniert!

Lt. Energieausweis: Gebäude-Heizlast 7 kW

Angebot Gas-Brennwert: Wärmeleistung Heizbetrieb 3 - 14 kW
Wärmeleistung 15,1 kW

lt. Gebäudetechniker reichen 7 kW mehr als aus!?!?!?!?!

Würde mich über Antworten/Ratschläge freuen!

Danke
EH

  •  dandjo
  •   Gold-Award
2.7.2013  (#1)
Hallo Ernst Happel, - die angebotene Gas-Brennwerttherme kann von 3 bis 14kW modulieren, das heißt sie kann bedarfsgerecht die Abgabeleistung regeln. Werden nur 3kW benötigt, liefert die Therme auch nur 3kW. Werden 7kW benötigt, liefert sie 7kW. Die 14kW sind die maximal mögliche Abgabeleistung der Therme, was durchaus angenehm bei der Warmwasserbereitung sein kann, da das Wasser schneller auf Temperatur gebracht werden kann. Aus meiner Sicht passt die Therme ganz gut, obwohl ein größerer Modulationsbereich immer besser ist. Nachteilig wird es nur dann, wenn dein Haus in der Übergangszeit weniger als 3kW benötigen würde, dann muss die Therme takten, sprich sie schaltet sich öfters aus und ein um die Leistung herunterzuschrauben. Du könntest bei deinem Installateur noch nachfragen, ob er auch eine im Programm hat, die tiefer als 3kW moduliert, aber die 7kW Maximalleistung bringt.

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Fernwärmeleitung