Ich habe bei mir 30 m³/h pro Person angenommen. Ist das Schlafzimmer z.B. für 2 Personen, dann halt 60 m³/h. Siehe dazu https://www.xn--komfortlftung-3ob.at/einfamilienhaus/luftmengen/ |
||
|
||
Keller: Abstellraum ist "der Schlurf unter der Stiege"? Da würde ich kein Ventil plazieren. Damit wäre der Keller "in sich" auch balanciert (gleiche Zuluft- wie Abluft-Mengen). ABER: Dein Keller-Vorraum (klassischer Überström-Bereich) kriegt dann keinen Luftwechsel... Keller links unten: Wie ist die Nutzung? Wenn sich da selten bis nie jemand aufhält, sind die 30 m³/h zu viel. EG: Speis mit 30 viel zu viel... Küche hast du recht, 2x15 sind zu wenig. OG Schrankraum erscheint mir auch zu viel. |
||
|
||
@Benji danke für deine Antwort. Genau der Schlurf unter der Stiege. Dort werden viele Schuhe stehen und wir kennen diesen Raum als "sehr belastet" ;) Daher die Entlüftung. Keller wird wirklich als Keller genutzt. Hier könnte man runter gehen ja. Aber gerade diesen eher feuchten Bereich würde ich gerne stärker belüften. Speis und Schrankraum hätte ich persönlich auf jeweils 20 reduziert. |
||
|
||
|
||
Niemand sonst eine Meinung dazu? :( Würde mir sehr weiter helfen. Danke :) |