ist dir kälter mit sinkender Temperatur? Suche nach Normaussentemperatur Energieausweis vorhanden, wenn ja bitte die Daten bekanntgeben.. |
||
|
||
Die normaussentemperatur ist -14 grad bei uns, ptot 5,8 kw Weniger temp heisst mehr heizbedarf, aber heizlast ändert sich nicht im rechner 🤔 |
||
|
||
Weil die ""heizlast"" auf normaussentemp berechnet ist |
||
|
||
|
||
700w WW WW [Warmwasser]-Zuschlag würde ich nicht machen.
Gibt's eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]? Dein Haus wird 80% der Zeit bei +/- 3kw liegen. Dort muss die WPWP [Wärmepumpe] optimal arbeiten, dort wird das Match gewonnen (oder verloren)... LWP muss man daher mit Leistungskurve auslegen, weil temperaturabhängig steigender Bedarf fallender Leistung gegenüber steht... |
||
|
||
Das heißt für Stefan, er muss bei -7 grad 5,8kw Heizleistung haben oder??? |
||
|
||
Ich würde sagen bei seiner Normaussentemperatur von -14 braucht er die 5,8. |
||
|
||
Denke auch beim normtemperatur -14 grad brauch ich die 5,7 kw. Also ist die heitzlast bei 0 grad schon niedriger? Dann würd die kleine reichen da sie bis 3 kw modulieren kann.
Keine kwl oder solar vorhanden |
||
|
||
Welche LWP LWP [Luftwärmepumpe] hast du zur Auswahl? Marke, Modell? |
||
|
||
Die lwpk 8 aus dem link im anfangspost, bzw falls zu klein die 11er |
||
|
||
Also ich hab mir deinen Link mal angesehen. Muss zugeben nicht alles gelesen zu haben. Aber ich sehe da keine modulierende EWP. Das was da in den Leistungsdaten steht ist bei -20° eben um die 3 KW Heizleistung. Bei 35° eben 7,5KW. So verstehe ich das Datenblatt. Auch redest du von einem Preis ohne MWST! Da steht nirgendwo Preise inkl. UST. also musst du davon ausgehen, dass das Nettopreise sind. Wenn ich davon ausgehe, das du keinen WMZ hast, eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] mit brutto ca. 7,8k + Betonsockel für die Aussenaufstellung + Inbetriebnahme..... Gehst du wohl Richtung 11.000 - 12.000 Euro, was dir dieses Ding kostet. Nur mal angemerkt, nicht das dir dann etwas in deiner Kalkulation abgeht. Oder hast du schon ein schriftliches Angebot???? |
||
|
||
Preis kommt vom installateur, 5500 netto für das kombigerät,
Mir wurde schon erklärt das sie modulieren kann, im gegensatz zur stiebl. Zugegeben, es steht nirgends. Da muss ich nochmal nachhaken Beim besichtigen lief sie auch laut display auf 72%, was ja auch darauf hindeutet. Austria email vertreter kurz am telefon belestiegt das ich mich da in nichts verenne. Die pumpen modulieren im angegebenen leistungsbereich. |
||
|
||
Ist wirklich günstig. Lieber 5x Fragen, bevor man einmal falsch versteht Na dann! Hast du ein komplettes Angebot, inkl. Aufstellung etc... Was kommt dabei raus? |
||
|
||
Ja ich hab ein komplettangebot vom Installateur inkl FBH FBH [Fußbodenheizung] und Saniverohrung, also die ganze Hausinstallation.
Der Preis setzt für die LWP LWP [Luftwärmepumpe] setzt sich zusammen aus Gerät Inbetriebnahme Verrohrung und verkabelun zählerset Raumthermostat und Kühthermostat dämpfungssockel hab ich was vergessen? bin grad in der arbeit *gg* gesammt 6700€ netto wobei ich mir nicht sicher bin ob ich das zählerset brauche wenn ich am Haushaltsstrom anschliese oder is das allgemein um an den zähler anzuschliesen zusätzich werd ich nch den WMZ kaufen 200€ im internet und draussen brauch ich 2 streifenfundamente für das aussengerät, kosten keine ahnung?? |
||
|
||
Hallo Stefan86, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Auslegung LWP zur Heitzlast |
||
|
||
Da sich die Heizlast auf die Normaussentemperatur bezieht ist sie für dich bei der Auswahl der Grösse der LWP LWP [Luftwärmepumpe] nur insofern entscheidend, als dass eben an diesen 2 Tagen pro 20 Jahre (öfter tritt das Ereignis statistisch nicht ein)die WPWP [Wärmepumpe] dein Haus noch auf die 20grad beheizen kann. Da aber in de WPWP [Wärmepumpe] auch noch ein Heizstab verbaut ist, wurde hier bereits werkseitig vorgesorgt. Das heisst, sollte deine Heizlast durch Temperaturausreisser nach unten (mehrere Tage -20) höher steigen(>6,5kw) so kannst du immer noch auf den Heizstab zurückgreifen, der dann ja zu der WPWP [Wärmepumpe]-Leistung noch hinzugerechnet werden kann. Also:modulierende Leistung bis 7,5kw + Heizstab(3 oder 6 kw)= Gesamtleistung für Extrembedingungen mind. 10,5kw. Jetzt wirst du auch verstehen, warum sich für dich eher die Frage stellt zwischen LWP LWP [Luftwärmepumpe](k) eco 6 oder 8. Niemals die 11er. Der Bivalenzpunkt ist ebenso ein wenig missverstanden worden. Man kann nicht sagen WPWP [Wärmepumpe] a hat -7 bivalenz, WPWP [Wärmepumpe] b hat -14 bialenz. Das richtet sich nach dem Gebäude. An der WPWP [Wärmepumpe] selber kannst du den Bivalenzpunkt einstellen wie du willst. Anhand einiger Parameter entscheidet die WPWP [Wärmepumpe] dann selbst wann der Heizstab zugeschaltet wird oder nicht. Bei meiner Lwp z.b. hab ich den Heizstab schon bei -3 freigegeben. Das heisst ab dieser Temperatur ist es der WPWP [Wärmepumpe] möglich diesen zuzuschalten. Macht sie aber erst ab -12 manchmal ab -14 je nach Belastung (hängt auch von anderen Faktoren wie z.b.Luftfeuchtigkeit etc.ab bzw.ob Heizwasser 35grad oder WW WW [Warmwasser] 50grad prodziert wird).
Aus diesen Punkten heraus würde ich mich hier für kleinere (6kw) entscheiden, da diese vermutlich schon zu 97% nie ausgelastet sein wird. Die vielfach im Forum zitierte Weisheit, dass Luftwärmepumpen immer um 1-2grössen überdimensioniert sein müssen ist ein absoluter Irrglaube. Wie gesagt, 2 Tage in 20 Jahren wird sie am letzten Zacken laufen, aber das verkraftet sie. |
||
|
||
Nur aus interesse, kannst du die statistik, auf die du dich beziehst, mal hier posten? --- Bsp letzte tag in wr neustadt mit normaussentemp von -14°. Mein thermometer hat schon -17 angezeigt. Drei mal wird die normaussentemp erreich. Es sind wohl aber keine 2 durchgehende tage. |
||
|
||
ja, stimmt es sind 10x / 20 Jahr, aber auch das wird zu schaffen sein. Aber die Normaussentemperatur bezieht sich auf das zweitägige(aufeinanderfolgend) TAGESMITTEL. In deinem Diagram ist z.b. der 23.1. mit -15 der kälteste Tag, aber weit entfernt von der Normaussentemperatur. Denn das Tagesmittel ist hier nur -5grad (-15/+5)
|
||
|
||
von der Technik her hat die Zwischenkreiseinspritzung der 11er Variante bei niedrigen Außentemperaturen natürlich Vorteile da diese Variante ohne E-Heizstabbetrieb auskommen wird. Bei der 8er- Ausführung ist dies sicher nicht der Fall. Da Problem ist leider der Kleinmodulationsbereich der 11. Zusätzlich ist das Schallumfeld ebenfalls mit einzubeziehen. Bei der 11er ist die Reserve für eine schalloptimierte Drehzahlreduktion vorhanden. Vielleicht bekommst du die Teilleistungskurven bei AT AT [Außentemperatur] -7° für eine bessere Auswahl. |
||
|
||
Intressante aussage das die 6 kw reichen würde |
||
|
||
Stimme Klima und teils Gudrun zu.
Deine Heizlast soll mit -7 abgedeckt sein. Wird dann vermutlich eher die 8kw Maschine. Wenn sich 2-3x im Jahr der Heizstab dazu schaltet ist das kein Problem. |
||
|
||
Ok danke. Wenigsten weis ich das ich die 11er ausschliesen kann. Mit der 8er hätte ich dann noch reserven das das gebläse runtermodulieren kann und somit verschleissärmer und leiser arbeiten kann. |
||
|
||
Hol dir die Leistungskurven! |