Hallo zusammen,

mir ist heute Nacht die Hauptsicherung mit Tarifwahlschalter gefallen und mich würde jetzt interessieren wieso.

Ich hatte in der Nacht (wie jede Nacht) ca. 3 Stunden lang einen (künstlich limitierten) Bezug von ca. 23,5kW, etwas ungleich verteilt auf die Phasen mit 9 / 7,5 / 7,5.
Am Tarifwahlschalter sind 35A eingestellt, also ca. 24kW ... auf Phase 1 wars aber wahrscheinlich zuviel.


_aktuell/20250119166948.png
Um 06:00 war der große Bezug dann vorbei und ging wieder runter auf ca. 2,5kW (gesamt).

ABER ... eine halbe Stunde später - um 06:28 Uhr ist dann die Hauptsicherung gefallen.

Entspricht das dem erwarteten Auslöseverhalten dieses Sicherungstypes ?
Sollte die nicht (mit entsprechender Verzögerung) unter Last fallen und nach eine halben Stunde ohne Last schon längst wieder unter die kritische Temperatur ausgekühlt sein ?

lG
Gawan

  •  KI-Antwort
  •   Dieses Logo kennzeichnet einen Beitrag des energiesparhaus.at-Teams
2.2.2025  (#1)
Das Auslöseverhalten eines Tarifwahlschalters hängt von der Überlastbedingungen und der thermischen Auslösecharakteristik ab. Bei einer konstanten Überlast von 75 A über einen längeren Zeitraum kann die Thermoleitung im Schalter zu einer Überhitzung führen. Auch wenn der Bezug nach 06:00 Uhr auf 25 kW gesenkt wurde, besteht die Möglichkeit, dass die Hauptsicherung aufgrund der kumulierten Temperaturbelastung der vorherigen Stunden ausgelöst hat. Die Abkühlphase hängt stark von der spezifischen Lastverteilung und der Umgebungstemperatur ab. Es ist empfehlenswert, die Sicherungs- und Schaltergrößen sowie die Lastverteilung zu überprüfen, um zukünftige Auslösungen zu vermeiden.

Da die Frage länger unbeantwortet geblieben ist, wurde mittels KI eine Antwort erstellt. Kann diese Antwort stimmen bzw. helfen?

1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
2.2.2025  (#2)
Ganz falsch liegt die KI-Antwort nicht, mit dem deutschen Komma hat sie es nicht so emoji

9kW entsprechen ca. 39A und liegen daher über den 35A, das dauert aber >1h bis der LS auslöst. Die halbe Stunde lastlos muss nicht unbedingt gereicht haben den Leitungsschutzschalter ausreichend abzukühlen. Es kann sein, dass sich die Wärme ungüngstig verteilt hat und dann ev. den benachbarten Bimetallschalter (im 3phasigen Verbund) ausgelöst hat.

Das thermische Auslösen von Leitungsschutzschaltern ist eine ziemlich ungenaue Sache, alleine eine etwas schlechtere Klemmstelle kann die Auslösung nach unten verschieben. Ein richtig dicker Anschlussdraht könnte aber ev. auch den LS besser kühlen und damit die Auslösezeit vergrößern ... Wärme halt.

1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
2.2.2025  (#3)

zitat..
taliesin schrieb:

Ganz falsch liegt die KI-Antwort nicht, mit dem deutschen Komma hat sie es nicht so

9kW entsprechen ca. 39A und liegen daher über den 35A, das dauert aber >1h bis der LS auslöst. Die halbe Stunde lastlos muss nicht unbedingt gereicht haben den Leitungsschutzschalter ausreichend abzukühlen. Es kann sein, dass sich die Wärme ungüngstig verteilt hat und dann ev. den benachbarten Bimetallschalter (im 3phasigen Verbund) ausgelöst hat.

Das thermische Auslösen von Leitungsschutzschaltern ist eine ziemlich ungenaue Sache, alleine eine etwas schlechtere Klemmstelle kann die Auslösung nach unten verschieben. Ein richtig dicker Anschlussdraht könnte aber ev. auch den LS besser kühlen und damit die Auslösezeit vergrößern ... Wärme halt.

interessant - ich wusste bisher nicht dass der sozusagen "nachglüht"
d.h. ich bau mir da entweder eine aktive Kühlung ein oder zieh einfach nur mehr soviel wie mir auch zusteht 😁


1


  •  ds50
  •   Gold-Award
3.2.2025  (#4)

zitat..
Gawan schrieb: oder zieh einfach nur mehr soviel wie mir auch zusteht 😁

Ich glaub du kannst dich schon mal fürchten vor der 'Leistungsmessung für alle'... 😬

😉


1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
3.2.2025  (#5)

zitat..
ds50 schrieb:

──────..
Gawan schrieb: oder zieh einfach nur mehr soviel wie mir auch zusteht 😁
───────────────

Ich glaub du kannst dich schon mal fürchten vor der 'Leistungsmessung für alle'... 😬

😉

ich versuch ja eh grad anschlussleistung nachzukaufen, aber der netzbetreiber will das gar ned verkaufen 🙄


1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo Gawan,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Auslöseverhalten Hauptsicherung/Tarifwahlschalter - wann fällt der ?



Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Led Deckenstrahler mit optischer Linse