Hallo.
Blau - Neutralleiter Braun - Außenleiter/Phase grün/gelb - SCHUTZLEITER!!! Wenn du also grün/gelb und braun anschließt/zusammen hängst hast du einen glasklaren Kurzschluss! Dies hat, Gott sei Dank, die Folge, dass der FI auslöst. |
||
|
||
http://www.reicheltpedia.at/index.php/Leitungen zum nachlesen... Ich entnehme deinem Beitrag, das du mit Elektrotechnik nicht viel am Hut hast, und würde dir raten, frag deinen befreundeten Elektriker, ob er dir die Leuchten anschließt... |
||
|
||
Hallo,
ich scheine mich nicht gut ausgedrückt zu haben: der Nullleiter (grün/gelb) wird natürlich nicht mit braun zusammen geschalten, sondern eben nur untereinander bzw. eben mit dem Punkt zur Erdung der Leuchte (ist entsprechend markiert). Was mit ein Rätsel ist, ist warum meine 4 in Serie geschaltenen Leuchten wunderbar funktionieren, wenn ich die Nullleiter nicht mit den Leuchten verbinde, sobald ich jedoch bei jeder Leuchte die beiden Nullleiter (von und zur Leucht) mit eben dieser verbinde (mit dem speziellen Kontakt für die Erdung) gibt es jedoch einen Kurzschluss? Ohne Nullleiter scheint es mir zu riskant weil ja das Metallgehäuse der Leuchte unter Strom stehen könnte? |
||
|
||
|
||
Du bringst die Namen durcheinander, der Blaue ist der Nulleiter. Kann man sich so merken: Wer dauernd blau ist, der ist eine Null.
Gelbgrün: Schutzleiter (Symbol PE) Blau: Null (Symbol N) Braun/Schwarz/...: Phase (Symbol L) Prüf mal mit dem Voltmeter die Spannungen: Zwischen PE und N darf nichts sein, zwischen L und N bzw. zwischen L und PE sind ~230 V. Ohne Schutzleiter meinst Du. Na klar ist das keine Option, denn genau für diese Situation sind der Schutzleiter und der FI ja da. Wenn alles richtig angeschlossen ist und der FI trotzdem fliegt, dann ist an den Leitungen oder an den Lampen was faul. Ich bin kein Freund davon, alle Tätigkeiten an Handwerker auszulagern und dann sein eigenes Haus nicht zu kennen. Aber bei Deinem Kenntnisstand in E-Technik würde ich offen gestanden schon den Elektriker holen. Ein Pfusch kann lange unbemerkt bleiben und dann in 20 Jahren jemanden töten oder - ein bißchen besser - nur das Haus abfackeln. |
||
|
||
Schau Dir doch das Funktionsprinzip eines RCD RCD [Fehlerstrom-Schutzschalter] an
http://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstromschutzschalter und überlege, wo und warum bei Deiner Installation ein Fehlerstrom gegen Erde enstehen kann. Ein Klassiker bei einem Gehäuseschluss, so wie Du ihn offenbar hast, ist die Kombination von WAGO-Klemme und Litzenkabel ohne Kabelhülse. Da will eine Litze nicht in die Klemme, seht seitlich ab und bildet mit dem Gehäuse einen Schluss. Eine andere Möglichkeit, insbes. bei Außenbeleuchtungen, wäre eingedrungene Feuchtigkeit oder Kondensat, wodurch sich ein Feuchtigkeitschluss gegen das geerdete Gehäuse bilden kann. |
||
|
||
vielen Dank für euren Support! Ich werde zunächst die Möglichkeit, welche Electronics schildert prüfen, berfürchte jedoch ich komme nicht umhin den Fachmann zu rufen. So sehr ich die Dinge gerne selber erledige, es gibt da Grenzen die mir zu heikel sind. Dank euch nochmals! |