Hallo,

hätte nur eine kurze Frage. Nachdem nun der Innenputz fertig ist möchte ich den Blower Door Test machen. Die Fenster wurden nach RAL montiert jedoch das Außendichtband noch nicht geklebt, da ich die Fassade wahrscheinlich erst nächstes Frühjahr mache.
Somit ist außen nur der ungeschnittene Schaum.

Hat dies Auswirkungen auf den Blower Door Test? Normalerweise nicht oder? Die Luftdichtheit findet ja innen statt?

LG

  •  brandi
11.7.2013  (#1)
Hi,

nein das Außendichtband ist nicht wichtig für den Blower-Door Test. Wie du schon geschrieben hast, muss die Luftdichtheit innen gewährleistet sein. Wir hatten ohne Dichtband einen Wert von 0,3.
lg Thomas

1
  •  sir_rws
11.7.2013  (#2)
Das innere Dichtband ist "dichter" als das äussere. Es sollte also genügen.

Problem bei "Fassade erst next year" ist dass die Witterung den Schaum stark angreift/zerstört. Du musst dann evt. nächstes Jahr den alten Schaum rausschneiden (rausbröseln) und neu schäumen.