Hallo, es geht um die korrekte Abdichtung eines Bades an eine Außenwand im Altbau 1946.

Wir haben von einer Firma den Trockenbau machen lassen. Beim Bad hatte ich von Anfang an Bauchweh bzgl. der Vorgangsweise. Jetzt sind die Wände leider schon zu und ich habe mega Panik, dass diese Ecke im Haus zum Schimmel-Problem werden wird.

Außenwand Nord 40 cm Hohlziegel mit 5 cm Dämmputz (bleibt bis auf Weiteres so), innen 2 cm Heraklith.

Nun wurde innen eine Vorsatzschale für Installationen gebaut
—> Trockenbauprofile, aufgefüllt mit Mineralwolle/Glaswolle, blaue Rigipswände.

Ist diese Ausführung bauphysikalisch OK?
(Dampfsperre? Calciumsilikatplatten statt Mineralwolle? - etc?)

Danke für euren Input. LG, Eva

2023/20231128331595.png

  •  TiM
  •   Gold-Award
29.11.2023  (#1)
Mit ubakus.de kann man die Feuchtebelastung rechnen. Würde es mal versuchen und schauen was herauskommt. 

1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
29.11.2023  (#2)
Hier gehts jetzt um 2 ganz Grundverschiedene Themen: Schimmel und Abdichtung

Schimmel:
Bekommst du hier im kompletten Bereich eine FBH FBH [Fußbodenheizung]? Oder wird der Bereich um die Dusche ausgespart?
Das ganze wäre mal im Ubakus durchzurechnen denn das Problem ist:
Hört die FBH FBH [Fußbodenheizung] vor der Dusche auf und du dämmst zusätzlich wie am Bild die Ständerwand, dann kühlt dir das Mauerwerk dahinter weiter runter.
Wenn nun deine neue Dampfbremse (= Putz & Abdichtung auf den neuen Rigips-Platten angebunden an den bestehenden Putz ringsum) nicht perfekt ausgeführt ist kann sein das du dann am Mauerwerk dahinter Kondensat und somit Schimmel bekommst ja.
In dem Fall wärs dann besser die Dämmung weg zu lassen bzw. Richtung Calciumsilikatplatten zu schauen.

Abdichtung:
Zuerst kommen die Rigips, gespachtelt und genetzt und mit diesem Vorgang als Dampfbremse angebunden an die bestehenden Wände/Boden/Decke.
Danach der Estrich. Im Bereich der Dusche sollten (was ich weiß und wie ich es gemacht habe) die Wände und Boden dann mit einer Kunststoffabdichtung abgedichtet werden.
Die Löcher in der Wand (Wasser) mit hochwertigem Silikon.
Einzige Schwachstelle ist dann der Duschablauf unten, hier muss sauber gearbeitet werden.
Gibt´s für den irgendein Dicht-Set mit dem er nahtlos in die Kunststoffabdichtung am Estrich mit eingebunden werden kann?

1
  •  Stefan76
29.11.2023  (#3)

zitat..
Puitl schrieb:

Hier gehts jetzt um 2 ganz Grundverschiedene Themen: Schimmel und Abdichtung

Schimmel:
Bekommst du hier im kompletten Bereich eine FBH FBH [Fußbodenheizung]? Oder wird der Bereich um die Dusche ausgespart?
Das ganze wäre mal im Ubakus durchzurechnen denn das Problem ist:
Hört die FBH FBH [Fußbodenheizung] vor der Dusche auf und du dämmst zusätzlich wie am Bild die Ständerwand, dann kühlt dir das Mauerwerk dahinter weiter runter.
Wenn nun deine neue Dampfbremse (= Putz & Abdichtung auf den neuen Rigips-Platten angebunden an den bestehenden Putz ringsum) nicht perfekt ausgeführt ist kann sein das du dann am Mauerwerk dahinter Kondensat und somit Schimmel bekommst ja.
In dem Fall wärs dann besser die Dämmung weg zu lassen bzw. Richtung Calciumsilikatplatten zu schauen.

Abdichtung:
Zuerst kommen die Rigips, gespachtelt und genetzt und mit diesem Vorgang als Dampfbremse angebunden an die bestehenden Wände/Boden/Decke.
Danach der Estrich. Im Bereich der Dusche sollten (was ich weiß und wie ich es gemacht habe) die Wände und Boden dann mit einer Kunststoffabdichtung abgedichtet werden.
Die Löcher in der Wand (Wasser) mit hochwertigem Silikon.
Einzige Schwachstelle ist dann der Duschablauf unten, hier muss sauber gearbeitet werden.
Gibt´s für den irgendein Dicht-Set mit dem er nahtlos in die Kunststoffabdichtung am Estrich mit eingebunden werden kann?

Die FBH FBH [Fußbodenheizung] wurde im kompletten Bereich verlegt. Estrich ist drinnen, gespachtelt wird aber erst - also im Nachhinein. Ist die Kunststoffabdichtung im Bereich der Dusche Standard vor dem Fliesen? 

2023/20231129384487.png


2023/20231129730899.png


1


  •  wig117a
  •   Bronze-Award
29.11.2023  (#4)
Abdichtung mit Dichtband ist hier zwingend notwendig.
Wasser und Gips: kannst dir ja ausmalen was dann los ist.
Aber es gibt hier schon unzählige Beiträge zu diesem Thema.
Einfach mal die Suche betätigen.

1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
29.11.2023  (#5)

zitat..
Stefan76 schrieb:

Ist die Kunststoffabdichtung im Bereich der Dusche Standard vor dem Fliesen?

Nja Standard hin oder her: Ich würds machen, ansonsten bleiben als einzige Abdichtung deine Silikon- und Fliesenfugen - blöd nur dass das keine Abdichtungen sind^^
Wenn dir dann das Wasser hinter die Fuge zur Rigips und Mineralwolle rinnt viel Spaß 🙈


1