« Heizung, Lüftung, Klima  |

Beheizung Kellerraum 33m²

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  HiasB
26.12.2022 - 9.1.2023
5 Antworten | 4 Autoren 5
5
Hallo zusammen,

Daten zum Haus:
Neubau Baujahr 2017
Wohnräume sind alle mit FBH FBH [Fußbodenheizung] beheizt. (145m2 Wohnfläche, Bungalow)
80m2 Unterkellert
~ 45 kWh/m²a

Heizung: 
Nibe F1155-6PC
140m Tiefenbohrung
Greenwater 200/300

Problem:
Damals mit dem Installateur keinen Kompromiss gefunden den Kellerraum mit dieser Auslegung mitzubeheizen ohne die TB bzw die Heizung von der Dimensionierung zu vergrößern.
Hab's dann leider dabei belassen und nicht mehr interveniert.
Jetzt ist die WPWP [Wärmepumpe] mit dem 6kw die meiste Zeit am unteren Limit (20Hz) und Taktet dahin da der Heizwärmebedarf zu gering ist. Keller wäre da sowas von leicht zum mitheizen gegangen.....

Jetzt hat's im Keller in dem Besagten Raum kühle 18 Grad.
Gibt's irgendeine möglichkeit den Raum in den Heizkreis mit einzubinden? (Vorlauftemperaturen ~29°C)

Opt 1:
Niedrigtemp. Konvektoren?

Opt 2:
Kann ein Innengerät einer Split Klima Damit gespeist werden?

Opt 3:
Estrich raus und FB nachrüsten 
- dies will ich irgendwie vermeiden da der Ganze Raum mit Fliesen belegt ist.

Opt 4: 
Eigenständige Split Klima Empfehlung von Heräte welche sehr hohen Modulationsbereich haben.

Besten Dank
Bin mal auf eure Ideen gespannt.



  •  taliesin
  •   Gold-Award
27.12.2022  (#1)
Eventuell wäre eine Wandheizung weniger Aufwand  ... also zumindest weniger zerstörerisch.

Konvektoren mit Ventilator könnte zwar funktionieren, aber die Lebensdauer und Lautstärke dieser Dinger finde ich nicht prickelnd.

1
  •  Meinereiner
  •   Silber-Award
27.12.2022  (#2)
Servus!
Soll der Raum dauerhaft mittemperiert werden?
Ist er in die thermische Hülle eingebunden?
Falls 2x ja, wäre meine erste Idee:
Opt 5: 
Decken- und/oder Wandheizung

....taliesin war schneller...

1
  •  HiasB
28.12.2022  (#3)
Grundsätzlich tendiere ich zu dauerhaft oder zumindest in der Heizsaison.

Bezüglich Wandheizung.
Gibt es hier fertige Paneele oder ist dies wie beim Neubau, also Schläuche an der Wand welche verputzt werden?

1


  •  mariof
  •   Bronze-Award
28.12.2022  (#4)

zitat..


Bezüglich Wandheizung.
Gibt es hier fertige Paneele oder ist dies wie beim Neubau, also Schläuche an der Wand welche verputzt werden?

Gibt beides... 


1
  •  HiasB
9.1.2023  (#5)
Werde mir jetzt  denke Wand/Decken Heizmodule raussuchen.

Empfehlungen dazu welche quasi nur montiert werden ohne verputzen etc.

Option 2 werde ich denke ich auch noch verfolgen. Split Klima.
Hat hier jemand Empfehlungen zu Geräten welche leise sind und gute Modulationseigenschaften aufweisen (idealerweise auch konfigurierbar bzw per SmsrtHome steuerbar - KNX/Modbus/TCP/Rest/...)

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Hydraulischer Abgleich bei Heiz-Kühldecke