Um quasi die Hälfte der Kosten bekommst du es mit Victron zusammen. Quasi random Angebot: https://www.offgridtec.com/offgridtec-backup-kit-nachruestsatz-20-5kwh-mit-pytes-48100r-c-akku-victron-multiplus-ii-48-5000-3-phasig.html Mit 1-phasig und kleinerem Speicher bist vielleicht bei 6k€. Ich hab das so bei mir nachgerüstet (NOCH 1-phasig), weil ich ein sehr günstiges Angebot mit DIY Akku hatte (weit weniger als 6k€). Nachteil: Etwas mehr Komponenten, deswegen Elektriker mit Victron Erfahrung notwendig/vorteilhaft. Ist aber keine Rocket Science. Und natürlich ziemliche Verluste, da AC seitig (war mir egal). Ich werde sogar ein paar Module auf die DC Seite später hängen/erweitern, dann sind's weniger Verluste. 😅 Vorteil neben P/L: Ungeheure Flexibilität, sowohl HW-, als auch SW seitig. |
||
|
||
Wie bisd du mit der Lautstärke des Victron zufrieden? Steht bei mir auch auf der Liste, die Berichte über den lauten Trafo + Lüfter lassen mich aber zögern. Kann das Teil nur im Technikraum aufstellen und bin ein bisserl empfindlich auf Geräusche. |
||
|
||
Über die Drehzahl des Lüfters lässt sich akustisch die Lade/Entladestärke bestimmen... 🤣 Die Lautstärke war mir komplett egal, weil das Ganze neben 48p PoE Switch, Server, WR und WP WP [Wärmepumpe] in der Garage neben dem Haus steht. Aber ja, unter Volllast kommt da schon was zusammen. Sollte aber in der Nacht wohl nicht soo das Thema sein. |
||
|
||
|
||
Danke für die Empfehlung. Die Installation der 3 Victron Multiplus Boxen schaut recht aufwendig aus. Bräuchte auch einen Elektriker, der das bei mir im südlichen NÖ machen kann. |
||
|
||
Naja, du kannst ja auch 1-phasig nachrüsten, wenn es dir nur um die Erhöhung des Eigenverbrauchs geht. Übrigens wird das mit dem Nachladen mittels Stromgenerator beim Victron Multiplus wohl so einfach nicht funktionieren - dafür bräuchtest einen Quattro, welcher zwei AC Eingänge hat. Oder einfach einen eigenen Multiplus nur für den Notstromgenerator. Aber ich bezweifle, dass du überhaupt sonst irgendwo eine Lademöglichkeit für die Batterie über den Notstromgenerator findest, weil die anderen WR WR [Wechselrichter] dafür noch viel weniger ausgerüstet sind. (Das ist eine Vermutung.) |
||
|
||
Soweit ich gehört habe soll es z.B. mit einem Hoymiles HYT-10.0HV-EUG1 WR WR [Wechselrichter] funktionieren, der kann allerdings nur mit 1 kWh vom Netz laden.😁 Ich habe im Zählerkasten einen Schalter Netz/0/Notstrom und ein Kabel bei dem ich von außen das 3phasige mit 5.5 kWh Notstromaggregat als alternative Versorgung fürs ganze Haus anschließen kann. Wenn ich das aktiviere (nur im Notfall bei Stromausfall), könnte diese Stromversorgung fürs ganze Haus dann gleichwertig dem Netzstrom sein? Da das Projekt bei mir nicht so dringend ist, kann ich auch noch 1 - 2 Jahre warten. Vielleicht gibt es dann WR WR [Wechselrichter], mit mehr für mich notwendige Optionen. |
||
|
||
...oder ein 48V-Netzteil am Notstromaggregat, das direkt in die 48V-Schiene zwischen Multi und Akku einspeist. Keine Potential- und Sicherheitsprobleme und wenn es z.B. ein Meanwell RSP ist, dann man über die einstellbare Ausgangsspannung auch sehr leicht ein Überladen verhindern. |
||
|
||
Prinzipiell Ja. Aber dein Wechselrichter wird das Netz nicht als gültig erkennen und deswegen auch bei Sonnenschein mit dem Notstromgenerator nichts produzieren. Bei der 3-phasigen Victron Lösung kannst du hingegen dein gesamtes Haus inkl. SE WR WR [Wechselrichter] auf die AC-OUT Ausgänge der Victrons hängen. Bei Stromausfall schalten die Victrons innerhalb von 20ms auf Batteriestrom um ("Ersatzstromfähigkeit") und erzeugen selbst ein Drehfeld, welches so auch von deinem bestehenden SE WR WR [Wechselrichter] als gültig erkannt wird. Bei Sonnenschein erzeugt also dann deine PV weiterhin bzw. ladet bis die Batterie voll ist. Wenn das der Fall ist, dann erhöhen die Victrons die Frequenz, sodaß dein SE WR WR [Wechselrichter] aufhört, Strom zu produzieren, und du lebst wieder aus der Batterie. In der sonnigen Zeit benötigst du somit überhaupt keinen Notstromgenerator. Und natürlich auch kein manuelles Umschalten. Im Normalfall bekommst du gar nicht mit, dass das Netz weg ist. Grenzgeniales System, wie ich finde. Und natürlich sind alle anderen Spielereien mit Batterie Laden / Entladen zu den von dir gewählten Parametern frei programmierbar, falls gewünscht. In meinem "Sommerbetrieb" zum Beispiel werde ich meine Batterie - abhängig vom Sonnenforecast am Nachmittag - erst gegen 11h laden, damit ich von meiner 25 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] PV trotz 16 kW Einspeiselimit das Maximum rausholen kann. Das reicht dann locker für die Nacht. In der Früh soll dann alles über 5-10% SoC ins Netz entladen werden, damit die Batterie um 11h wieder schön leer und aufnahmefähig ist. Das ist nur ein Use-Case, den du mittels Node-Red recht einfach programmieren kannst. Ebenso sind Peak-Shaving oder sogar ein Dynamic ESS von Haus aus schon dabei und können je nach Bedarf aktiviert werden. |
||
|
||
Danke ds50, das schaut recht interessant aus, von technischer Seite sowie auch preislich. Nur benötige ich einen konzessionierten Elektriker, der das bei mir umsetzt. Wer ist ein dafür ein Kandidat, bzw wer weiss einen? Laden der Batterie mit dem Notstromaggegat ist nur für längere >24h Netzausfallzeiten gedacht, die hoffentlich nicht eintreten. |
||
|
||
Ich bin auch in einer ähnlichen Situation (2 SolarEdge SE7K und SE8K). Dies habe ich gewählt, damit ich nicht über die 15kW-Grenze bei Netz-NÖ komme. Deshalb kann ich auch keinen einzelnen MP5000 nehmen, da ich sonst 20kW Anschlussleistung hätte. Eine Überlegung von mir ist auch eine 3 phasige Victron-Anlage und am AC-Out1 die bestehenden WR WR [Wechselrichter] anzuhängen. Da muss man natürlich auf die 1:1 Regel achten und auch einen größeren Speicher nehmen. Eine andere billigere Variante wäre ein Deye WR WR [Wechselrichter]: https://www.hofman-energy.com/Batteriespeicher-15-kWh-Wechselrichter-12-kW-SET Der sollte alles in einem Gerät können. |
||
|
||
Hier habe ich schon mehrere Varianten mitbekommen, wie der EVU einen MP2 "sieht". 1) Interessiert uns nicht, MP2 ist kein Erzeuger, den brauchst du ja nur zum Verwalten vom Speicher. Eerst ein RS450/100 dran oder ein SE SE7K hinten AC-OUT1/vorne AC-IN dran interessieren uns, weil die holen ja DC vom Dach und Wandeln AC in mein Netz - Bestcase für dein Vorhaben. 2) Die 5000W werden als 3,68kVA gewertet? Frag mal deinen EVU, wie er einen Multiplus 48/5000/70-50 sieht und schick deinen elektrischen Aufbau samt Victron Datenblatt mit. |
||
|
||
Danke für den Tipp. |
||
|
||
Dazu braucht es keine Datenblatt oder eine Ansichtssache des Netzbetreibers, das ist in der TOR klar geregelt. Ein einphasiger 5000er ist auf die maximale Schieflast begrenzt. Siehe dazu auch OVE R25 Zeritifikat (gibt es auf der Victron Homepage). Du kannst in NÖ auch dreiphasig bauen und kommst nicht über die 15kW. Den Speicher einfach als Nulleinspeisung melden und schon wird er nicht dazu gezählt. Also nicht lange diskutieren, machen. |
||
|
||
Die Frage ist nur, wie es Netz-NÖ sieht, wenn man jetzt schon 15kVA Wechselrichter hat und jetzt einen MP5000 mit Speicher ohne zusätzliche Module hinzufügt. Weil in die Leistungsmessung will ich noch nicht kommen (und zusätzlich Umbau der Zuleitung von 10mm² auf 16mm²). |
||
|
||
Wie oben beschrieben, als Nulleinspeisung melden dann wird er nicht zu den 15kVA dazu gerechnet. 1 |
||
|
||
https://www.energiesparhaus.at/forum-batterie-zu-bestehender-pv-anlage/81137 Gibt ja schon einiges. Wir sind mit dem Deye und dem großen Niedervoltspeicher zufrieden. |
||
|
||
Das ist ja ein tolles Preis/Leistungsverhältnis, aber eine 135 kg Batterie bringe ich nicht über die Kellerstiege, leider. Das Angebot an WR WR [Wechselrichter] wird technisch immer besser und die Batterien werden auch güstiger, vielleicht ist es besser noch 1 Jahr zu warten. |
||
|
||
Einfach eine stapelbare nehmen. Hab die 8 Teile paar mal quer durch den Hof alleine getragen und beim Kumpel bis in den Keller. Super Training 😂. Je nach dem wieviel man verbaut wirds auch um einiges angenehmer. Der Rollen Unterbau hilft dann auch immens beim anschliessen und positionieren. |