« Hausbau-, Sanierung  |

Beton-Sauberkeitsschicht Versickerung

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  neibs
16.8. - 23.8.2014
3 Antworten 3
3
Hallo,

in unserer Baugrube wurde eine Sauberkeitsschicht aus Beton hergestellt. Aktuell staut sich bei Regen im Arbeitsgraben laufend das Wasser. Die Bodenplatte und die Seitenwände des Kellers wurden mittlerweile fertiggestellt.
Sollte man die Sauberkeitsschicht außerhalb der Bodenplatte an einigen Stellen (ich denke da auch an unterhalb der Lichtschächte) "öffnen" (aufbohren, einschneiden, aufklopfen), damit das Wasser wiederum ungehindert versickern kann?

Besten Dank für eure Meinungen.

lg
Thomas

  •  bauhh
16.8.2014  (#1)
Wurde die Sauberkeitschicht vollflächig in der Baugrube eingebracht?

Wenn ja können sie das gerne so lösen indem sie die Sauberkeitschicht etwas aufbrechen.
Aber bitte aufpassen das sie nicht zu nahe an die Bodenplatte rankommen, lassen sie lieber etwas abstand von dem Bauteil

1
  •  2moose
  •   Gold-Award
16.8.2014  (#2)
Willkommen im Forum, bauhh! - Ist Dein e.U. BHH an BHH.at angelehnt, gibts da ne Zusammenarbeit?

http://www.bauhh.at
http://bauherrenhilfe.org

1
  •  bauhh
23.8.2014  (#3)
Zusammenarbeit in dem sinne nicht aber das Model ist ähnlich aufgebaut.
Beide sind wir darauf bedacht denn Ruf der Bauwirtschaft wieder aufzubauen und dem Pfusch denn Kampf anzusagen.