Zeigen die BWM auf Fenster, Heizkörper oder sonst. Wärmequellen?
Das könnte ein Grund für das Auslösen sein. mfg Sektionschef |
||
|
||
Teils teils, Heizung ist eine FBH FBH [Fußbodenheizung].
Fenster ist jetzt nicht gerade eine Wärmequelle...? BWM im Schrankraum mit geschlossenem Rollo und Türen hat das selbe Problem. |
||
|
||
kannst du die empfindlichkeit der melder einstellen? |
||
|
||
|
||
Ja kann ich, trotz niedrigster empfindlichkeit selbes Problem.
Hier mal ein Beispiel als Bild. |
||
|
||
Hast Du das Problem eigentlich auch, wenn du die Lampe herausdrehst?
Ich nehme an man hört am BWM wenn er geschalten hat. mfg Sektionschef |
||
|
||
Gibt es nur einen BM für das Licht? oder mehrere? |
||
|
||
@Sektionschef
Werd ich mal testen. @seltsammithut Für das Licht am Bild gibt es zwei BWM, wobei ich schon einen auf Dauer Aus gemacht hab um zu schauen an welchem es liegt, beide das selbe Problem. Der 2te sitzt links um die Ecke, mit den BWMs werden 3 Lampen gesteuert, eine ist links um die Ecke und eine rechts. Die BWMs haben dahinter noch ein Relais mit 4 Anschlüssen |
||
|
||
Wer hat das verkabelt und angeschlossen? |
||
|
||
Verkabelt der Elektriker und angeschlossen ich selber. |
||
|
||
Der zweite BWM hat die Nummer 85320100?
Welchen Aufsatz habt ihr da genau? Also die Nummer? Habt ihr eine herkömliche Installation oder habt ihr da einen KNX-Funk dabei? |
||
|
||
Nö, der zweite hat die selbe... hab überall Hauptrelais.
Aufsatznr 8534 11 .. Normale Installation |
||
|
||
Also so weit mir bekannt muss es eine Hauptstelle geben und Rest sind Nebenstellen bzw. wenn man will kann man noch Taster einbinden. Aber nur Hauptstellen? Ich würde mal sagen da liegt das Problem. |
||
|
||
Aber was was ist mit den Räumen wo nur ein BWM bzw Hauptstelle ist? |
||
|
||
Im Gang von dir am Foto. Da sind zwei BMW hast du gesagt. Können beide BWM das selbe Licht schalten oder nicht? Oder hat jeder BMW einen eigenen Lichtkreis zum schalten? Wenn ersters zutrifft dann muss eine Hauptstelle und eine Nebenstelle eingebaut sein, wie soll auch sonst funktionieren. Bei nur einen BWM brauchst du natürlich nur eine Hauptstelle. |
||
|
||
Ja verstehe ich.
Aber in Räumen mit nur einem Licht und einem BWM hab ich das selbe Problem. Hauptstelle pro Stromkreis oder je eine Hauptstelle pro zu schaltenden Raum auch wenn die Räume am selben Kreis liegen? € Aber falls dem so ist kann das eigtl auch nicht die Lösung sein, weil Schrankraum und Bad haben verschiedene Kreise. Ich werd mal die von Berker ärgern wenn ich Zeit hab. |
||
|
||
Also besteht das Problem eigentlich überall? Geht das Licht auch am Tag von selbst an oder nur in der Nacht?
Am selben Stromkreis können ruhig mehrere gemeinsame oder getrennte BWM hängen, das ist nicht das Problem. |
||
|
||
@ seltsammithut: Hauptstellen kann man doch problemlos parallel schalten wenn Relaisschalteinsätze verwendet wurden? Habe bei meiner Schwester Berker installiert, da funktionierte es nur auf diese Weise und mit den Nebenstellen gar nicht.
@ mogwai: Mein Nachbar hatte das Problem dass ein Bewegungsmelder auf eine Nachttischlampe reagiert hat (Lampe aus => Licht im Schrankraum ein). Beobachte mal ob es da einen Zusammenhang mit irgendeinem Gerät (Flex, Bohrmaschine, etc.) gibt? Schalten alle zugleich ein, obwohl sie auf verschiedenen Phasen hängen? Dann ist es vielleicht ein Gerät mit 400 Volt (Kreissäge, Mischmaschine, etc). |
||
|
||
@seltsammithut
Ja, das Problem besteht überall und nur in der Nacht bzw ab den Lux Wert den ich eingestellt habe wo er dann zu schalten beginnt. Gestern Nacht das Badfenster mit Handtüchern abgedeckt damit der BWM nicht von draussen einen Impuls bekommen kann, nix gebracht. Auch schon die Glühbirne rausgeschraubt damit er nicht evtl wegen der Wärme der Birne schaltet, nix gebracht. @Fernmelder Nein, steht nix in den Räumen was einen Impuls geben könnte. Und nein, schalten nicht gleichzeitig. Kein Gerät mit Starkstrom angesteckt. |
||
|
||
Kann auch u.U ein Schaltnetzteil (Steckernetzteil, PC, LAN über Steckdosen Dingsda) , etc. sein, das irgendwechen Impulse über die Phase schickt. Wie Kollege Fernmelder geschrieben hat, bitte mal schauen, ob die betroffenen BWM zufällig alle auf einer Phase hängen - sollte mit Ausschalten der Hauptsicherung je Phase testhalber gehen. Alternativ (aufwändiger) könntest versuchen, sämtliche Verbraucher im Haus auszustecken und schauen, obs immer nch auftritt. lg Wolfgang |
||
|
||
Die Wahrscheinlichkeit das alle BWM auf ein und der selben Phase hängen sollte ja doch eher gering sein... sonst kann man der Elektrikerfirma wirklich nur gratulieren.
Aber ich glaube das es nicht das Problem ist. Da steckt was anderes dahinter. Ich liebe solche Probleme! Ich hoffe wir können das lösen. :) Eventuell ein Foto reinstellen wie der BWM angeschlossen ist? |
||
|
||
Alle auf einer Phase? Nene
Dazu sind bei den drei zu steuernden Lampen passend Lila-Blau-GelbGrün Wobei GelbGrün nicht angeschlossen ist aber das kann das Problem ja nicht sein. |