« Hausbau-, Sanierung  |

Blechverkleidung Kamin

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  karl1911
11.7. - 9.8.2016
4 Antworten 4
4
Guten Morgen
Da wir schon einiges an Problemen mit unserem Dachdecker (Subfirma des Fertighausherstellers - sonst hät ich ihn eh schon am zweiten Tag verjagt!)hatten, frag ich mal lieber euch, ob die Verblechung unseres Kamins auf dem Flachdach wirklich richtig ausgeführt wurde. Wie auf dem Foto ersichtlich, reicht die Verblechung nicht bis ganz hinunter und ca. 10 cm der EPDM Folie liegen noch frei. Laut Dachdecker ist das so in Ordnung. Mir kommt es eigenartig vor, jedoch finde ich keine Vorschriften.
Kennt sich einer von euch aus?

2016/20160711913188.JPG

  •  rainer1977
  •   Gold-Award
11.7.2016  (#1)
Das passt schon so. Wie hoch wurde darunter die Folie raufgezogen. Warum flattert die so? Sollte eigentlich verklebt sein....

1
  •  karl1911
11.7.2016  (#2)
Die Folie wurde auf ca. 25 cm über Kies gezogen. Leider habe ich nicht gesehen wie sie es genau gemacht haben, jedoch ist hinter dem Blech noch Dämmwolle.
Also das die EPDM Folie nicht zur Gänze verdeckt ist kann man so lassen?

1
  •  rainer1977
  •   Gold-Award
11.7.2016  (#3)
Ja.

1


  •  gerfur
9.8.2016  (#4)
lieber so lassen, Blech könnte ja die Folie "durchschneiden"
Für mich, bin Spenglermeister, in Ordnung!

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Wieder mal: Terminkoordinierung...