meine Meinung - B-Messung steht schon dafür, weil was hast du davon, wenn Nachbesserungen gemacht werden und du den ganzen Dreck, der dabei entstehen könnte, wieder in der Bude hast.
Kommt halt auch drauf an, was eine Messung kostet. |
||
|
||
Der Zweite is nur vonnöten, wenns beim Ersten ned passt - Also Dichtheit laut Energieausweis beim B-Test nicht erreicht -> Nachbessern, Kontrolle der Nachbesserungen durch A-Test!
Dichtheit bei B-Test erreicht = alles in Butter! Und den zweiten BDT würd ich dann kostenmäßig dem Verursacher der Undichtigkeiten umhängen ng bautech |
||
|
||
|
manchmal liegt in der frage die antwort... ||
|
||
|
||
wir haben nach innenputz und vorm estrich auch einen test gehabt, um das eben zu kontrollieren... das ergebnis hätt schon gepasst, ein paar kleine stellen wurden noch gefunden und nachgebessert... gerade in den anschlussbereich zwischen wand und boden kommst nachm estrich nicht mehr wirklich hin... meiner meinung nach machts sinn...
den zweiten gabs dann, nachdem alles so gut wie fertig war und ergab noch ein deutlich besseres ergebnis... |
||
|
||
Bei der Messung nach Innenputz:
Wir haben eine Ziegeleinhängdecke bei unserem Haus, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die so dicht ist (Ziegel sind ja hohl - wir haben keinen Aufbeton oder ähnliches...) - sollts nicht dann erst durch den Estrich richtig dicht werden?! Detailfrage: wo ist der Unterschied zwischen B und A Test? |
||
|
||
danke für eure vielen statements.
die b-messung dient angeblich nur dazu, um zu schaun, ob schon dichtheit gegeben ist. damit man nachher nicht das problem hat, mit viel aufwand, die löcher zu stopfen. jetzt wäre alles noch ziemlich einfach. @bautech: wo steht, dass es reicht, wenn es schon bei der b-messung dicht ist. die firma die den test macht meint, dass das nichts bringt und mann danach auch nochmal messen muss, da ja wieder was zerstört worden sein könnte. das notwendige zertifikat gibts angeblich erst, wenn alles fertig ist und der test bestanden wird. würde mir sehr helfen, wenn du mir info zukommen lassen könntest, wonach das notwendige blower-door-test- zertifikat schon bei der b-messung (gleich nach dem innenputz) ausgestellt werden kann und darf. von der logik her müsste es auch so sein, denn wenn es schon mal dicht war nach dem innenputz, was soll dann noch sein....? |
||
|
||
also mir wäre es nicht wert, wegen den Kosten auf Test nach dem Innenputz und Montage der Dampfbremse zu verzichten. Auch wenns vielleicht die Firma die es verbockt hat bezahlen muss, aber ich kann auf die Streitereien um zu klären wer schuld ist verzichten. Aber noch mehr, um z.b. bei Undichtheit im Estrichbereit wo dann nicht mehr so einfach nachgebessert werden kann den Estrich wieder rauszureisen zu lassen. Egal wer da zahlt. |
||
|
||
In meinem Fall wars so: - - Innenputz fertig
- Schläuche am Boden wurden finalisiert, Dosen abgedichtet - BDT-Firma (ZT) angewiesen, doch bitte gleich den "endgütligen" Test zu machen -> Tenor der Firma "Kein Problem" - Ergebnis in Ordnung, nur einen BDT gemacht, diesen den Unterlagen beigelegt. Bis heute keine Probleme mit Förderung, Gemeinde oder ähnlichem... Also warum einen zweiten? Außer fürs gute Gewissen? Kann aber jetzt keine Quellenangabe oder so liefern, die nur einen BDT vorschreibt - steht irgendwo die Erfordernis von 2 Tests? |
||
|
||
auch wir haben B-Test gemacht (vor Estrich und noch vor Feineinstellung der Fenster)
gefordert war 1, Ergebnis 0,5 dennoch hat v.a. der Elektriker einiges ausgebessert, was nach dem Estrich nicht mehr (schwer) möglich gewesen wäre. Da der Wert passt, hätt niemand mehr was gemacht, was großen Aufwand gemacht hätte. So haben wir aber ein noch dichteres Haus. Den A-Test hat niemand mehr verlangt (Gemeinde, Land...) Das Zertifikat vom B-Test allerdings auch nicht.... |
||
|
||
Verlangt wird bei Wohnraumlüftung oder Passivhaus nur eine Bestandsmessung. Die Rohbaumessung ist freiwillig.
Wir hatten am Samstag die Bestandmessnung. Ergebiss 0,1 |
||
|
||
gratuliere... |
||
|
||
wow, gratulation.
Wie ist das aber bei solchen niedrigen Werten? Wenn hier in der Nacht die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ausfällt (z.B. Stromausfall) muss ma ja aufpassen, dass man keine Kohlenmonoxidvergiftung bekommt oder? Vor allem in einem kleineren Schlafzimmer mit zwei Personen. |
||
|
||
|
||
Wenn, dann KohlenDIoxidvergiftung, der Mensch hat noch keine Verbrennungskammer in der Lunge, und dann "Kohlenstoffdioxid kann toxisch wirken, jedoch reichen die Konzentrationen und Mengen, denen man in der Luft oder durch Limonadengenuss ausgesetzt ist, hierfür bei weitem nicht aus" (Wiki).
Frage an die Gemeinde: Was habt Ihr für BDT bezahlt bzw. wo kriegt man den günstig(er)? EVN bietet den zu 450 an... |
||
|
||
270 exkl MärchensteuerWar ein kleines ZT-Büro in der näheren Umgebung, aber 10% Nachlass wg Schulfreundschaft zu Prüferin
Also 300,- netto geht im südl. NÖ ng bautech |
||
|
||
@MinMax - Kommt natürlich auch auf den Leistungsumfang (mit/ohne Lecksuche) an!
http://e-s-e.at/upload/4324313-4-preisliste-luftdichtheitsmessung.pdf http://www.bau-und-energieberatung.at/luftdichtheitsmessungen.php http://www.hausmann3072.at |
||
|
||
Leckagensuche: wie funktioniert die mit Hilfe der Thermokamera, wenn wir jetzt demnächst die Messung samt Suche durchführen wollen? |