« Hausbau-, Sanierung  |

Blower door test bei Holzriegelbau

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Lalo
  •   Bronze-Award
25.2.2024
3 Antworten | 3 Autoren 3
3
Hallo, wann sollte bei einem Holzriegelbau der Blower door Test gemacht werden.
Dass er vorm Estrich gemacht werden soll, ist mir klar, aber nach...?

Danke, Lalo 

  •  Magnum2
  •   Bronze-Award
25.2.2024  (#1)
Bei mir wurde er recht früh gemacht, damit man Fehler noch gut nachbessern kann. Es reicht also schon, wenn die Fenster und Türen drinnen sind, sowie die Elektroinstallationsarbeiten fertig, sofern es keine vorgesetzte Installationsebene gibt.

1
  •  Lalo
  •   Bronze-Award
25.2.2024  (#2)
Bei uns sind die Fermacellplatten schon drinnen. Ist das ungünstig? 

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
25.2.2024  (#3)
Hi

zitat..
Lalo schrieb: Bei uns sind die Fermacellplatten schon drinnen. Ist das ungünstig?

Nur wenn ma was nachbessern muss/will...

idealerweise macht man den 2x, einmal an Vortest, wenn die dichte Hülle fertiggestellt ist, aber ma noch dazukommt zum nachbessern.
dann wenn aussen alles fertig ist und halt alle Durchdringungen abgeschlossen sind als Abnahme sozusagen.

LG




1