kommt wohl immer drauf an was man will. Ganz verstehe ich die Frage nicht. Wenn du den Bodenaufbau im Technikraum nicht machen würdest, wie stellst du dir dann den Niveauunterschied zu den angrenzenden Räumen vor? Willst da eine Stufe machen?
ich persönlich würde im Technikraum schon einen Gully machen. Wirst wahrscheinlich nie brauchen, bist aber froh wenn er dann doch im Falle des Falles da ist. Nimm aber einen mit Geruchsverschluss. Sonst musst immer wieder Wasser "nachfüllen" damit er nicht austrocknet und raus stinkt.
Wir haben einen dezenten Gully mit Geruchsverschluss im Technikraum, noch nie benötigt aber man weiß ja nie. Kosten waren sehr gering bei Neubau eigentlich nur der Ablauf und die paar Bögen und Rohre. Ich würds wieder so machen.
Ich hab's auch gemacht, und fallweise war's schon praktisch. Haben ihn paar mm tiefer gesetzt und dann den Epoxyboden drangearbeitet. Mein Technikraum hat aber auch eher Gartenhüttencharakter.
Nabend, Abgesehen vom Bodenablauf, wohin kommt der Kondesat von der WP WP [Wärmepumpe]? Wenn Du kan Abwasseranschluss hast, würd ich einen vorsehen! LG
Ich habe ebenfalls einen Bodenablauf im TR gemacht, habe den HL304N verwendet, der hat neben den Bodenablauf auf 3 zusätzliche Rohranschlüsse die man verwenden kann, aber nicht muss (zum aufbohren). Hier habe ich z.B. Boilerausdehnung, Kondensatleitung KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], SiVentile.... angeschlossen, somit trocknet der nie aus....