ich musste 83cm FBOK über dem Boden sein da wir ebenfalls im Hochwassergebiet eine Bopl vor kurzem gebaut haben.
wir haben 2 - 4 Reihen (leichte Hanglage) Schalsteine und eine 25er Platte drauf gebaut. |
||
|
||
normale streifenfundamente - und sockelmauerwerk mit 25er-h-steine. wichtig ist das aufschütten unter der bodenplatte mit setzungsfreien material! entweder in mehreren lagen gerütteltes gredermaterial oder sand, bei sand aber die letzten 15cm auch rollschotter (kapillarbrechend). damit hast auch gleich die sauberkeitsschicht. restlichen garten mit aushaub aus gleicher region aufschütten. |
||
|
||
.Kannst Du mir den kompletten Aufbau der BP nennen? Fläche und Kosten wären auch interessant |
||
|
||
|
||
ca 30cm Humus abgetragen
Rundherum Streifenfundament 2-4 Reihen 25cm Schalsteine Innen Asphaltbruch Rollierung (Rüttler) und ca 10cm Kies drauf 16cm EPS PE Folie Abstandhalter Eisenkorb 25cm C25/30 B2 Beton 10cm EPS Sockeldämmung Kosten: 19500,- mit Bauherrenmithilfe (ca 20% Ersparnis bei Wolf) ohne Aushub und ohne Rollierung. Dauer: 4 Tage |