In anderen Worten: Die Einzelraumregler sperren möglicherweise dem Wärmeerzeuger den Durchfluss ab, wodurch der seine Leistung nicht anbringt. Stell die mal alle auf die höchstmögliche Temperatur und schau ob der Fehler dann weg ist. |
||
|
||
Normalerweise ist die Nutzung verschiedener Räume im Haus konstant, d.h. das Wohnzimmer heute wird in der Regel auch morgen und nächste Woche als Wohnzimmer genutzt. Somit möchte man dort konstante Temperaturen haben. Dies erreicht man durch thermischen (nach hydraulischen) Abgleich im Haus, wodurch - einmalig - die Temperaturen der Räume zueinander eingestellt wird. https://www.energiesparhaus.at/forum-hydraulischer-abgleich-grundlagen/39756 Danach fährt die Wärmepumpe anhand der Heizkurve nur mehr die Außentemperatur nach. Da braucht es keinen Einzelraumregler, ja nicht einmal einen Innentemperaturfühler, schon garnicht bei einer Flächenheizung. Nur so aus Interesse: Ist ein Pufferspeicher bei dir verbaut? Zirkulationsleitung? Legionellenprogramm? 😁 (neben ERR ERR [Einzelraumregelung] meine Top 3 der Effizienzvernichter 😅)
|
||
|
||
|
||
Das habe ich gemacht... habe insgesamt 3 thermostate auf 1 OG (wohnzimmer,schalfzimmer und bad) wohnzimmer und bad sind auf 5 gestellt nuf schlafzimmer ist auf 3 (liebe es kühl im schlafzimmer) 2 OG habe ich 4 thermostate aber sind alle zu weill 2 PG isg noch nicht bewohnbar! |
||
|
||
Ich habe keinen Pufferspeicher und keine Zirkulationsleitung. Verbaut ist eine Bosch 7000iW mit einem CW400-Regler. In beiden Obergeschossen gibt es jeweils einen Heizkreisverteiler. Ich lebe in Sarajevo, aber leider sind die Monteure hier nicht auf dem höchsten technischen Niveau. Und noch dazu kessel und regler sind im keller verbaut...somit habe ich raumeinfluss deaktiviert am.cw400 |
||
|
||
Das ist schonmal gut. Das könnte ein Grund sein. Mach mal wirklich alle komplett auf und schau was passiert. |
||
|
||
Moment mal: Das ist ja eine Gasheizung, richtig? Lt. Homepage gibts die von 19-48kW... 😲 Gut, dann wundert mich garnix mehr. Denn 19 kW für de facto nur 2 Räume (Wohnzimmer und Bad) ist halt wirklich wie mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Würde dir raten im OG die Thermostate auch (leicht) aufzudrehen - solltest wegen eventueller Schimmelgefahr sowieso leicht beheizen. Was für einen HWB / Größe hat das zu beheizende Objekt? |
||
|
||
Ich habe die Leistung des Kessels auf 10 oder 9 kW reduziert, anstatt die vollen 19 kW zu nutzen. Ich kenne mich also auch ein wenig mit Heizungen aus! 😃 um die 80m2 ist das 1 OG wo ich auch lebe...fliesen sind verlegt überall |
||
|
||
Ja, das ist eine Gas Brennwert-Therme. Die kleinste hat eine Leistung von 14kW. Lt. Datenblatt ist die Minimalleistung mit 40/30° mit 2,3kW angegeben. Möglicherweise lässt die Steuerung keine VL VL [Vorlauf] Temperatur von unter 40° zu und schaltet die Therme ab. ![]() Ich glaube, da wurden auch schon die Fragen vom TE gestellt. https://www.heizungsforum.de/threads/condens-7000i-w-14kw-taktet.14072/ https://www.reddit.com/r/Handwerker/comments/1ihpo75/bosch_gc_7000iw/?rdt=45899 |
||
|
||
Ja aber wenn ich die VL VL [Vorlauf] auf 36c stelle dann habe ich kein taktet sie arbeitet ganz normal... nur unter 36c fängr der kessel an zu takten |
||
|
||
Ja, die 36° Celsius könnten die unterste Vorlauftemperatur bei der Gastherme sein. Frag mal beim Boschservice nach. |
||
|
||
Bei niedriger Temperatur musst du mehr Volumenstrom einstellen, um die Leistung abgeben zu können. Also nochmal: alle Einzelraumregler komplett auf.
|
||
|
||
Ich habe im Kessel-Menü 1 Einstellungen für die Heizkurve gefunden. Zuvor war festgelegt, dass bei -10°C eine Vorlauftemperatur von 50°C und bei +20°C eine von 20°C erreicht werden sollte. Ich habe diese Werte an die Einstellungen des CW400 angepasst – und siehe da, die Heizung läuft nun auch unter und über 36°C und regelt die Temperatur selbstständig. |