|
|
||
zwei bereitungen sind schon nicht wirklich schlecht. kommt aber auch auf den ww-speicher an. welcher? wenn du die starttemp noch niedriger einstellst, wird vielleicht nach dem duschen nicht direkt wieder geladen. hier lass ich um 03 uhr bereiten. stop auch bei 40-42C. sind dann oben so 44C das reicht dann für zwei mal duschen und bis zum nächsten morgen. abends ist es aber grad noch ausreichend zum waschen. in der übergangszeit (beim taketen wie aktuell) schiebt die WP WP [Wärmepumpe] aber öfter noch ein ww-takt hinter den heiztakt. das ist schon komfortabler. viel mehr stromverbrauch wird das aber nicht sein. |
||
|
||
Wir haben den NIBE Speicher neben der Wärmepumpe stehen. Also das Set von NIBE. Es reduziert sich bei uns auf die Frage einmal und höhere Endtermperatur oder zweilmal am Tag mit niedrigerer Endtemperatur laden. Wenn ich dich richtig verstehe, ist der Unterschied in Sachen Energie wohl vernachlässigbar? Gibt es denn andere Parameter, die besser wären, wenn nur einmal, dafür höher geladen wird? Ist das ggf. schonender für die Erdwärme-Quelle oder besser, wenn die Heizung dann im "richtigen" Winter durchläuft? |
||
|
||
Ganz allgemein gilt es, einen guten break-even-point zu finden aus Verdichterstarts und Wärmeverlusten des Speichers. Von den Wärmeverlusten ist es am besten, so nahe wie möglich an der gewünschten Zapftemperatur zu fahren. Wenn euch beim Duschen zB 40 °C reicht, dann müsste man theoretisch auch nicht höher erwärmen. Das kann aber schnell mal viele Starts bewirken, wenn die Temperatur im Speicher über den Tag abfällt. (Händewaschen, in der Küche etwas abwaschen, usw.) Oder aber auch, wie in unserem Fall bei der 1255 mit 'nur' 180 Liter Speicher. Da brauchst du eine gewisse Übertemperatur, sonst hast du nur genau diese Menge und kannst nicht mischen. In der gut dimensionierten Heizphase ist die Anzahl der WW WW [Warmwasser]-Bereitungen völlig egal, da ohnehin nur umgeschalten wird von FBH FBH [Fußbodenheizung] auf WW WW [Warmwasser] und umgekehrt. Rein von den Starts im Sommer + Übergangszeit wäre natürlich am besten, 1x Tag sehr hoch zu bereiten. Das hat dann aber den Nachteil, dass der Verdichter stärker arbeiten muss, mehr Kalkausfall zu erwarten ist und die Wärmeverluste im Speicher höher sind. Nein. Jedes Grad Übertemperatur killt die Effizienz, daher nur wenn unbedingt nötig. Da die Erdwärmequelle (indirekt) auf Wärmemenge ausgelegt wird ist es fast egal ob du das Fass 1x am Tag mehr anzapfst oder 3x am Tag weniger. Die Wärmeverluste sind bei 3x zapfen niedriger, daher nur 'fast' egal. Bei unserer 1255 mit 4 Personen läuft es derzeit so, dass immer 2 Takte gefahren werden über das Zeitfenster und an Tagen wo die Kinder baden wird durch den Abfall in dem Zeitfenster ein 3. Takt ausgelöst. Ganz nebenbei musst du auch wissen, dass ein extra Takt mit extra Laufzeit hilft, die Standbyleistung zu eliminieren, die du sonst hättest. 1 |
||
|
||
|
||
Wir haben ja auch den 180l Speicher... also ich denke, dass ich es dann bei den aktuellen Einstellungen belasse mit zwei Ladungen über den Tag. @rabaum was habt ihr denn für eine Start / End Temperatur bei euren Ladungen eingestellt, wenn ihr auch zweimal am Tag ladet? |
||
|
||
Das musst mir erklären, welches Modell hast du? 0500-0800 1600-1900 Fenster für normal, sonst Spar Temperaturen: |
||
|
||
ist das der doppelmantelspeicher ähnlich dem greenwater? dann wäre da sicher noch mehr potential |
||
|
||
Das Paket nennt sich Wärmepumpenpaket 2008 NIBE S1155-6 PC mit VPB S300 Speicher. Ist das der Speicher, den du meinst, wo man noch "was rausholen" kann? Wenn ja, wie? |
||
|
||
Ne, der doppelmantelspeicher heißt, glaube ich, VPA. Deiner hat einen rohrwändeltauscher. Mit VPA wären andere Strategien besser gewesen. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]