das kann.auch von den Zuleitungen kommen wenn diese nicht Sauerstoff dicht ,von deinem Verteiler selbst , von deinem Pufferspeicher, oder Flexanschlüßen zum Speicher oder......... Das Wasser selbst kann auch eine Rolle spielen z.B. ph-Wert und °dh-Wert.
Du solltest dir überlegen einen Schlammabscheider und vielleicht auch noch einen Mikroblasenabscheider einzubauen. LG |
||
|
||
Hiich glaub das wasser kann auch anders braun werden.
WEIL wir haben mal so einen "Wassergerätevertreter" im Haus gehabt und der hat so eine elektrolyse vorgezeigt und dabei wurde das wasser erhitzt und 2 elektroden rein und das wasser ist total braun geworden. .... ich tip mal vom kalk und mineralien oder so ich habe aber 0 Ahnung aber vielleicht könnte es auch so ein "elektrolytsymtom sein" also das da irgend eine reaktion abläuft ??!?!?! du kannst ja mal im google Elektroosmose Test oder wie immer das zeug heit eintippen da findest dann den braunen schlamm. darf ich fragen wie du auf 30 Kreise kommst, ist das Haus so groß, oder was da los, bin nur neugerig :) lg! |
||
|
||
@bereitsgebaut - Schau mal hier: http://www.bosy-online.de/Chemische-elektrochemische_Korrosion.htm
Hast du eventuell einen Materialmischmasch? |
||
|
||
|
||
@andibru - Auf 30 Kreise kommst du leicht wenn du einen verlegeabstand von 10 cm machst, 3 Geschosse hast und womöglich wandheizung auch dazumachst.
LG |
||
|
||
ein paar Antworten - 30 Kreise habe ich deswegen, weil ich gesamt ca. 240m2 Wohnfläche beheize und im EG Wand- und Fußbodenheizung im Einsatz habe, in manchen Räumen beides. Ausserdem habe ich sehr enge Verlegeabstände. In den Bädern und in einem Raum mit viel Glasfläche habe ich 5cm Rohrabstand und in den anderen Räumen ca. 10 cm. Das leppert sich halt. Ausserdem haben wir halbwegs darauf geachtet, dass die Leitungslänge pro Kreis 80m nicht übersteigen.
Weiters stimmt die Annahme mit dem Materialmischmasch: Heizkessel mit Anschlußstücken ist aus Eisen, dann gehts mit Kupferleitungen zu den Verteilern und Pumpen weiter, bei den Pumpen bin ich mir nicht sicher, aber da ist glaube ich Messing dabei, die Heizkreisverteiler selbst sind aus Edelstahl. Die Fußbodenheizungsrohre sind aus Kunststoff (sauerstoffdicht) und die Wandheizungsrohre sind Alu_Kunststoff Verbundrohre. Dann habe ich noch in den 2 Bädern Sprossenheizkörper (schätze mal lackiertes Eisen) und dann kommt noch der Warmwasserboiler hinzu. Ist bei mir eine Luftwärmepumpe Ochsner Europa, wobei im Winter mit Pellets und im Sommer mit der Wärmepumpe Warmwasser erzeugt wird. Das Material des Boilers weiß ich nicht. Somit kann man sicher von einem Materialmischmasch sprechen. Stellt sich nur die Frage ob das allein schon Grund genug ist oder noch irgendwas am System undicht (Sauerstoffaufnahme ermöglicht) ist. Mir ist nur aufgefallen wenn ich beim Heizkreisverteiler alle Kreise abdrehe und ich den Verteiler selbst nicht absperre, kommt bei manchen Rücklaufabsperrschrauben Wasser raus. Wenn sie wieder geöffnet werden, bleiben sie trocken. Das könnte natürlich auch noch ein Indiz dafür sein, dass die nicht ganz dicht sind. Vielleicht gibts ja noch Ideen dazu. Vielen Dank. |
||
|
||
@bereitsgebaut - Ui, das mit den tropfenden Rücklaufabsperrschrauben hört sich mal nicht gut an. Wenn da Wasser raus tropft kommt bei geöffnetem Hahn auch sicher Luft dazu > schlecht. Das würde ich, auch wenn es nicht das Hauptproblem ist, schnellstens beheben (Dichtung hinein oder mit Hanf und Paste abdichten). |