......finde dies deshalb interessant, da mir ein BM bei der Angebotsbesprechung gesagt hat: "....bei einem Carport mit Betondecke wird oberhalb immer gedämmt, damit diese in bestimmten Situationen, zb.Schneeauflage, unterhalb nicht schwitzt." Ich konnte diese Aussage damals nicht verstehen, aber wenn ich dein Bild ansehe, hat er eventuell doch recht??? |
||
|
||
d.h. unter dem dach muss es wärmer sein. (z.b. aufsteigende abwärme motor) da das dach 0 isolierung hat kondensiert halt das wasser darauf.
entweder du isolierst das dach von unten (dann hättest aber gleich sandwich paneele verbauen können) oder du sorgst für mehr luftbewegung. lg fruzzy |
||
|
||
mein verdacht:
Durch die nächtliche Ausstrahlung kühlt das Blech so stark ab dass auf der Unterseite bevorzugt Feuchtigkeit kondensiert. verstärkt wird das dadurch wenn es eine "Feuchtequelle" in diesem Bereich gibt. (zB Abluft vom Dunstabzug, gekipptes Fenster usw) Abhilfe: zweite Dachhaut. kannst auch probieren eine EPS-Paltte auf das Dach zu legen (zumindest Testweise) Feuchtequelle ausschalten |
||
|
||
|
||
dafür gibt es eigenes Trapezblech mit aufgezogenem Filz der genau dieses verhindert. Nennt sich Anitkondensatbeschichtung http://www.digdach.at/informationenueberdasdach/dachabc/antikondensatbeschichtung.html
Zum Glück hat mich mein Carportbauer damals darauf hingewiesen. Hast das selber gebaut oder hat ein professioneller das vermurkst? lg tom |
||
|
||
@ Samoth - super link - danke!
bei freunden hatten wir das selbe problem vor ein paar jahren schon, haben dann gedämmte panele genommen (Glaub ca. 4 cm stark) die waren einfacht geschäumt. seit dem ist ruhe, und auch leiser bei regen. da du es nicht neu machen magst, hilft dir die info nur bedingt .... :( lg! |
||
|
||
Danke schon mal für eure Antworten.
Ja ich habe das Carport selbst gebaut. Liegt es vllt auch daran dass der Boden eine Betonfläche ist und wenn dieser dann dampft ? Ich will sowieso im laufe des Jahres das Carport zu einer Garage machen, daher wird es komplett isoliert. Ich mache mir nur sorgen wenn ich eine Isolierung unter dem Blechdach jetzt anbringe, ob das Dach zwischen Blech und Isolierung immer noch kondensiert. |
||
|
||
Lt. meinem Carportbauer hat das nix mit dem Untergrund zu tun sondern rein mit den Umgebungstemperaturen... Vielleicht probeweise zwischen den Sparren so ein Vlies anbringen, das auch als Untergrund beim Straßenbau verwendet wird. Müsste eigentlich die gleiche Funktion erfüllen wie der auf das Blech fix aufgebrachte Filz. Könntest ja mal bei einem Teilstück probieren. Kostet ned die Welt und dann siehst gleich ob´s funktioniert. lg tom |
||
|
||
-Mein Carport Trapezblech ist ebenfalls beschichtet.
Somit gibt es auch kein Tropfen. |
||
|
||
Das ist normal - Bei einem trapezblech! Darum sollte man die teueren nehmen mit Beschichtung dass das nicht passiert! Wenn z.b. Schnee oben liegt ist das Blech kalt und wenn unten warme Luft z.b. Vom Auto aufsteigt, kondensiert es dort eben! Am besten du rackerst ein suco WAP unten auf die lattung und darunter ein billiges Täfer! Wenn keine Wärme Luft von unten dazu kommt, müsste das Problem gelöst sein. Wichtig ist dass von außen das trapezblech belueftet ist ( hinterluftung) |
||
|
||
ich hab die gleiche konstruktion und keine kondensatprobleme.
habe aber großzügige querlüftung... da würde ich ansetzen... |