kennt sich denn keiner aus? :) |
||
|
||
Wahrscheinlich schon irgendwer, aber die Frage ist schon sehr allgemein... Welche denn zB? |
||
|
||
zum beispiel mit oder ohne dampfbremse, rigips-platten direkt auf die zangen, dämmung nur zwischen den zangen oder auch darüber etc.
mir geht´s darum, dass ich nicht viel geld in etwas investiere, was ich nachher eigentlich nicht benötige |
||
|
||
|
||
Direkt auf die Zangen würde ichs nicht schrauben, lieber mit einer Querlattung, damit es nicht zu Spannungsrissen kommt. Es geht sich meist eh nicht mit der Teilung aus-> Verschnitt oder der Abstand ist für die notwendige Tragfähigkeit zu groß.
Welchen Dämmwert willst du erreichen? Ist Brandschutz ein Thema? |
||
|
||
OK danke, an das hatte ich gar nicht gedacht!
lt. Energieausweis ist U-Wert 0,15 gefordert, ich wäre aber mit 0,2 auch zufrieden. Nein, Gott sei Dank nicht. Werde aber trotzdem die brandhemmenden Rigipsplatten nehmen |
||
|
||
Welche Abmessungen haben die Sparren und welchen Abstand dazwischen? |
||
|
||
Ohne Details zu wissen, - einfach mal mein Aufbau als Orientierungshilfe von oben nach Unten
10 cm Dachbodendämmelement (+ 1 cm begehbare Schicht Gipsfaserplatten) 2,2 cm Verlegeplatten 20 cm Dämmung Mineralwolle zwischen Zangen Dampfbremse 1,5 cm OSB Schalung (Als Trennschicht zwecks Schutz der Dampfbremse bei Befestigungen an Decke) 1,5 cm Fireboard Platten Lg Alex |
||
|
||
da hast aber pech gehabt bei der großen ziehung der energieausweise... |