Hallo Miteinander,
Folgende Frage: Mein Keller steht auf einer Seite ca 150cm aus dem Erdreich. Für die Aussendämmung war geplant die 20cm XPS-Perimeterdämmung einfach hochzuziehen (netzten, spachteln, verputzen). Allerdings wurde ich darauf hingewiesen, dass das nicht zulässig sei auf Grund der Forminstabilität der XPS-Platten (anscheinend schwinden die leicht, was zu Rissen im Putz führen kann). Für die Dämmung des nicht erdberührenden Bereiches des Kellers gibt es spezielle Dämmplatten (nicht XPS, auch kein EPS weil nicht spritzwasserfest). Kann jemand diese Aussage bestätigen oder widerlegen ?
Danke

  •  dyarne
28.4.2013  (#1)
alle hartschaumplatten schwinden. darum müssen sie vor einbau lt norm 3 monate abgelagert werden, was in der praxis wohl meist nicht erfolgt, da die produktsortimente mittlerweile gigantisch groß sind und die varianten unzählbar.

im sockelbereich brauchst du die speziellen xps eigenschaften (druckfestigkeit, wasserbeständigkeit) nicht unbedingt, der preis spricht gegen den einsatz.

die 'speziellen' sockelplatten sind eps gepimpt, hydrophob eingestellt. man kann auch normales eps verwenden. die spritzwasserfestigkeit liefert ja nicht die dämmplatte, sondern die deckbeschichtung... emoji