« Fenster & Türen  |

Detail Sockeldämmung Hebeschiebetür

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  geatschi
9.7.2024
6 Antworten | 3 Autoren 6
6
Hallo zusammen,

Obwohl ich unzählige Beiträge zum Thema Sockeldämmung bei bodentiefen Fenster/Türen gelesen habe ist für mich nachwievor nicht klar, wie das Detail nun optimalerweise aussehen soll.

Hier eine Skizze, wie es aktuell bei mir aussieht.


_aktuell/20240709783883.jpg

Der Schwarzdecker wird die Abdichtung mit Triflex ausführen, dennoch stellt sich mir die Frage, ob ich das XPS nicht noch etwas hochziehen soll. z.B.:

_aktuell/20240709198445.jpg
  • Wenn ja, wo ist dann die Dichtebene/Triflex? vor oder hinter dem XPS?
  • Wie wird die Schnittkante zwischen den beiden XPS Platten "abgedichtet"?
  • Kann ich den Terassenbelag direkt aufs XPS legen oder muss dort noch eine Schicht z.B. Beton drüber?

Weiters meinte der Schwarzdecker noch, dass er die Terasse flämmen würde, damit das Wasser noch besser abfließen kann.

Die Terasse selbst soll mit Stelzlagern und Fliesen/Feinsteinzeug ausgeführt werden.
Terasse wird in weitere Folge auch überdacht.

Ich hoffe, ihr könnt mir hier Licht ins Dunkel bringen.

Danke

  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
9.7.2024  (#1)
Triflex hinter dem XPS., direkt am Purenit.
Den Belag würde ich nicht aufliegen lassen am XPS vor der HST HST [Hebeschiebetür], dort würde ich dann aber einfach sehr am And ein Stelzlager noch jeweils machen.  Das XPS direkt mit etwas Gefälle bis zum Beton abdichten schadet nix.

Flämmen braucht man die Betonplatte imho nicht wenn sie genug Gefälle hat. 

Und ja, es ist echt ein Detail wo der Markt nocch ein paar geile Lösungen vertragen würde.

1
  •  Hedensted
  •   Bronze-Award
9.7.2024  (#2)
Genau wie Malcolm geschrieben hat.

Ich hab das erst diese Woche erledigt. XPS bis etwa 8 / 10 cm unter Unterkante HST HST [Hebeschiebetür] gezogen, genetzt und gespachtelt. Abgedichtet mit Botament direkt dahinter am Purenit. Nochmalige Abdichtung über's XPS laut Maurer empfehlenswert, wird jedoch selten ausgeführt. 

XPS ist bei uns soweit hochgezogen, dass noch Platten im Splitbeet drüber liegen können. 

Edit: das XPS am Purenit ist mit Gefälle ausgeführt, so dass eventuelles Wasser nach vorne auf die Bodenplatte läuft.

1
  •  geatschi
9.7.2024  (#3)

Ich hab mal gemäß eurer Antworten versucht die Skizze anzupassen:


_aktuell/20240709861298.jpg

Danke schonmal für eure Rückmeldungen.

1


  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
9.7.2024  (#4)
Ziemlich so würde ich es machen.
Wobei wir die Sockeldämmung dünner haben.

1
  •  Hedensted
  •   Bronze-Award
9.7.2024  (#5)
Gefälle am XPS kennst du vom Purenit wegführen, damit dort oben an der Kante nichts stehen bleibt. Und das Gefälle muss auch nicht so steil sein - gerade so, dass eventuelles Wasser abläuft. 5° wie bei der Fensterbank ist ausreichend.

1
  •  geatschi
9.7.2024  (#6)

zitat..
Hedensted schrieb:

damit dort oben an der Kante nichts stehen bleibt. Und das Gefälle muss auch nicht so steil sein - gerade so, dass eventuelles Wasser abläuft. 

Das war die "Standardform" im Powerpoint - angeschrägtes Rechteckemoji
ich werde das xps ggf. Nur mit 10cm ausführen und leicht anschrägen. 
In Summe dennoch ein sehr interessantes Thema, das aktuell gefühlt jeder eine HST HST [Hebeschiebetür] verbaut und dieses Detail nicht irgendwie einheitlich geregelt ist.