servus ubau, du denkst da eh schon in die richtige richtung mit den leistungswerten für -7°. man kann LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] nicht mit einem leistungswert angeben, weil sie eben keine konstante leistung haben sondern diese immer von der außentemperatur abhängt. fachlich richtig legt man daher mit datenblatt wp und gebäudekennlinie aus und schneidet beide. der schnittpunkt ist dann der bivalenzpunkt. dieser wird als kompromis gewählt, einerseits will man nur wenige prozente heizstab an der heizarbeit, andererseits im weitaus vorherrschenden teillastbetrieb keine zu masssive überdimensionierung. hier hab ich das mal beschrieben... https://www.energiesparhaus.at/forum-lwp-m-tec-412-oder-stiebl-eltron-wpla07-frage-zur-dimensionierung/65933_1#631596 |
||
|
||
iDM Aero 2-8; Kältemittel Propan |