Mein Baumeister war auch nicht so begeister von der Idee eines Sickerkoffer und die Gemeide wollte auch eine Bestätigung dass das funktioniert. Habe von meinen Installateur der auch den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] gemacht hat eine Bestätigung bekommen und der Gemeinde vorgelegt. Die Abmessungen von meinen Sickerkoffer sind - Länge: 35m, Breite: 1,8m, Höhe: 0,4m und gefüllt wurde er mit Monokorn 16/32, welches in ein 4m breites Geovlies eingelegt wurde. Das 4m Geovlies ist sich nicht ganz ausgegangen und ich habe dann nochmal ein Vlies oben drauf gelegt. ![]() ![]() |
||
|
||
Hier siehst du unsere Versickerung: https://www.energiesparhaus.at/forum-versickerung-ueber-rgk/51677 Der Sickerkoffer muss berechnet werden. Hängt u.a. vom Niederschlag und den Bodenverhältnissen (Sickerfähigkeit) ab. Oft will die Gemeinde für die Berechnung auch ein Attest. In dem Fall muss man eh zu einem Profi (Geotechniker z.B.). Du könntest dich aber mal mit diesem Excel Versickerungsprogramm spielen: https://www.oewav.at/Downloads/Bemessungsprogramme um ein Gefühl für die Dimensionierung zu bekommen. Schau mal bei https://ehyd.gv.at/ nach. Dort gibt es die offiziellen Bemessungsgrundlagen (Stichwort ehyd Gitterpunkte). |