|
|
||
du hast da alles was es so gibt durcheinandergewürfelnt ...
stand der technik ist außentemperaturgeführt. innentemperaturführung ist nur bei speziellen anwendungen (passivhaus, bungalow) empfehlenswert. -> mischer bedingt puffer, aus diesem wird 24/7 gemischt und entzogen, Vl-soll = Vl-ist der puffer wird periodisch nach hysterese geladen. -> direktheizung on/off, hier werden statt dem puffer die heizkreise direkt geladen, periodisch nach hysterese. ob vl- oder rl-geführt ist egal. die umwälzpumpe läuft wie im mischerbetrieb 24/7 um die heizkreistemperatur zu erschnüffeln. -> direktheizung modulierend, hier werden ebenfalls die heizkreise 24/7 direkt geladen, allerdings so wie im ersten fall. Vl-soll = Vl-ist |
||
|
||
aber ich dachte, daß bei einer Direktheizung keine Umwälzpumpe nötig ist. Auf diesem Schema kann ich nur die Umwälzpumpe der WP WP [Wärmepumpe] erkennen. |
||
|
||
genau die eingebaute umwälzpumpe meinte ich.
zusätzlich externe ist keine nötig... |
||
|
||
|
||
Ich kapiers nicht. Wozu sollte diese Pumpe 24/7 laufen? Das ist doch nur erforderlich wenn die WP WP [Wärmepumpe] arbeitet. Ansonsten wird ja nur andauernd das langsam abkühlende Wasser im Kreis gepumpt. Das kann genausogut stehen, da kommt man aufs gleiche, spart aber den Pumpenstrom. |
||
|
||
da hast du nicht unrecht.
der permanente umlauf ist notwendig damit der zielwert vl erfasst werden kann. viele regler bieten dafür einen drehzahlreduzierten standby-betrieb an. man kann diesen dauerbetrieb - der auch noch andere nachteile hat wie das verschleppen von wärme vom bad ins schlafzimmer - durch ein elektrisches erfassen der zielgröße ersetzen, einen eingegossenen estrichfühler... ist aber gesamthaft kaum noch ein thema durch die rapide ausbreitung von modulierenden wärmepumpen... |
||
|
||
Ganz genau, meine läuft non stop durch. Wenn ich sie denn mal ausstelle, ist die VLT nach paar Minuten auf RLT - was bringt mir das Ausstellen ? Richtig nichts.
|
||
|
||
o.k.
jetzt ist "Licht ins Dunkel" gekommen. Danke. |