Hallo allerseits,

ich würde gerne hier meine Frage deponieren und mich über die Meinungen freuen. Um es kurz zu fassen: wir haben im Jahr 2010 eine Direktverdampferanlage installiert. Jahrelang funktionierte sie gut, bis letztes Jahr Kompressor defekt wurde. Den ließen wir ersetzen. Im Hinterkopf kreist nun die Frage, was zu tun wäre, falls das Gerät endgültig kaputt gehen würde (wobei ich nur an den worst case denke, die Anlage könnte ja noch einige Jahre laufen).

In diversen Foren habe ich am Rande mitbekommen, dass ein Gerätetausch bei DV nicht immer leicht ist. Leider kenne ich mich damit überhaupt nicht aus. Ist das so? Wäre ein Umstieg auf ein anderes Heizsystem heutzutage sinnvoller? Soweit ich verstanden habe, hat der Hersteller unserer Wärmepumpe keine Geräte für DV mehr. 

Nebenbei muss ich anmerken, dass ich nicht ganz glücklich darüber bin, dass wir fast die gesamte Fläche im Garten für Flächenkollektoren verbraucht haben und keinen Platz mehr für einen Pool haben 🙈 Nur wäre es für mich eine zu große Verschwendung, deswegen das komplette noch funktionierende Heizsystem über Bord zu werfen. 

Ich würde gerne überblicken, wohin die Reise in den nächsten Jahren geht. Ist eine Investition in ein neues DV-Gerät aus aktueller Sicht noch sinnvoll? 

Vielen Dank schon mal für Eure Meinungen! 

Beste Grüße 

Liya

  •  Brombaer
  •   Gold-Award
18.3.2021  (#1)
Was für ein DV System hast Du denn ? Wie heizt es in die FBH FBH [Fußbodenheizung], auch DV oder ist da ein Wärmetauscher und dann konventionelle FBH FBH [Fußbodenheizung] mit Wasser ?
 Läuft Wasser durch die FBH FBH [Fußbodenheizung] ist der Aufwand deutlich geringer.

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
18.3.2021  (#2)
https://www.energiesparhaus.at/forum-austausch-waermepumpe-bei-erdkollektor/60889
da wurde grad erst darüber nachgedacht.

gibt noch ein paar hersteller mit denen man das mal durchrechnen kann. 

alternative wäre ja höchstens luftWP oder sole mit TB, man will ja nicht wieder den garten zerstören und doch wieder rohre flach einbauen ( wenn auch ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] möglicher weise weniger platz verbraucht ), mal abgesehen von den kosten.


1
  •  Liya
18.3.2021  (#3)
Guten Morgen,

Vielen Dank für die Rückmeldungen und für den Link.

Zum Thema Wärmetauscher: ich vermute, dass wir einen haben, aber wie erkennt man das zuverlässig? Wir haben das Haus saniert und die FBH FBH [Fußbodenheizung] nur im neuen Zubau (ca. 1/4 der Fläche) installiert. Der Rest wird noch über die alten Heizkörper beheizt, die dafür groß genug waren. Braucht man in einem solchen Fall nicht automatisch einen Wärmetauscher? 🤔 Ich finde leider keine detaillierten Unterlagen für die Anlage. 

Ja, noch einmal buddeln möchte ich wirklich nicht... 🙈

Danke!

1


  •  Brombaer
  •   Gold-Award
18.3.2021  (#4)
Schon mal super dass Du Wasser in der FBH FBH [Fußbodenheizung] hast. Es gibt auch DV System, die haben Kühlmittel in der FBH FBH [Fußbodenheizung] mit dünnen FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohren. Da ist auch die FBH FBH [Fußbodenheizung] unbrauchbar wenn mannwechseln will, ein echter Albtraum 😱

Also schon mal ein wenig freuen, es könnte viel schlimmer sein.

1
  •  streicher
  •   Gold-Award
18.3.2021  (#5)
Welchen Hersteller hast du den?

1
  •  Liya
19.3.2021  (#6)
Hallo, wir haben eine Wärmepumpe von iDM. Irgendwie finde ich beim Hersteller nichts mehr online, was für DV geeignet wäre. Es wird eher Bezug auf Sole oder Grundwasser genommen (bei den Erdwärmepumpen), das wird aber mit unseren Kupferkollektoren wohl nicht gehen. 

1
  •  Liya
19.3.2021  (#7)
Ganz konkret ist es die Wärmepumpe  Terra 13DE aus dem Jahr 2010.

1
  •  mlduke
19.3.2021  (#8)
Hi! Wie teuer war der Kompressortausch? Welche Teile erwartest du (Hersteller) welche noch kaputt gehen könnten? Wir haben eine DV Anlage von Ochsner seit 2008 und zur Zeit noch keinerlei Probleme. Ich denke ein kompletter Umstieg wäre ein Fehler, da (für uns z.B.) der Nachfolger ca. 7k€ kosten würde und die Leitungen ja alle schon da sind. Denke auch das die Leitungen auch für andere Hersteller funktionieren würden... Ich sehe in der Direktverdampfung nur Vorteile (wenn sie ordnungsgemäß verlegt und ausgelegt ist (ist bei uns leider nicht so (aber im Jahre 2008 gab es leider noch keine 5kW Pumpe - deshalb ist unsere mit ihren 8kW leider überdimensioniert (habe ich mit Sperrzeiten so gut in den Griff bekommen).
vg

1
  •  Liya
24.3.2021  (#9)
Hallo, sorry für die späte Rückmeldung. Also der Kompressortausch (oder was auch immer das war - hat mein Mann betreut) hat ca. 1000 Euro gekostet. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was sonst noch kaputt gehen kann, aber das Grundgerät kann ja vermutlich nicht ewig funktionieren. Das ist für mich noch unklar, ob man das Gerät vernünftig ersetzen kann.

Wie erkennt man, dass die Anlage überdimensioniert ist? Was sollte an den Arbeitszahlen auffallen? Die Wärmeleistung unserer WPWP [Wärmepumpe] beträgt 13, 12 kW. Da klingen ja 8 kW für mich harmlos 😅 Wir sind aber jedenfalls mit der Funktion zufrieden und die Heizkosten änderten sich seit dem Umstieg vom Öl gewaltig - im positiven Sinne ... 