Diverenz Heizlast Energieausweis und raumweise Auslegung

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  AnnaP
15.11. - 6.12.2024
13 Antworten | 9 Autoren 13
13
Hallo ihr Lieben,

ich hab jetzt irgendwo einen Denkfehler, glaub ich mal xD

Also folgendes:
Laut Energieausweis haben wir eine Heizlast von 4,3 kW unter Berücksichtigung der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] 4,8 kW.
Ich habe mich jetzt noch mal bei GEQ hingesetzt und raumweise die Heizlast durchgerechnet wegen der FBH FBH [Fußbodenheizung]-Auslegung. Da komme ich auf eine Summe von 6,5 kW.

Wie kann das sein? Ich habe dieselbe GEQ-Datei verwendet wie der Energieausweis gerechnet wurde. Nein, nicht Programm GEQ. Ich meine wirklich dieselbe Datei.

Weiters bin ich wieder am Diskutieren mit dem Installateur. Der wollte mir jetzt wieder einen Pufferspeicher andrehen, weil er meinte, damit die Wärmepumpe durch die geringere Heizlast als ursprünglich angenommen, nicht so oft takten muss. Er ist immer noch der Meinung, dass die kleine KNV/Nibe 1256-8 bei uns passt, da sie ja eh bis 1,5 kW runter moduliert.

Das Thema Deckenkühlung/-heizung im Trockenbau ist nach wie vor sehr spannend.. da er mir so Register anbietet.. weil die angeblich so toll sind. Die haben aber einen ganz mini kleinen Rohrdurchmesser.. ich hab da irgendwie kein gutes Gefühl dabei. Die FBH FBH [Fußbodenheizung]-Rohre sind ja doch 16er...

Ich bekomm noch graue Haare.. ich sag's euch.

  •  cacer
  •   Gold-Award
15.11.2024  (#1)
raumheizlasten addiert sind immer größer wie vom haus.

jeder raum wird ja gegen einen theoretisch kühleren gerechnet.

zitat..
AnnaP schrieb: Der wollte mir jetzt wieder einen Pufferspeicher andrehen, weil er meinte, damit die Wärmepumpe durch die geringere Heizlast als ursprünglich angenommen, nicht so oft takten muss.

in der übergangszeit takten die eh alle.
bei euch ist vielleicht im verhältniss echter winter zum übergang weniger winter übrig, aber gut eingestellt wird das bestens ohne effizienzverpuffer gehen.

ob du 500 oder 800 takte im jahr hast ist egal. die dinger sind angeblich laut nibe auf 120.000 take maximal ausgelegt.

also selbst bei 1000 takten im jahr 120jahre 🤡

1
  •  earos
16.11.2024  (#2)
Ich hatte etwas ähnliches auch mal bei meinem Energieberater angefragt.
Hier seine Erklärung, eventuell hilft sie dir auch weiter:

"Die Gebäudeheizlast ist kleiner als die Summe der Raumheizlasten, weil nur der Transmissionswärmeverlust nach außen durch die Gebäudehülle und nur 50 % der Lüftungswärmeverluste berücksichtigt wird.  Das heißt die Lüftwärmeverluste von 1210 W sind nur die Hälfte der jeweiligen Lüftungswärmeverluste der Räume, und die Innenwände/Innentüren usw. werden in der Gebäudeheizlast nicht berücksichtig"

1
  •  berhan
  •   Gold-Award
16.11.2024  (#3)

zitat..
AnnaP schrieb: Wie kann das sein?

Das ist ganz einfach, die raumweise Heizlastberechnung ist halt für Neubauten nicht geeignet. Siehe dazu auch https://www.austrian-standards.at/de/shop/onorm-h-7500-1-2015-02-15~p2116327

ÖNORM H 7500-1
Heizungssysteme in Gebäuden - Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast für Gebäude mit einem mittleren U -Wert >= 0,5 W/(m2 · K).




1


  •  AnnaP
25.11.2024  (#4)
Ich danke euch allen für die Antworten und Erklärungen!!

@cacer 
Ja gut, in der Übergangszeit ist klar und auch das die vermutlich das locker aushalten, wenn sie öfter takten. Aber ich hab irgendwie im Kopf, dass wenn sie zu oft takten muss, sie überdimensioniert ist und demnach auch der modulationsbereich eingeschränkt ist und in folge dessen natürlich die selbstregelung der fbh etc nicht richtig funktioniert.
Ja, ich hab mich bei flow30 eingelesen und mein Insti kennt das nicht. Also schau ich, dass ich das selbst soweit hinbekomme, damit es funktioniert und er mir nur die sachen 'liefert und verbaut'.

@earos 
Ergibt irgendwie Sinn :))

@berhan 
Ich dachte gerade bei Neubauten wäre es wichtig die raumweise zu berechnen? Wegen FBH FBH [Fußbodenheizung]?
Bin gerade etwas überfordert mit der richtigen Wahl der Heizung/Marke/Leistung, FBH-Auslegung und Kühlung (Kühldecke).
Mein Mann hat leider absolut kein Interesse daran und sagt: der Insti wird es schon wissen und wenn ich es anders will, dann muss ich mich darum kümmern weil ich so ein 'Detailfreak' bin... :))

1
  •  Akani
25.11.2024  (#5)
Ihr benötigt eine WP WP [Wärmepumpe] mit sehr geringer Leistung. Hier ist sie Mindestleistung entscheiden für einen modulierenden Betrieb. Welches Heizsystem habt ihr um Auge? Hoffentlich Erdwärme
Nibe/ KNV ist hier gut dabei. Stiebel wäre noch dabei. Kannst im Forum mal schsun, gibt's nen eigenen Trad für die Modelle

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
25.11.2024  (#6)
@AnnaP 
Was biedet euch der Insti für die Kühldecke an? Wir haben auch eine in den Kinderzimmern gemacht und habe mich da damals lange informiert.

Wir haben dann im Endeffekt das hier genommen => https://www.pipelife.at/referenzprojekte/deckenkuehlung-mit-bluebee.html
Ist zwar ein bisschen teurer, funktioniert aber top (wusste ich damals von den Nachbarn) und passte vor allem zur Fußbodenheizung, weil es ebenfalls 16er Rohr ist.

Edit: Bzw. was auch eine Möglichkeit ist, Wandheizung ab einer gewissen Raumhöhe zu machen.

1
  •  AnnaP
29.11.2024  (#7)

zitat..
Akani schrieb:

Ihr benötigt eine WP WP [Wärmepumpe] mit sehr geringer Leistung. Hier ist sie Mindestleistung entscheiden für einen modulierenden Betrieb. Welches Heizsystem habt ihr um Auge? Hoffentlich Erdwärme
Nibe/ KNV ist hier gut dabei. Stiebel wäre noch dabei. Kannst im Forum mal schsun, gibt's nen eigenen Trad für die Modelle

Ich bin mir bei der 8kw Nibe Maschine aber nicht sicher, ob das passt. Ich hab ja hier schon einiges gelesen und war bis dato eigentlich der Meinung, dass die einfach 'zu hoch' angesetzt ist mit den 8 kW und das die alte mit 6kW 'besser' gewesen wäre.

Rohbau steht schon. Ich wollte unbedingt unter dem Heizraum die Bohrlöcher, also das wir außen nicht zusätzlich einen Schacht oder Anbindeleitungen zum Bohrloch verlegen müssen.
Wir haben 1 Bohrung auf 140m mit Duplex DN 32. Anbindeleitungen entfallen, somit kann man eigentlich sagen, dass ein Kreis 280m lang ist. Durch einen Rechenfehler im alten Energieausweis wurde ein Heizbedarf von 8kW angenommen und deshalb wurde auf 140m gebohrt. Jetzt haben wir sozusagen 'Reserve'. Denke aber es ist besser zu viel zu haben, als zu knapp. Oder liege ich da komplett falsch?

Stiebel hab ich mir auch schon angeschaut und wanke zw 4 und 6 kW. Muss ich mir jetzt noch mal genauer anschauen.



zitat..
Ulairi schrieb:

@AnnaP 
Was biedet euch der Insti für die Kühldecke an? Wir haben auch eine in den Kinderzimmern gemacht und habe mich da damals lange informiert.

Wir haben dann im Endeffekt das hier genommen => https://www.pipelife.at/referenzprojekte/deckenkuehlung-mit-bluebee.html
Ist zwar ein bisschen teurer, funktioniert aber top (wusste ich damals von den Nachbarn) und passte vor allem zur Fußbodenheizung, weil es ebenfalls 16er Rohr ist.

Edit: Bzw. was auch eine Möglichkeit ist, Wandheizung ab einer gewissen Raumhöhe zu machen.

Die Register von Aquatherm (Aquatherm Black) oder baugleiche.. ich hab den Namen vergessen und bei Google schnell geschaut. Reiner Materialpreis Netto um die 75€/m².

Ja, das mit den 16er Rohren dachte ich auch. Weil dann wären beim Fußboden, Wand und Decke überall die selben Rohre.

Wandheizung klappt nicht oder wenn dann nur bedingt und da bekommen wir zu wenig Fläche in Summe zusammen. Ich stell später noch ein Foto rein von dem Wohnraum. Wir haben alles offen bis unters Dach, viel Glas und nicht ganz so viele Wände 😬

Danke euch beiden für den Input 😀




1
  •  christoph1703
29.11.2024  (#8)

zitat..
AnnaP schrieb: Stiebel hab ich mir auch schon angeschaut und wanke zw 4 und 6 kW. Muss ich mir jetzt noch mal genauer anschauen.

Die sind beide baugleich mit der 8er, nur softwareseitig nach oben hin begrenzt. Wir werden bei uns die 8er nehmen, obwohl die 4er für die Heizlast ausreichen würde, weil sie nur ein paar Hunderter teurer ist und sogar günstiger als die 6er. Dafür haben wir dann schnelles WW WW [Warmwasser] und kommen hoffentlich ohne externen Speicher aus.

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
29.11.2024  (#9)

zitat..
AnnaP schrieb: Durch einen Rechenfehler im alten Energieausweis wurde ein Heizbedarf von 8kW angenommen und deshalb wurde auf 140m gebohrt. Jetzt haben wir sozusagen 'Reserve'. Denke aber es ist besser zu viel zu haben, als zu knapp. Oder liege ich da komplett falsch?

Stiebel hab ich mir auch schon angeschaut und wanke zw 4 und 6 kW. Muss ich mir jetzt noch mal genauer anschauen.

eine potente bohrung kostet halt mehr geld, zahlt sich aber in effizienz aus.
kein fehler und passt.

lieber richtung 6 kW, haste mehr reserve für WW WW [Warmwasser].
wichtiger ist aber die möglichst kleine mindestleistung, wie akani schon sagte.
nach oben ist egal.

hoffe stiebel kann WP WP [Wärmepumpe] jetzt besser wie früher...
gibt auch noch novelan, ait, bosch, eco forrest und andere.


zitat..
AnnaP schrieb: Die Register von Aquatherm (Aquatherm Black) oder baugleiche.. ich hab den Namen vergessen und bei Google schnell geschaut. Reiner Materialpreis Netto um die 75€/m².

Ja, das mit den 16er Rohren dachte ich auch. Weil dann wären beim Fußboden, Wand und Decke überall die selben Rohre.

aquatherm war bei uns ganz am anfang mal auf der liste, aber neben preis haben mir die minirohre und etliche verbinder da nicht gefallen.

wir haben einfach 16er rohr an wand und decke durchgelegt und mit lehm verputzt.
allerdings keine FBH FBH [Fußbodenheizung].

wenn man FBH FBH [Fußbodenheizung] mit WH WH [Wandheizung] kombiniert gibts keine problem und mit gleichem rohr perfekt.




1
  •  Akani
30.11.2024  (#10)
Novelan ist AIt nur der Vertriebsweg ist 3 statt 2 Stufig und das Label sieht anders aus.
Sind aber auch top Geräte.
Wenn du noch BKT verbaut kannst du auch die zu Hohe munleistung etwas besser abfedern

1
  •  AnnaP
4.12.2024  (#11)


_aktuell/20241204398418.jpg

_aktuell/20241204102878.jpg


Die Fotos vom Wohnbereich. Es bleibt alles bis zur Dachschräge offen. In der Sichtbetonwand zum Badezimmer das 1m tiefer liegt so wie in den Treppenstufen haben wir Rohre mit einbetoniert um diese Flächen heizen zu können. Wir haben also nur die freistehende Wand bei den Fenstern oder die Wand zwischen den schmalen Fenstern für eine Wandheizung noch "frei". Bin mir nicht sicher ob das "reicht". Insti meinte besonders wegen kühlen wäre es gut, wenn wir die kompletten Dachschrägen mit Leitungen versehen. 


1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
4.12.2024  (#12)

zitat..
AnnaP schrieb: Insti meinte besonders wegen kühlen wäre es gut, wenn wir die kompletten Dachschrägen mit Leitungen versehen. 

Da hat er recht.
Einerseits ist Kühlung über FBH FBH [Fußbodenheizung] eher unangenehm, und zweitens vergrößerst du durch die Deckenrohre dann auch die Heizfläche und senkst somit die Vorlauftemperaturen --> steigert die Effizienz der WP WP [Wärmepumpe].

Wenn die Decke auch zum Heizen mitverwendet werden soll, ist es wichtig, dass dort auch halbwegs gleich lange Kreise wie für die FBH FBH [Fußbodenheizung] verlegt werden.

Ideal wärs, wenn jeder Heiz-/Kühlkreislauf gleich lang ist.




1
  •  bluefox
  •   Bronze-Award
6.12.2024  (#13)
Ich habe in dem Thread hier https://www.energiesparhaus.at/forum-kuehlung-im-og-sichtdachstuhl/80326 unsere eingeputze Deckenheizung gezeigt. Das ist normales 16er Alu-Verbundrohr auf Fibrolith-Platten (Heraklith). 