raumheizlasten addiert sind immer größer wie vom haus. jeder raum wird ja gegen einen theoretisch kühleren gerechnet. in der übergangszeit takten die eh alle. bei euch ist vielleicht im verhältniss echter winter zum übergang weniger winter übrig, aber gut eingestellt wird das bestens ohne effizienzverpuffer gehen. ob du 500 oder 800 takte im jahr hast ist egal. die dinger sind angeblich laut nibe auf 120.000 take maximal ausgelegt. also selbst bei 1000 takten im jahr 120jahre 🤡 |
||
|
||
Ich hatte etwas ähnliches auch mal bei meinem Energieberater angefragt. Hier seine Erklärung, eventuell hilft sie dir auch weiter: "Die Gebäudeheizlast ist kleiner als die Summe der Raumheizlasten, weil nur der Transmissionswärmeverlust nach außen durch die Gebäudehülle und nur 50 % der Lüftungswärmeverluste berücksichtigt wird. Das heißt die Lüftwärmeverluste von 1210 W sind nur die Hälfte der jeweiligen Lüftungswärmeverluste der Räume, und die Innenwände/Innentüren usw. werden in der Gebäudeheizlast nicht berücksichtig" |
||
|
||
Das ist ganz einfach, die raumweise Heizlastberechnung ist halt für Neubauten nicht geeignet. Siehe dazu auch https://www.austrian-standards.at/de/shop/onorm-h-7500-1-2015-02-15~p2116327 ÖNORM H 7500-1 Heizungssysteme in Gebäuden - Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast für Gebäude mit einem mittleren U -Wert >= 0,5 W/(m2 · K). |
||
|