Diverenz Heizlast Energieausweis und raumweise Auslegung

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  AnnaP
15.11. - 16.11.2024
3 Antworten | 3 Autoren 3
3
Hallo ihr Lieben,

ich hab jetzt irgendwo einen Denkfehler, glaub ich mal xD

Also folgendes:
Laut Energieausweis haben wir eine Heizlast von 4,3 kW unter Berücksichtigung der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] 4,8 kW.
Ich habe mich jetzt noch mal bei GEQ hingesetzt und raumweise die Heizlast durchgerechnet wegen der FBH FBH [Fußbodenheizung]-Auslegung. Da komme ich auf eine Summe von 6,5 kW.

Wie kann das sein? Ich habe dieselbe GEQ-Datei verwendet wie der Energieausweis gerechnet wurde. Nein, nicht Programm GEQ. Ich meine wirklich dieselbe Datei.

Weiters bin ich wieder am Diskutieren mit dem Installateur. Der wollte mir jetzt wieder einen Pufferspeicher andrehen, weil er meinte, damit die Wärmepumpe durch die geringere Heizlast als ursprünglich angenommen, nicht so oft takten muss. Er ist immer noch der Meinung, dass die kleine KNV/Nibe 1256-8 bei uns passt, da sie ja eh bis 1,5 kW runter moduliert.

Das Thema Deckenkühlung/-heizung im Trockenbau ist nach wie vor sehr spannend.. da er mir so Register anbietet.. weil die angeblich so toll sind. Die haben aber einen ganz mini kleinen Rohrdurchmesser.. ich hab da irgendwie kein gutes Gefühl dabei. Die FBH FBH [Fußbodenheizung]-Rohre sind ja doch 16er...

Ich bekomm noch graue Haare.. ich sag's euch.

  •  cacer
  •   Gold-Award
15.11.2024  (#1)
raumheizlasten addiert sind immer größer wie vom haus.

jeder raum wird ja gegen einen theoretisch kühleren gerechnet.

zitat..
AnnaP schrieb: Der wollte mir jetzt wieder einen Pufferspeicher andrehen, weil er meinte, damit die Wärmepumpe durch die geringere Heizlast als ursprünglich angenommen, nicht so oft takten muss.

in der übergangszeit takten die eh alle.
bei euch ist vielleicht im verhältniss echter winter zum übergang weniger winter übrig, aber gut eingestellt wird das bestens ohne effizienzverpuffer gehen.

ob du 500 oder 800 takte im jahr hast ist egal. die dinger sind angeblich laut nibe auf 120.000 take maximal ausgelegt.

also selbst bei 1000 takten im jahr 120jahre 🤡

1
  •  earos
16.11.2024  (#2)
Ich hatte etwas ähnliches auch mal bei meinem Energieberater angefragt.
Hier seine Erklärung, eventuell hilft sie dir auch weiter:

"Die Gebäudeheizlast ist kleiner als die Summe der Raumheizlasten, weil nur der Transmissionswärmeverlust nach außen durch die Gebäudehülle und nur 50 % der Lüftungswärmeverluste berücksichtigt wird.  Das heißt die Lüftwärmeverluste von 1210 W sind nur die Hälfte der jeweiligen Lüftungswärmeverluste der Räume, und die Innenwände/Innentüren usw. werden in der Gebäudeheizlast nicht berücksichtig"

1
  •  berhan
  •   Gold-Award
16.11.2024  (#3)

zitat..
AnnaP schrieb: Wie kann das sein?

Das ist ganz einfach, die raumweise Heizlastberechnung ist halt für Neubauten nicht geeignet. Siehe dazu auch https://www.austrian-standards.at/de/shop/onorm-h-7500-1-2015-02-15~p2116327

ÖNORM H 7500-1
Heizungssysteme in Gebäuden - Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast für Gebäude mit einem mittleren U -Wert >= 0,5 W/(m2 · K).




1