« Heizung, Lüftung, Klima  |

Druckausschlag und Geräusch beim Start der FBH

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  topstyling
  •   Gold-Award
1.9. - 4.9.2021
12 Antworten | 4 Autoren 12
12
Hallo zusammen,
mein Nachbar hat ein Problem bei seiner FBH FBH [Fußbodenheizung] jedes mal wenn die Heizung startet.

Druck schlägt kurz massiv aus und es gibt dadurch Geräusche.

Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
Ich hoffe das funktioniert mit dem Link.
https://share.icloud.com/photos/0Sp89B08qDDy_SDILcx9Vejxw

  •  cacer
  •   Gold-Award
1.9.2021  (#1)
könnte sein, daß luft drin ist.
oder fehlt ein ausgleichsgefäß?

1
  •  topstyling
  •   Gold-Award
1.9.2021  (#2)
Ausgleichsgefäß ist vorhanden.
Anlage hat ja bisher jahrelang funktioniert.

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
1.9.2021  (#3)
also ist das phänomen neu?
ausgleichsgefäß funktionsfähig und vordruck geprüft?

1


  •  topstyling
  •   Gold-Award
1.9.2021  (#4)
Ha ist neu das Problem. Ausgleichsgefäß haben wir noch nicht geprüft.

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
1.9.2021  (#5)
wild gefolgert: luft im system und das MAG hat druck verloren. daher puffert es nichtmehr sauber die druckschwankungen raus.
kann mich aber irren.

1
  •  topstyling
  •   Gold-Award
1.9.2021  (#6)
Also das MAG hat 1,5 bar so wie es sein soll. Gerade geprüft.

Denn Druck in der FBH FBH [Fußbodenheizung] haben wir auf 1,5 bar gefüllt. Das ist auch was der Installateur markiert hatte.

Komisch ist das dieses Phänomen auch auftritt wenn NUR die Warnwasserbereitung startet und nur immer ganz zu Beginn beim Einschalten.

Normal sollte doch der Heizkreis der FBH FBH [Fußbodenheizung] bei Warmwasserbereitung garnicht in Betrieb sein.

Ist eine Viessman LWP LWP [Luftwärmepumpe] mit integrierten Warmwasserspeicher.

1
  •  topstyling
  •   Gold-Award
1.9.2021  (#7)
Luft glaub ich auch nicht da wir beim Handtuchheizkörper im OG der an der FBH FBH [Fußbodenheizung] hängt und der höchste Punkt ist nix an Luft gefunden haben.

1
  •  berhan
  •   Gold-Award
1.9.2021  (#8)

zitat..
topstyling schrieb: Also das MAG hat 1,5 bar so wie es sein soll. Gerade geprüft.

Im abgesperrten Zustand?

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
1.9.2021  (#9)
Nicht nur abgesperrt, sondern auch abgelassen muss es sein zum Prüfen. 

1
  •  topstyling
  •   Gold-Award
1.9.2021  (#10)
Sorry falsch verstanden. Das muss der Installateur sich dann ansehen glaube ich.

Ich hab ja schon fast das 3/2 Wegeventil in der Heizung in Verdacht. 
Wenn dieses von Heizen auf Warmwasser schaltet und bei der Mitte des Öffnungsweges ist genau dann passierte es.

Beim Zurückschalten von WW WW [Warmwasser] auf Heizen passiert das Geräusch nicht aber komischer Weise geht fallweise beim Zurückschalten die Heizung auf Störung aber mit einem Fehler der nicht wirklich was aussagt.


1
  •  topstyling
  •   Gold-Award
1.9.2021  (#11)
Oder die Pumpe. Die wird ja normal angesteuert ubd es sieht fast so aus als ob die mit zu viel Schmackes wegläuft.

amSver das wird ein Job für den Techniker denke ich.

1
  •  cc9966
  •   Gold-Award
4.9.2021  (#12)
Hat dein Heizgerät ein 3-Wege-Umschalt-Ventil, wo er entweder den WW WW [Warmwasser]-Speicher oder den Heizrkreis ansteuert mit seiner Zentral-Pumpe? Eventuell hängt dieses 3-Wege-Umschaltventil. Ansonsten alles überprüfen, was mechanisch im Heizkreis hängt. Also ob Pumpe dreht, Magnet-/Schlammabscheider sauber ist, Rückfluss-Verhinderer, MAG.

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: [Gelöst] PVDF Trinkwasserinstallation akzeptabel?