uff....auf keinen fall die leitungen unter druck setzen, solange es noch druckabfall gibt. irgendwo pressts dir dann das wasser ins haus, wo es schwer trocknen kann. also haupthahn zu!
am besten installateur rufen. der hat spezielles equipment zur leckfindung. der kann die leitungen mit luft unter druck setzen und sämtliche pressungen, verschraubungen, eckventile usw. prüfen mit speziellen seifenwasser, welches blasen aufzieht wenn luft ausströmt. |
||
|
||
Wie sind die Druckproben durchgeführt worden? - Mit Wasser oder Druckluft? Wie lange wurde die Versuchsanordnung stehen gelassen (nach welcher Zeit wurde für dicht befunden?). Gab es da die Eckventile jeweils schon oder wurde mit den Baustoppeln geprüft? |
||
|
||
Druckprobenwurde mit Druckluft durchgeführt für alle Systeme.
Ablauf: Anlage gefüllt auf 6 bar und im Anschluss 30 min Prüfdauer (laut Geberit). Die Anlagen waren dicht, wurde abgedrückt mit Baustopfen. Die Eckventile habe ich erste jetzt montiert. Ich werde heute nochmals mit Luft abdrücken um wirklich sicher zu gehen (mit Lecksuchspray alles offensichtliche prüfen).... mfg Komet |
||
|
||
|
||
...also bei mir wurden folgendermaßen "abgedrückt" -
Druckluft 6bar über 24h - (30min kommen mir etwas wenig vor) |
||
|
||
Ende der .Angst.
Ich habe heute nochmals die Kaltwasser und warmwasserleitungen abgedrückt und siehe da -> alles dicht. WAS FÜR EIN GLÜCK!!!! Ich habe über drei Stunden 8 bar in der Kaltwasser und warmwasserleitung stehen -> Manometer hat sich keiene Zentimeter bewegt. Ich bin heil froh, das es außer den boden rausreißen nichts mehr gibt..... P.S.: Neuen boden haben wir heute gekauft..... |
||
|
||
Hallo Komet, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Druckverlust Wasserleitung |