« Heizung, Lüftung, Klima  |

Druckverluste bei kürzerer oder längerer AUL/FOL

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Comfort
18.10. - 19.10.2020
2 Antworten | 2 Autoren 2
2
Eine kurze Frage/Gegenüberstellung hinsichtlich der Lüftungsplanung (zentrale Be-/Entlüftungsanlage). Ist es in Bezug auf Druckverluste:

a. besser die Außenluftverrohrung kürzer zu halten, auch wenn dadurch die Fortluftverrohrung länger wird

b. gleich zu sehen, wenn die Außenluft kürzer wird, da dadurch die Fortluft länger wird

?

  •  leitwolf
  •   Gold-Award
19.10.2020  (#1)
Am besten beide möglichst kurz halten (je <2m), sofern diese innerhalb der gedämmten Hülle verlaufen. Die Druckverluste sind nicht primär das Problem, aber die Wärmebrückenwirkung der Luftleitungen.
10 m Außenluftleitung im Gebäude verringern die effektive Wärmerückgewinnung um 10-25% je nach Dämmstärke.

1
  •  Comfort
19.10.2020  (#2)
Ok, danke @leitwolf!

Und hier wäre dann wohl eine kürzere Außenluftleitung einer kürzeren Fortluftleitung vorzuziehen, richtig?

Ich hätte eine 'Variante a' bei der die AUL ca. 4m und FOL ca. 3m wäre (Nachteil: Zuluft/Abluft wilder mit mehr Bögen)
und eine 'Variante b' bei der AUL ca. 6m und FOL ca. 1m wäre (Vorteil: Zuluft/Abluft ist aufgeräumter).

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Hydraulischer Abgleich für Dummies