ein Baumeister hat mir erklärt dass es mittlerweile auch bei kleineren Durchbrüchen (ca 1,3 m ) in tragenden Wänden generell der Einbau von einem stahlträgerrahmen erforderlich ist? Ist das wirklich so und reicht da nicht ein fertigüberlager oder I Träger ? Bundesland ist Nö.
Ein Sturz brauchst du in jedem Fall. Das kann bei schmalen Öffnungen ein ziegelsturz sein. Bei breiteren Öffnungen würde ich eine statische Berechnung machen lassen.
Das kommt von der nachzuweisenden Erdbebensicherheit nach Eurocode 8. Demnach müssen alle Neu-, bzw. Umbauten auch im Erdbebenfall standsicher sein. In Wien bspw. verpflichtend.
Wenn du die Abänderungen einreichst, erfährst du eh ob deine Gemeinde das verlangt.
du kannst auf der Gemeinde nachfragen ob ein statischer Nachweis der Erdbebensicherheit (Eurocode 8) erforderlich ist, falls ja dann kann dir ein Statiker diesen rechnen und dir Maßnahmen vorschlagen.
Hallo - ich würde noch einmal mit dem Baumeister das Gespräch suchen oder auch einen anderen fragen - es kommt natürlich auf die Gegebenheiten an aber man muss die Kirche auch im Dorf lassen. Ich vermute dass täglich zig Durchbrüche unter 1.5m gemacht werden wo sich kein Mensch Gedanken macht.
Also Vorschrift ist das Eine - Sinn und Nutzen das Andere.
Meine Empfehlung ist nocheinmal reden und Hinterfragen.