Grüß euch!
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen:
Haben einen Jeremias Edesthalkamin im Innenraum.
Wie im Bild zu sehen würde ich nun gerne das Rauchrohr direkt in das T-Stück schieben...habs mal mit der Hand probiert, einen Zentimeter schaffe ich...weiter würde es nur mehr mit dem Hammer gehen.

Ist das normal so das es so stramm geht und so zulässig?
Man sieht ja auch das es die Beschichtung runter kratzt.

Ich habe mir damals diese ganzen Wandfutter und Anschlussstücke angeschaut, jedoch die Aussage bekommen das man hier nichts weiter braucht (per Telefon).
(Um den Kamin kommt dann noch eine Verkleidung aus feuerfesten Platten)


2021/20211104646731.jpg

  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
4.11.2021  (#1)
Ich würde sagen, dass 1cm viel zu wenig ist.  Das Rohr muss bis zur der Rille hineingehen. 
Lt. Hersteller von diesem Kaminsysten passen nur Rohre, die abgesetzt sind. 
Ferro-Lux und Isoline. 


2021/20211104242982.jpg

1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
4.11.2021  (#2)

zitat..
Kleinermuk schrieb:

Ich würde sagen, dass 1cm viel zu wenig ist.  Das Rohr muss bis zur der Rille hineingehen. 
Lt. Hersteller von diesem Kaminsysten passen nur Rohre, die abgesetzt sind. 
Ferro-Lux und Isoline.

Ja das wird es denk ich auch, dazu muss ich aber den Gummihammer ansetzen.
Der 1cm war jetzt nur mal zur Probe mit reiner Hand-Kraft, möchte nur sichergehen ob es wohl so passt und wirklich etwas strenger geht.

Was meinst du mit "Rohre die abgesetzt sind"?
Meinst du die Verjüngung des Außendurchmesser?
Am Bild oben sieht man das dies mein Rauchrohr auch hat.
...und normal müssten diese ganzen 150mm Rauchrohre mit 2mm Wandstärke eh alle die gleichen Abmessungen haben oder?


1
  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
5.11.2021  (#3)

zitat..
Puitl schrieb: Was meinst du mit "Rohre die abgesetzt sind"?
Meinst du die Verjüngung des Außendurchmesser?
Am Bild oben sieht man das dies mein Rauchrohr auch hat.
...und normal müssten diese ganzen 150mm Rauchrohre mit 2mm Wandstärke eh alle die gleichen Abmessungen haben oder?

Ja, das wäre schön, wenn immer alles zusammenpassen würde. 
Die  korrekte Bezeichnung  für "Abgesetzt"  heißt anscheinend "zylindrisch eingezogen"😀.
Und da geht es um 1mm. 
Dein 150-Rohr müsste dann 149mm haben. 
Und mit (Gummi)hammer würde ich auch vorsichtig sein.  Ich würde da eher zum  Autogenschweißgerät und Winkelschleifer greifen und das Rohr passend machen. 

Du kannst dir aber auch das physikalische Gesetz der Dehnung/Schrumpfung von Metallen
zunutze machen. Das Anschlußrohr legst für ein paar Stunden  in die Gefriertruhe und das T-Stück erwärmst kräftig mit einem Gasbrenner/Heißluftfön.  Und mit hoher Wahrscheinlichkeit  rutscht das Anschlußrohr problemlos hinein. 


2021/20211105396970.jpg
Gruß

1


  •  Puitl
  •   Silber-Award
5.11.2021  (#4)
👍 Man vergisst oft auf die einfachsten Sachen 😉