« Heizung, Lüftung, Klima  |

Ein paar Messwerte zum heißesten Tag des

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  2moose
  •   Gold-Award
20.8. - 21.8.2012
7 Antworten 7
7
August ...

Um 17 Uhr
- hatte es draussen noch 31,5°C
- blies die Lüftung mit 22,2°C ins Haus (Sole-EWT, kein WRG-Bypass)
- hatte es im Schlafzimmer 21,6°C
- hatte es im Wohnraum 22,9°C
- erreichte die Sole eine Temperatur von 19,3°C.

=> wär doch ned schlecht, die passive Kühlung zu automatisieren ... die könnte ruhig weniger laufen. Im Moment läuft sie von Frühstück bis Abendessen.

Vom Nö Rekord mit 37,9°C in Hohenau waren wir hier gottseidank weit entfernt :)

  •  xalarator
20.8.2012  (#1)
interessante Werte, danke dafür.

Frage zu deinem Sole-EWT: Wieviel Laufmeter hast du den insgesamt? Und wie bzw. wo verlegt? 2x um den Keller im Arbeitsgraben und dann hinterfüllt? Würd mich intressieren wie sich das auf die Messwerte auswirken könnte...

Danke.

1
  •  2moose
  •   Gold-Award
20.8.2012  (#2)
Wir haben 2x60m² verlegt, eine Lage auf -2m und eine - auf -1,2m ... bei 70cm Verlegeabstand dürften das an die 160m Soleschlauch sein. Wir hatten wegen der Streifenfundamente keinen durchgängigen Arbeitsgraben. Über der Fläche haben wir eine Vertiefung, in der sich bei Regen das Wasser sammelt und leider gezielt versickert. "Leider" weil es als Krotnlockn gedacht war ... Wasser bleibt trotz lehmigem Boden aber nie lange stehen, drum sitzt jetzt in der Mitte ein Plastikwandl.

1
  •  2moose
  •   Gold-Award
20.8.2012  (#3)
Foto dazu, untere Lage -
2012/20120820827616.JPG

1


  •  xalarator
20.8.2012  (#4)
ah danke für die Infos.

Also hast du wirklich mit Erde hinterfüllt bei deinem EWT.
Weißt du zufällig, wie sich das ganze auswirkt, wenn man mit Schotter hinterfüllt (wenn man zb gleich die Arbeitsgräben dazu "missbraucht")? Ich könnte mir vorstellen, dass die Werte dann schlechter aussehen würden?


1
  •  dandjo
  •   Gold-Award
20.8.2012  (#5)
Bei derzeitigen Temperaturen unter 15°C in der Nacht sind - solche Helferlein reinste Stromverschwendung. Ich habe gestern die Terrassentür um 22 Uhr zugemacht, weil uns auf der Couch schon gefröstelt hat. Auch jetzt hat es schon unter 20°C. Wozu also einen EWT bemühen? Ein Nachbar (Altbau) hat gestern sogar eingeheizt! Ich hab' geglaubt ich riech nicht richtig oder jemand zündelt am Acker.

1
  •  2moose
  •   Gold-Award
20.8.2012  (#6)
@xalarator - Ja, als Schutz in Sand gelegt und mit Erde (sehr lehmig) überdeckt.
Schotter ist ganz mies weil die oberflächennahen Kollektoren von der Regeneration durch Sonne und Niederschlag leben. Dazu sollte eine möglichst gute Wärmeleitung gegeben sein damit auch das umliegende Erdreich angezapft werden kann. Wenn Arbeitsgraben, dann solltest die Schläuche möglichst hausfern in den "Dreck" reindrücken und nicht direkt in den Schotter legen.
Für Infos schreib Benji an, der hat seine Soleschläuche im Arbeitsgraben versenkt.


1
  •  xalarator
21.8.2012  (#7)
Danke für die Infos!

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: günstige Firma für Tiefenbohrung gesucht