Die Luftdichtheit der Tür ist im Bereich vom Spalt nicht gegeben. Hier hätte werksseitig eine Abdichtung erfolgen müssen, sofern der Bodenaufbau dort auch erfolgt ist.
Wurde der Bodenaufbau bauseits durchgeführt hat der Monteur geschlampt. Da der Putz noch fehlt, Demontage, Dichtband rein und wieder neu montieren. Was unverständlich ist : Warum wurde raumseitig auf den Bodenaufbau ein Blech (Alu?) geschraubt? |
||
|
||
Danke mal für dein Info. Ist werksseitig so geliefert worden. Hab mir das genauer angeschaut, also es ist an 3 Stellen nur bei den Außenseiten + Flügelstock (Seitenteil). Sonst ist eine Dichtmasse drinnen siehe Bilder sieht man so eine weisse Masse ganz leicht links. Warum sie die 3 Stellen ausgelassen haben, keine Ahnung?
Die Werksfirma sagt Ihnen ein Dichtband und außen werksmäßige Abdichtung mit Bitumen und dass passt? Aber ich sehe das etwas kritisch... |
||
|
||
Die Elementstösse sind mit geeigneten Dichtmitteln (Bänder oder Dichtstoffe)die mind. 600Pa standhalten abzudichten. Das ist Aufgabe des Lieferanten und nicht die der Nachfolgegewerke. Wie Squawvally geschrieben hat: Element raus, nacharbeiten, wiedereinbauen. Das Loch auf den ersten beiden Bildern ist ja ca. auf Höhe des fertigen Fussbodens, wie soll man das mit einem Dichtband abkleben? |
||
|
||
|
||
Das Blech (Alu?) ist auf dem Purenitsockel (Stockaufdoppelung) aufgeschraubt um diesen zu schützen. Ist original und passt so. Hab ich auch - Dürfte quasi ein Schutz für das innenliegende Purenit sein. |
||
|
||
Das denke ich auch. Aber die Lösung mit dem Blech ist raumseitig unnötig, da das Blech wie am Foto ersichtlich, geschraubt ist und daher wahrscheinlich kein Feuchteschutz bzw keine ausreichende Dampfbremse vorhanden sind. Wenn alles vollflächig verklebt ist passt es allerdings. |
||
|
||
Hallo,
danke ihr bestätigt meine Befürchtungen: Bayerwald(Werk) stellt sich dumm und sagt es reicht wenn ich außen Bitumen draufschmiere zur Feuchtigkeitsabdichtung und der Verkäufer(Lagerhaus) sagt eventuell etwas Schaum rein und einen Dichtkleber/Dichtband für innen. Aber so wie ihr sagt, das Dichtband müsste ich vom ALU über den Rahmen in den Sichtbereich der Türe bringen, damit es sicher dicht ist, was optisch nicht schön wäre. Und wenn ich jetzt etwas falsch mache ist es später mal mein Problem... Mit welchen Argumenten kann ich Bayerwald Druck machen: -keine Luftdichtheit von innen gegeben bei den Lücken -> laut ÖNORM 5320? Wo steht da was bitte eventuell einen Link? Wo steht das mit den 600Pa? Danke! mfG Andi |
||
|
||
Laut Querschnittsplan sind die ALU im Thermoblockteil komplett thermisch getrennt |
||
|
||
Ganz wichtig: Bayerwald hat die Türe schon mit dem Thermoblock fix montiert geliefert. Die Einbaufirma kann ich hier schlecht verantwortlich machen...
Und Bayerwald sagt aber selber dass passt so... |
||
|
||
B5300, die regelt was das einzubauende Element können muß. Einmal noch Nachbesserung fordern, sonst ne prüfung veranlassen. (Durch TB Ertl zum Beispiel) |
||
|
||
Wenn das Bodenanschlussprofil ab Werk geliefert wurde, gilt die ÖNORM B 5300.
Und dann ist Bild 1 und 2 sicher nicht luftdicht, winddicht und Schlagregendicht. Hier ist die Durchsicht nach außen gegeben. Empfehlung : Sprich deinen Verkäufer nochmal darauf an. Sollte kein Einlenken vorhanden sein, sag ihm, dass du dir einen Sachverständigen für Türen (keinen anderen) beziehen wirst. Sollte dieser einen Fehler finden, werden die Kosten für den SV selbstverständlich dem Verkäufer in Rechnung gestellt bzw von der Rechnung in Abzug gebracht. |