Hallo Leute
Ich saniere gerade mein Wohnhaus mit 5 Wohneinheiten. Die Toiletten sind alle Fensterlos und verfügen über eine Lüftung.

Mein Installateur hat jetzt Lüfter eingebaut die die Abluft allerdings von einem Klo ins nächste blasen. (Geruchsbelästigung enorm)
In meinem Vertrag steht das alle Dinge nach Önorm eingebaut werden müssen.
Jetzt meine Frage nach Internetrecherche gibt es Einrohr und Zweirohrsystem Lüfter.
Soviel ich das verstanden habe haben die Einrohrlüfter eine Brandschutzklappe. Ich nehme einmal an durch diese Klappe würde ich auch meine Geruchsbelästigung lösen.
Ist dem so und kennt irgendjemand vielleicht die dazugehörige ÖNorm damit ich einen problemlosen Lüftertausch einfordern kann. (Haus 3 Geschossig ohne Keller)

mfg
kunzibus

  •  haidinger
16.6.2009  (#1)
Einrohr- Zweirohrlüftung - Hallo
- Einrohr bedeutet eigentlich Abluft-Lüftung, Zweirohr bedeutet Abluft- und Zuluft-Lüftung.
-In Ihrem Fall ist eine Einrohrlüftung absolut ausreichend. Die meisten Gebäuden mit WCs, Bädern und/oder Küchen werden bei nicht vorhanden sein von Fenstern über eine Einrohrentlüftung entlüftet (vorgeschrieben).
- Zur Vermeidung von Geruchsbelästigung von einem zum anderen Raum sind Rückschlagklappen einzubauen. Diese sind, fast ohne Ausnahme, bei jedem Ventilator für Einnrohrlüftungen bereits im Gerät direkt eingebaut. Daher ist selten notwendig eine externe Rückschlagklappe zusätzlich einzbauen.
- Ihre Brandschutzklappen können Ihnen dabei nicht helfen. Sollten diese geschloßen werden ist die Lüftung total unterbrochen. Sinn der Klappen ist in einem Brandfall automatisch das Rohr zu verschließen um eine Fortpflanzung des Feuers/Brandrauches zu unterbinden (Baupolizei). In Österreich sind diese erst ab NW100 vorgeschrieben (gilt für Rohre aus Blech).
Tipp: Ich würde die Ventilatoren kontrollieren. Erstens ob diese korrekt ausgelegt sind und betreffend der eingebauten Rückschlagklappe (Vorhandsein und Funktion prüfen). Rohrführung nach Außen überprüfen. Hatte mal erlebt, daß am Dach bei der Ausmündung ein Vogel ein Nest darauf baute. Dadurch entstand ein Rückstau im Lüftungsrohr der ausreichte, daß dann genau Ihr Problem entstand. Nest entfernen lassen, Lüftung wieder in ordnung im ganzen Gebäude.

mfg
haidinger

1
  •  kunzibus
17.6.2009  (#2)
Vielen Dank für Ihre Ausführungen - Werde dies sofort morgen kontrollieren.