In WebInterface des WR WR [Wechselrichter] (NICHT im SolarWeb!) unter System / Information / Sicherheits- und Netzanforderungen / Netzstützende Funktionen / Active Power Da gibts Einstellungen für "Voltage-dependent Power Control" (also das was mal der Spannungswächter gemacht hat) und "Frequency-dependent Power Control - Overfrequency" (konkret: ab 50.2 Hz fängt er an zu reduzieren, und zwar um 40%/Hz) Da kannst du nix einstellen, das macht das entweder das Länder-Setup oder der Techniker nach Vorgaben des Netzbetreibers. Meines Wissens nach nicht. |
||
|
||
Danke, aber ich kann das leider nicht finden. Ich habe gar kein System bei mir (egal ob admin oder service user). Ich habe einen Symo Es gibt Einstellungen oder Systeminformation. Bei Systeminformation sieht man nur eine Übersicht. Bei Einstellungen gibt es folgendes Menü: Aber da finde ich das niergends. Ist vielleicht folgendes interessant (unter EVU-Editor)? Kannst mir vielleicht die URL schicken? Ich ändere es dann einfach auf meine IP um. Und ich habe übrigens einen Symo (und keinen Hybrid oder Gen24) mit SW-Version 3.23.3-1. |
||
|
||
Ok, meiner ist ein Gen24 Hybrid, da dürfte die Web-Oberfläche ganz anders aussehen. Die Bilder von dir finde ich nämlich bei mir nirgends Url schicken wird nix bringen, da alles aktiver inhalt |
||
|
||
|
||
Der gen ist auch anders. Hat auch einen andren nicht kompatiblen datalogger |